[求助] 汽包液位——双室平衡测量失真

[复制链接]
4.2K |22
阅读字号:
kyy2121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 liaifeng 于 2020-5-17 10:03 编辑

     我公司汽包液位计采用双室平衡容器,南侧和北侧个一个,量程都为5.1kpa——1.0kpa。 我上传了三张图片,分别是北侧、南侧、原理图。     南侧(接有两个液位变送器)的从原始开车到现在6年了一直正常,北侧液位经常偏高(见图接有三个变送器),领导怀疑是双室平衡容器有问题,两年前更换了一个新的双室平衡容器,投运后显示正常,不过一旦装置停车从新投运后就很难弄正常,最近一次大修完成投运用后一直显示100%,南侧的一直正常显示33%左右,与实际业务相符合。领导认为原因为双室平衡容器水杯不能积液所导致。
    对北侧液位计检查发现,正压侧(取压点在上面)以双室平衡与仪表根部阀焊接接头为分界线,接头靠双室平衡侧温度高,接头靠根部阀侧温度低,手都可以一直摸;而负压侧(取压点在下部)两边都是高温。南侧正常的液位计都为高温。所以当时有点怀疑正压侧跟部阀和焊接接头有点堵,但是切除来用铁丝通,感觉管路又是通的,且关工艺根部阀切除双室平衡后,将水杯加满(即正压连接侧),负压对大气,正压显示的压力又是正确的。
     现在水杯加满水投运依然显示100%,实在是找不到原因了,请教各位大神!!!


   



 

发表于 2020-4-9 21:09:10

汽包南侧液位

汽包南侧液位

汽包北侧液位

汽包北侧液位

原理图

原理图

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
明天要更好 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 kyy2121 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

同问

 

发表于 2020-4-9 21:13:05

回复

举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
字打的太大看的太费气了,如果再对照图更是费神。

 

发表于 2020-4-10 11:04:29

回复

举报

十八皇子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
差压变送器校对了没有?再就是三阀组有没有问题?如果条件允许,可以将两侧设备互换一下。

 

发表于 2020-4-10 14:05:47

回复

举报

kyy2121楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
十八皇子 发表于 2020-4-10 14:05
差压变送器校对了没有?再就是三阀组有没有问题?如果条件允许,可以将两侧设备互换一下。

双室平衡接了三台变送器,所以不可能是三个都坏了,因此三阀组,设备互换不用考虑。

 

发表于 2020-4-10 19:49:07

点评

同一个双室平衡容器接了三台变送器,三台变送器的量程设置的相同?  详情 回复 发表于 2020-4-10 20:10
回复

举报

发表于 2020-4-10 19:49:11

回复

举报

发表于 2020-4-10 19:49:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

kyy2121楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
怀疑管路有问题,今天将低温那个仪表根部阀换了,没有效果

 

发表于 2020-4-10 19:51:10

回复

举报

liuchuan5696VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1、拍个照片看一下你的量程设置2、将水杯加满(即正压连接侧),负压对大气,正压显示的压力又是正确的,怎么个正确法?3、高压侧温度低肯定有堵塞的地方,没在三阀组那里排放过吗?是不是在一次阀后堵塞的。

 

发表于 2020-4-10 20:05:40

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
liaifeng + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 tiger2010 于 2020-4-10 20:16 编辑
kyy2121 发表于 2020-4-10 19:49
双室平衡接了三台变送器,所以不可能是三个都坏了,因此三阀组,设备互换不用考虑。

你图片里同一个双室平衡容器接了三台变送器,但你帖子里的文字描述是两台,看的迷迷糊糊嘚。假如量程相同,看你图片里的配管,好像三台变送器的高低压的引压管可不是完全同一水平面咯

 

发表于 2020-4-10 20:10:20

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
liaifeng + 8 积极参与

查看全部评分

回复

举报

kyy2121楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
tiger2010 发表于 2020-4-10 20:10
同一个双室平衡容器接了三台变送器,三台变送器的量程设置的也相同?

肯定一样啊,取压点都是一样的

 

发表于 2020-4-10 20:16:29

回复

举报

kyy2121楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
liuchuan5696 发表于 2020-4-10 20:05
1、拍个照片看一下你的量程设置2、将水杯加满(即正压连接侧),负压对大气,正压显示的压力又是正确的,怎 ...

1、量程就是5.1kpa~1.0kpa,上面都是说了的,也就是说压差5.2kpa时显示0%,压差1.0时显示100%;2、正压侧加满水,负压对大气就相当于单边受压,就像校变送器一样,正压侧的水柱高度对应相应的压力,说明管路是不赌的
3、不仅仅是三阀组,整个管路都坚持过是导通的

 

发表于 2020-4-10 20:21:21

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果双室平衡容器是好的,差压变送器也是好的,想办法脱开变送器接头,让正、负引压管都能喷出蒸汽或者热水,才能确定管路是通的。

 

发表于 2020-4-11 11:16:43

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
谢谢楼主分享。。。

 

发表于 2020-4-11 14:51:57

回复

举报

根据楼主说的情况,怀疑是表头三阀组的平衡阀漏,或者没有关紧,建议查一下,或者更换三阀组。

 

发表于 2020-4-15 08:47:38

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

kyy2121楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hahahuohei 发表于 2020-04-15 08:47
根据楼主说的情况,怀疑是表头三阀组的平衡阀漏,或者没有关紧,建议查一下,或者更换三阀组。
查了的,没有漏

 

发表于 2020-4-15 16:53:00

回复

举报

kyy2121楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ssln123 发表于 2020-04-11 11:16
如果双室平衡容器是好的,差压变送器也是好的,想办法脱开变送器接头,让正、负引压管都能喷出蒸汽或者热水,才能确定管路是通的。
试了的,没有问题

 

发表于 2020-4-15 16:54:03

回复

举报

kyy2121楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
昨天又换了双室平衡容器,结果还是不行!!!

 

发表于 2020-4-16 07:56:53

回复

举报

kyy2121楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
kyy2121 发表于 2020-4-16 07:56
昨天又换了双室平衡容器,结果还是不行!!!

我去,这下是真找不到原因了,双室更换没有用

 

发表于 2020-4-16 16:35:41

回复

举报

kyy2121楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
问题找到了,是双室容器右边那边的气象阀门(正压侧阀门)堵了

 

发表于 2020-4-21 20:00:01

点评

其实很多时候都需要楼主这样给大家一个交代,毕竟这样可以让大家清楚自己的分析判断是否正确!  详情 回复 发表于 2020-5-17 10:06

评分

参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 1 有答案,及时回复确认!
zxg.wylton + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187647 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 | 


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197