【电气隐患随手拍002】户外箱式变压器旁边放置了垃圾桶
户外箱式变压器旁边放置了垃圾桶 有什么问题?最好用标准规范,加分多啊 有什么问题?最好用标准规范
【电气隐患专贴001】室外变电站有问题啊
图所示为一个室外变配电站,经过很多次的观察后发现,这个室外变配电站的遮栏门是长期
查看: 3149|回复: 5

[讨论] 关于气密的问题

[复制链接]
累计签到:94 天
连续签到:1 天
 一粒小米
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-7-8 09:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

加入<化海川流>工业人平台,结交更多朋友

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有几个问题需要请教大家
1:装置系统气密的保压时间到底有没有强制要求24h
2:气密的合格标准按照泄露率计算可行吗
3:气密时,系统所有仪表是不是需要安装完毕

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题

查看全部评分

提示:当前内容由会员用户名 嘿嘿哈嘿 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及海友版主依个人意愿的评分或点评互动等,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场

本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明


 成长值: 11863

累计签到:1481 天
连续签到:212 天

白羊座马

 海川交流、学习、热心参与者
未启用联系信息(企业会员)

7月人气值0

发表于 2020-7-8 22:00:20 | 显示全部楼层
气密性基本要求可看GB50184,特殊位置的见设计文件

评分

参与人数 1魅力 +1 收起 理由
渝琴 + 1 热心助人

查看全部评分

提示:当前内容由会员 青涩年华 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

Peterpaul彼得保罗



累计签到:94 天
连续签到:1 天
 一粒小米
未启用联系信息(企业会员)
 楼主| 发表于 2020-7-8 22:03:50 | 显示全部楼层
青涩年华 发表于 2020-07-08 22:00
气密性基本要求可看GB50184,特殊位置的见设计文件
好吧,其实规范我已经查了三天了,没有查到有明确规定的…

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 嘿嘿哈嘿 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:142 天
连续签到:1 天
 塑料行业从业者
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-7-10 13:58:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 咖啡伴侣 于 2020-7-10 14:03 编辑

1、时间有要求,主要是观察剔除温度影响,得到真实的泄漏数据。
2、气密的合格标准按泄漏率计算,必须有DCS数据备查。
3、气密时,气密性范围内的所有仪表必须安装完毕,否则气密没有意义。
仅供参考

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
CHANGBAISHI + 5 热心助人

查看全部评分

提示:当前内容由会员 咖啡伴侣 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


 成长值: 1960

累计签到:1150 天
连续签到:425 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)

7月人气值0

发表于 2020-7-10 16:43:34 | 显示全部楼层
关于设备的气密性试验,最闹心的问题就是所采用的仪表精度。
还有就是所要求的精细程度。比如,遇见过一板式换热器绝对的不能漏。在测试手段上不能用普通的压力温度测量。遇到过用“U”形管进行多次的对比才判断出有微漏现象。
所以,气密性试验有的时候就是一表面文章而已。真正试漏还是要靠发泡液涂刷一类的办法还是很靠谱的。对于一些内漏的测试,只有在安装前把关很重要。(山寨的议论,仅供参考)
3个问题是必须要这样做的,只是因仪表误差,往往计算的结果有超100%的可能关于气密的问题84 / 作者:CHANGBAISHI / 帖子ID:3048052,23406192

提示:当前内容由会员 CHANGBAISHI 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:1808 天
连续签到:14 天
 制氢、加氢技术交流版资深参与者
未启用联系信息(企业会员)

7月人气值0

发表于 2020-7-15 14:05:47 | 显示全部楼层
气密保压规范上确实没有强制要求,我们一般执行1h 内压力下降量不超过系统压力的0.5%,保压8小时算合格。气密时,系统所有仪表当然需要安装完毕,仪表的查漏也是重点工作。

提示:当前内容由会员 dpclove21 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


海川学课--点击试观看视频


          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
事务咨询QQ
广告宣传QQ
广告投放:
18840911640
网站事务:
17615162310
客服热线:0411
88254066
工作时间:
9:00-17:00
化海川流下载
联系我们
关注我们
回到顶部

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   点击这里给我发消息  

事务客服: 17615162310 王经理 (微信同号)   点击这里给我发消息  

GMT+8, 2020-8-9 13:11 , Processed in 0.330594 second(s), 105 queries , Redis On.

版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc. 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表