浙大中控DCS操作中带电磁阀的气动调节阀,在关闭电磁阀后阀门会处于事故状态全开或全关,但DCS界面还是能进行输值,实际已经无法操纵阀门动作,是否能电磁阀关闭后DCS不能输值?

 

发表于 2020-4-19 18:08:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 睡龙幽影 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

此时的阀门信号应该被联锁锁定了,即使你在输入框中输入数值,也不会对阀门有影响。
对阀门的影响是在联锁复位之后,由于你有输入值,阀门会根据输入改变阀门开度。
因此,联锁后,相关类似阀门应该将此类阀门的输出值改至安全状态(全开或全关)。

 

发表于 2020-4-19 18:42:09

回复

使用道具 举报

谢谢分享

 

发表于 2020-4-19 22:59:37

回复

使用道具 举报

补充额外控制方法,可以到现场手动锁定电磁阀(得/失电状况),或开或关。也可以在阀体上实现开关的锁定,供参考。

 

发表于 2020-4-20 07:00:14

点评

前辈,这个我需要说下,你说的这种状态一般是现场阀门确认时,发现不动作后才做的事情,一般正常情况下是不允许擅自切就地改变状态的,属于违规!  详情 回复 发表于 2020-4-20 09:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

CHANGBAISHI 发表于 2020-4-20 07:00
补充额外控制方法,可以到现场手动锁定电磁阀(得/失电状况),或开或关。也可以在阀体上实现开关的锁定, ...

前辈,这个我需要说下,你说的这种状态一般是现场阀门确认时,发现不动作后才做的事情,一般正常情况下是不允许擅自切就地改变状态的,属于违规!

 

发表于 2020-4-20 09:17:55

点评

哦哦,可能我见过的设备等级的关系,暂时还没有这样的规范制定,不过在应急的时候啥招都得用,只要不使故障扩大为准  详情 回复 发表于 2020-4-20 15:07
回复

使用道具 举报

liaifeng 发表于 2020-4-20 09:17
前辈,这个我需要说下,你说的这种状态一般是现场阀门确认时,发现不动作后才做的事情,一般正常情况下是 ...

哦哦,可能我见过的设备等级的关系,暂时还没有这样的规范制定,不过在应急的时候啥招都得用,只要不使故障扩大为准

 

发表于 2020-4-20 15:07:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

onion_DNksqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这需要写程序了,用逻辑或语句将PID块锁定并把输出值锁定到故障阀门的开度(0或100),这样就可以与现场保持一致了,联锁恢复后自动解锁,但仍保持原来的输出不变,防止大的波动

 

发表于 2020-4-20 15:20:36

点评

我以前一套装置的联锁系统不具备你说的功能, 换装置后,现有的联锁可以实现你说的功能,大大降低了人为错误的几率,确保了装置运行的安全。  详情 回复 发表于 2020-4-20 16:56

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

onion_DNksq 发表于 2020-4-20 15:20
这需要写程序了,用逻辑或语句将PID块锁定并把输出值锁定到故障阀门的开度(0或100),这样就可以与现场保 ...

我以前一套装置的联锁系统不具备你说的功能,
换装置后,现有的联锁可以实现你说的功能,**降低了人为错误的几率,确保了装置运行的安全。

 

发表于 2020-4-20 16:56:43

回复

使用道具 举报

voswirfkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个电磁阀失电了,气源切断了,即使你给阀位,阀也不会动作,应该不影响啥吧

 

发表于 2020-4-20 18:09:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

睡龙幽影楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
liaifeng 发表于 2020-04-19 18:42
此时的阀门信号应该被联锁锁定了,即使你在输入框中输入数值,也不会对阀门有影响。<br />对阀门的影响是在联锁复位之后,由于你有输入值,阀门会根据输入改变阀门开度。<br />因此,联锁后,相关类似阀门应该将此类阀门的输出值改至安全状态(全开或全关)。
是的,新员工操作往往会忽略这层关系,只要阀门能输入值误以为现场阀门还是能动作的

 

发表于 2020-4-20 20:03:07

回复

使用道具 举报

睡龙幽影楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
onion_DNksq 发表于 2020-04-20 15:20
这需要写程序了,用逻辑或语句将PID块锁定并把输出值锁定到故障阀门的开度(0或100),这样就可以与现场保持一致了,联锁恢复后自动解锁,但仍保持原来的输出不变,防止大的波动
好的,感谢指导

 

发表于 2020-4-20 20:03:58

回复

使用道具 举报

mxlalsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这种失效是无法避免的。就算增加位置开关或者阀位反馈,也不能完全杜绝。建议再考虑其他措施或者在SOP中明确trouble shooting内容。

 

发表于 2020-4-22 07:48:16

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
把电磁阀的输出管脚连接至调节阀的使能管脚即可

 

发表于 2020-4-22 08:09:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个是一个阀门两用,用电磁阀切断气源然后用阀门本身的气开或者气关达到切断阀的作用,使阀门处于安全状态

 

发表于 2020-4-22 10:56:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

贾峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
在DCS系统编程上实现,利用气动阀打开或者关闭时间长短,作为反馈控制信号。注意:这个时间长短需要现场测试。

 

发表于 2020-4-22 12:33:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

梁广VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看样子你这个应该属于手操器,阀门开度状态可以通过接反馈线进行反馈。像你说的这样可以直接将电磁阀状态连到手操器SWOOS上将功能块禁止。

 

发表于 2020-4-22 16:10:10

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼上说的没错。你电磁阀失电的根本原因就是被联锁了。你将此联锁信号再分一路给阀门的模块一并联锁了,不就行了。

 

发表于 2020-4-23 08:46:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
连锁投入和切断是有权限的人员经过审批才可以操作;在普通操作界面上只有两个状态,一个正常工作,一个异常保安

 

发表于 2020-4-25 12:38:06

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
至于系统后台怎么设置逻辑关系,那是根据工艺,安全要求来的,操作人员只管当前,但引进了SIS,或ESD系统,就不需要人为干涉既定的操作程序

 

发表于 2020-4-25 12:41:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chenwangbocVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般要求电磁阀联锁后,DCS根据FC或FO,将阀门开度置为0或100。画面上也会用不同颜色显示执行机构状态。之后操作员再自己输阀门开度,那是他自己的事了。输了也没有用,明明知道电磁阀已失电还去操作,只能说是菜鸟。

 

发表于 2020-4-25 16:09:42

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127350 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197