仪表气储气罐底部的水,是加疏水阀排出?还怎么排出的?

 

发表于 2020-5-20 14:59:23

评分

参与人数 3财富 +20 收起 理由
68589544 + 5 发起议题
渝琴 + 10 鼓励新会员发言
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wx_ヽ 陌玍&43256 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

仪表气储罐就不应该有水吧,
如果是有水析出,最好还是手动排放为好。如果是水量不定,疏水器是最好了。并联安装最适合,供参考。

 

发表于 2020-5-20 15:29:41

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人
sdwfsgyykai + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_ヽ 陌玍&43256楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2020-05-20 15:29
仪表气储罐就不应该有水吧,<br />如果是有水析出,最好还是手动排放为好。如果是水量不定,疏水器是最好了。并联安装最适合,供参考。
我就是怕冬天会冻住,

 

发表于 2020-5-20 15:35:31

点评

仪表风一般的漏点要求都是在-40℃以上,寒冷地区要求还要提高,不然随着气温下降,压缩仪表风内的水是会析出并在低点和盲端积聚,造成冻裂、堵塞事故等。 我们公司主要采取的措施有: 1、源头治理,增加微热再生干  详情 回复 发表于 2020-5-21 08:22
回复

使用道具 举报

一直笑而不_KVZRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一般都是加一个手阀,定期排水,毕竟没啥水,疏水阀会漏

 

发表于 2020-5-20 15:38:09

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wx_ヽ 陌玍&43256 发表于 2020-5-20 15:35
我就是怕冬天会冻住,

仪表风一般的漏点要求都是在-40℃以上,寒冷地区要求还要提高,不然随着气温下降,压缩仪表风内的水是会析出并在低点和盲端积聚,造成冻裂、堵塞事故等。
我们公司主要采取的措施有:
1、源头治理,增加微热再生干燥剂,提高仪表风的漏点;
2、设置自动切水装置,在仪表风缓冲罐底部加装电伴热和电磁阀,定期切水;
3、加强仪表风化验频次,掌握全厂仪表风的实时情况(我公司多套空压站);
4、加强大型仪表设备、重要仪表设备用风管理;
5、加强仪表风管网盲端、低点管理,加强巡检,适宜排空,防范冻凝和冻裂事故。

 

发表于 2020-5-21 08:22:01

评分

参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
pzhmotor + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_ヽ 陌玍&43256楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
sdwfsgyykai 发表于 2020-05-21 08:22


仪表风一般的漏点要求都是在-40℃以上,寒冷地区要求还要提高,不然随着气温下降,压缩仪表风内的水是会析出并在低点和盲端积聚,造成冻裂、堵塞事故等。<br />我们公司主要采取的措施有:<br />1、源头治理,增加微热再生干燥剂,提高仪表风的漏点;<br />2、设置自动切水装置,在仪表风缓冲罐底部加装电伴热和电磁阀,定期切水;<br />3、加强仪表风化验频次,掌握全厂仪表风的实时情况(我公司多套空压站);<br />4、加强大型仪表设备、重要仪表设备用风管理;<br />5、加强仪表风管网盲端、低点管理,加强巡检,适宜排空,防范冻凝和冻裂事故。
谢谢你

 

发表于 2020-5-21 10:02:36

回复

使用道具 举报

octpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
定期排放或安装疏水阀。仪表风罐不应该有水。

 

发表于 2020-5-27 20:17:18

回复

使用道具 举报

那是你空分干燥器出问题了,定期在罐底部排水就可以了,没必要上疏水器。若是在北方,建议在管底加伴热,否则会冻裂底部管线。

 

发表于 2020-5-28 12:53:48

回复

使用道具 举报

仪表空气

 

发表于 2020-5-29 08:10:00

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.255978 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197