现在要做一个综合楼,综合楼里有实验室,实验设备需要单独接地,我以前没有做过。请问单独接地的意思是在实验室预留专门的接地板,然后引到与建筑共用的接地体上,还是说接地体也不能与建筑共用?有没有规范图集之类的,谢谢
还有一个问题就是,我们在施工的时候如何判断接地电阻是否满足1欧要求?是不是得把基础都埋起来才能测,发现不够的时候,再在周围补加接地极?是这样吗?

 

发表于 2020-6-4 09:10:24

评分

2

查看全部评分

【提示:直接搜索3021223可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 周云卿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
某些装置会有独立接地要求,大体上有两种情况:
一种是该装置厂家的要求时早期技术要求,接地电阻要求也不高;另一种是该装置接地要求 比较高,一般电气接地不能满足接地电阻要求。对于第一种情况,建议还是采取联合接地(等电位连接)比较好,这样在地电位抬升(落雷或雷电感应)时,参考电位都抬升,不会有不同接地体之间的窜流。第二种情况需要单独设置接地体,但接地体位置选择需要注意,与联合接地(建筑物接地)要有足够距离以避免窜流。
接地系统设计时,需要有接地体位置处的土壤情况(沙质图?黏土?含有石块瓦砾情况等)与土壤电阻率,还要考虑季节变化所引起的土壤干湿变化。根据这些参数选择接地体形式(钢管、角钢、铜包钢、石墨体等)及数量,接地网格形式(多接地体时),降阻剂选择及数量。接地体埋设后,需要测量接地电阻。
若接地体埋设后测量接地电阻不符要求,不是简单增加接地体就能很好解决的。接地体距离很近的时候,会产生散流干扰。

 

发表于 2020-6-4 10:45:22

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

周云卿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
濠梁知乐 发表于 2020-6-4 10:45
某些装置会有独立接地要求,大体上有两种情况:
一种是该装置厂家的要求时早期技术要求,接地电阻要求也不 ...

谢谢,我设计接地极的时候要求5m一个,测量电阻不合格后补加接地极的时候也是这样要求,可以吗?

 

发表于 2020-6-4 11:37:08

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
周云卿 发表于 2020-6-4 11:37
谢谢,我设计接地极的时候要求5m一个,测量电阻不合格后补加接地极的时候也是这样要求,可以吗?

补加接地体仍然按设计的5m距离增加没问题,若土壤环境不好可增加或更换降阻剂。也有在接地体旁边埋设中水管的,土壤干燥时补水。

 

发表于 2020-6-4 15:52:17

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

周云卿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
濠梁知乐 发表于 2020-6-4 15:52
补加接地体仍然按设计的5m距离增加没问题,若土壤环境不好可增加或更换降阻剂。也有在接地体旁边埋设中水 ...

好的,非常感谢!

 

发表于 2020-6-5 08:10:07

回复

使用道具 举报

css840910VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
问题比较多逐条回复一下:
1、实验室内可以预留等电位连接箱,设备做等电位连接,设备的保护接地和功能接地可以共用接地系统,利用建筑物柱内钢筋做引下线,基础钢筋做接地网。
2、设计时要预留接地测试卡,与引下线相连,便于日后测试接地电阻
3、接地电阻测试在基础接地完成后,整个建筑防雷接地施工完成后均要进行,使用过程中也会定期测试
4、接地电阻达不到要求,可以采取增打接地极方法,具体做法采用钢管或角钢,每组3根,每根长2.5m,间距5m,顶部埋深-0.8m以下,且在冻土层以下。

 

发表于 2020-6-5 16:34:37

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149984 second(s), 38 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】