现场设备处于投用中。高低压侧的压力均在1M以内,在调试过程中出现这种情况。设备投用中,在正负压均投用的情况下,只打开平衡阀,变送器差压下降,但是仍有差压,差压值还不小。

只有在关闭高低压阀后差压才会归零。
测量的是低沸点液体的液位。塔器内气相压力0.6MPA,液位12米,塔器高15米。
为什么打开平衡阀后差压不归零呢?虽然没影响,但是想不通这其中原由。
初步考虑是由于平衡阀是针阀,有减压效果。不知道是不是这种原因。

 

发表于 2020-5-27 22:29:56

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 广林飞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
高低压导压管的压力对变送器是有影响的,所以要关闭高低压导压管阀门。

 

发表于 2020-5-28 09:26:47

回复

使用道具 举报

sdzbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
压差来自孔板

 

发表于 2020-5-29 11:28:33

回复

使用道具 举报

管线有点堵。

 

发表于 2020-5-29 13:01:07

回复

使用道具 举报

h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1打开平衡阀,差压应该是0,
2把高低压侧的截止阀关上再看看差压应该是不是0

 

发表于 2020-5-29 18:06:45

回复

使用道具 举报

广林飞楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
h20090630 发表于 2020-05-29 18:06
1打开平衡阀,差压应该是0,<br />2把高低压侧的截止阀关上再看看差压应该是不是0
高低压关上是归零!

 

发表于 2020-5-29 21:29:42

回复

使用道具 举报

广林飞楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是导压管堵还是阀组问题啊

 

发表于 2020-5-29 21:30:55

回复

使用道具 举报

测量液位,那应该没什么影响。

 

发表于 2020-5-30 06:28:20

回复

使用道具 举报

自学有才miVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
差压变送器很灵敏,打开平衡阀,正负管的压差依旧存在,还是会影响到变送器的

 

发表于 2020-5-30 15:04:19

回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 cqdfwy 于 2020-6-16 10:30 编辑

       塔器内有液位12米,变送器高低压阀未关闭时,变送器高低压室是受到这个液柱压力影响的,即便平衡阀是打开的,由于其阀体内流通截面积很小,不足以消除这个液柱压力的影响(平衡阀在高低压室两端压力差的作用下介质流动,直到两端压力差为零,即实现了压力平衡),只有当塔器没有进出物料的前提下,经过足够长的时间,平衡阀才能卸除这个液柱压力的影响,是变送器归零。液位越低,影响越小。

 

发表于 2020-6-16 10:24:13

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071855 second(s), 74 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197