[求助] 流量计的小信号切除问题

[复制链接]
7877 |10
13835527577VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
流量计的选项中有小信号切除,一直不知道这个小信号切除湿做什么用的,什么情况下才需要对流量计进行小信号切除。

 

发表于 2020-6-28 09:37:02

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 13835527577 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
对于孔板流量计,因为开方的关系,微小的变化都会有较大的输出(0.01mA信号,开方后就是0.1mA),所以在小信号时测量误差很大,外,孔板的量程比小(一般为3:1),在小信号时误差也会很大,为了测量准确,故将有较大测量误差的小信号给切除掉。

 

发表于 2020-6-28 09:50:38

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
一般对计量表,或者重要流量仪表做小信号切除,传感器检测到信号产生的虚假流量会对计量产生误差。有的是按切除%(比如0.3%,0.5%),有的按数值计算,输入多少数值,就按多少数值以下不计量。

 

发表于 2020-6-28 10:06:51

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

duckofjoeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
质量流量计这个小信息号切除其实是有问题的,对于连续的小流量,切除会造成累积误差很大

 

发表于 2020-6-28 17:27:50

点评

你这个难道不进行小信息号切除累积误差就小?要知道采用小信息号切除这个手段就是因为流量计小流量测量误差大而设置的,你不进行小信息号切除,小流量累积误差小那个就是虚假的。要想误差小,设置合适的小信息  详情 回复 发表于 2020-6-29 11:18
回复

使用道具 举报

阿甘_UBDZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
jlszhoujidai 发表于 2020-06-28 09:50
对于孔板流量计,因为开方的关系,微小的变化都会有较大的输出(0.01mA信号,开方后就是0.1mA),所以在小信号时测量误差很大,外,孔板的量程比小(一般为3:1),在小信号时误差也会很大,为了测量准确,故将有较大测量误差的小信号给切除掉。
解释精准

 

发表于 2020-6-29 09:21:22

回复

使用道具 举报

阿甘_UBDZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
duckofjoey 发表于 2020-06-28 17:27
质量流量计这个小信息号切除其实是有问题的,对于连续的小流量,切除会造成累积误差很大
经验啊

 

发表于 2020-6-29 09:22:12

回复

使用道具 举报

阿甘_UBDZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
一般按照百分之三来切掉

 

发表于 2020-6-29 09:22:44

回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
头衔:  TA暂未设置 
duckofjoey 发表于 2020-6-28 17:27
质量流量计这个小信息号切除其实是有问题的,对于连续的小流量,切除会造成累积误差很大

      你这个难道不进行小信息号切除累积误差就小?要知道采用小信息号切除这个手段就是因为流量计小流量测量误差大而设置的,你不进行小信息号切除,小流量累积误差小那个就是虚假的。要想误差小,设置合适的小信息号切除点才是关键。

 

发表于 2020-6-29 11:18:35

回复

使用道具 举报

duckofjoeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
cqdfwy 发表于 2020-06-29 11:18


      你这个难道不进行小信息号切除累积误差就小?要知道采用小信息号切除这个手段就是因为流量计小流量测量误差大而设置的,你不进行小信息号切除,小流量累积误差小那个就是虚假的。要想误差小,设置合适的小信息号切除点才是关键。
这个你说的是对的,我之前没表达清楚。小流量切除设置需要在安装后,根据实际使用工况进行复核调校,不然投料时间比较长、流量又小的情况下,投料误差极大。

 

发表于 2020-7-3 11:14:54

点评

如果长期流量都小,说明流量计选型偏大,仅仅靠小信息号切除功能是不行的。  详情 回复 发表于 2020-7-8 08:43
回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
头衔:  TA暂未设置 
duckofjoey 发表于 2020-7-3 11:14
这个你说的是对的,我之前没表达清楚。小流量切除设置需要在安装后,根据实际使用工况进行复核调校,不然 ...

如果长期流量都小,说明流量计选型偏大,仅仅靠小信息号切除功能是不行的。

 

发表于 2020-7-8 08:43:11

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

duckofjoeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
还有一种情况,就是阀门管道轻微泄漏,尤其是内漏,流量计信号切除了更难发现…

 

发表于 2020-7-9 19:49:22

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-28 22:25

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.183678 second(s), 80 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197