浙大中控DCS操作中带电磁阀的气动调节阀,在关闭电磁阀后阀门会处于事故状态全开或全关,但DCS界面还是能进行输值,实际已经无法操纵阀门动作,是否能电磁阀关闭后DCS不能输值?

 

发表于 2020-4-19 18:08:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 睡龙幽影 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

此时的阀门信号应该被联锁锁定了,即使你在输入框中输入数值,也不会对阀门有影响。
对阀门的影响是在联锁复位之后,由于你有输入值,阀门会根据输入改变阀门开度。
因此,联锁后,相关类似阀门应该将此类阀门的输出值改至安全状态(全开或全关)。

 

发表于 2020-4-19 18:42:09

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

谢谢分享

 

发表于 2020-4-19 22:59:37

回复

使用道具 举报

补充额外控制方法,可以到现场手动锁定电磁阀(得/失电状况),或开或关。也可以在阀体上实现开关的锁定,供参考。

 

发表于 2020-4-20 07:00:14

点评

前辈,这个我需要说下,你说的这种状态一般是现场阀门确认时,发现不动作后才做的事情,一般正常情况下是不允许擅自切就地改变状态的,属于违规!  详情 回复 发表于 2020-4-20 09:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

CHANGBAISHI 发表于 2020-4-20 07:00
补充额外控制方法,可以到现场手动锁定电磁阀(得/失电状况),或开或关。也可以在阀体上实现开关的锁定, ...

前辈,这个我需要说下,你说的这种状态一般是现场阀门确认时,发现不动作后才做的事情,一般正常情况下是不允许擅自切就地改变状态的,属于违规!

 

发表于 2020-4-20 09:17:55

点评

哦哦,可能我见过的设备等级的关系,暂时还没有这样的规范制定,不过在应急的时候啥招都得用,只要不使故障扩大为准  详情 回复 发表于 2020-4-20 15:07
回复

使用道具 举报

liaifeng 发表于 2020-4-20 09:17
前辈,这个我需要说下,你说的这种状态一般是现场阀门确认时,发现不动作后才做的事情,一般正常情况下是 ...

哦哦,可能我见过的设备等级的关系,暂时还没有这样的规范制定,不过在应急的时候啥招都得用,只要不使故障扩大为准

 

发表于 2020-4-20 15:07:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

onion_DNksqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
这需要写程序了,用逻辑或语句将PID块锁定并把输出值锁定到故障阀门的开度(0或100),这样就可以与现场保持一致了,联锁恢复后自动解锁,但仍保持原来的输出不变,防止大的波动

 

发表于 2020-4-20 15:20:36

点评

我以前一套装置的联锁系统不具备你说的功能, 换装置后,现有的联锁可以实现你说的功能,大大降低了人为错误的几率,确保了装置运行的安全。  详情 回复 发表于 2020-4-20 16:56

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

onion_DNksq 发表于 2020-4-20 15:20
这需要写程序了,用逻辑或语句将PID块锁定并把输出值锁定到故障阀门的开度(0或100),这样就可以与现场保 ...

我以前一套装置的联锁系统不具备你说的功能,
换装置后,现有的联锁可以实现你说的功能,**降低了人为错误的几率,确保了装置运行的安全。

 

发表于 2020-4-20 16:56:43

回复

使用道具 举报

voswirfkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
这个电磁阀失电了,气源切断了,即使你给阀位,阀也不会动作,应该不影响啥吧

 

发表于 2020-4-20 18:09:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

睡龙幽影楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
liaifeng 发表于 2020-04-19 18:42
此时的阀门信号应该被联锁锁定了,即使你在输入框中输入数值,也不会对阀门有影响。<br />对阀门的影响是在联锁复位之后,由于你有输入值,阀门会根据输入改变阀门开度。<br />因此,联锁后,相关类似阀门应该将此类阀门的输出值改至安全状态(全开或全关)。
是的,新员工操作往往会忽略这层关系,只要阀门能输入值误以为现场阀门还是能动作的

 

发表于 2020-4-20 20:03:07

回复

使用道具 举报

睡龙幽影楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
onion_DNksq 发表于 2020-04-20 15:20
这需要写程序了,用逻辑或语句将PID块锁定并把输出值锁定到故障阀门的开度(0或100),这样就可以与现场保持一致了,联锁恢复后自动解锁,但仍保持原来的输出不变,防止大的波动
好的,感谢指导

 

发表于 2020-4-20 20:03:58

回复

使用道具 举报

mxlalsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
这种失效是无法避免的。就算增加位置开关或者阀位反馈,也不能完全杜绝。建议再考虑其他措施或者在SOP中明确trouble shooting内容。

 

发表于 2020-4-22 07:48:16

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
把电磁阀的输出管脚连接至调节阀的使能管脚即可

 

发表于 2020-4-22 08:09:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
这个是一个阀门两用,用电磁阀切断气源然后用阀门本身的气开或者气关达到切断阀的作用,使阀门处于安全状态

 

发表于 2020-4-22 10:56:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

贾峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
在DCS系统编程上实现,利用气动阀打开或者关闭时间长短,作为反馈控制信号。注意:这个时间长短需要现场测试。

 

发表于 2020-4-22 12:33:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.088783 second(s), 112 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197