[主页]

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی

华舜

[讨论] 水泵进口管这样改可以吗

[复制链接]
3.4K |15
阅读字号:
lfzy1111VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
  终身会员:HC8101621  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入千万技术人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我们在项目建设中遇到一个问题,土建施工时施工方安装的循环水冷却水池预埋刚性防水套管偏小了(如图1),进口管为DN300,现在想把套管处的管径变小,由原来的DN300变为DN250(如图2),水泵为双吸离心式水泵:进口DN200,出口DN150,流量350m3/h,扬程30m,功率45kw,这样改可以吗?会不会容易引起气蚀?如果可以改是用同心大小头,还是用顶平大小头
水泵1.jpg 水泵2.jpg

 

发表于 2019-10-22 01:02:37

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索2824119可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 lfzy1111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

summer_H04qW | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
根据个人经验来看,双吸泵两个入口,平均一下就是dn250,流量150立,我觉得管径够用,但是我不建议你这么做,最好找设计院核算确认,避免以后的责任问题,如果改了就用顶平,用底平或者同心,气体会在累计在变径前,容易造成汽蚀。

 

发表于 2019-10-22 06:56:51

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个问题首先要分清是谁的责任。这种错误是可以改正的,是必须要按照原设计施工的。
建议局部破拆,更换内径400mm的管子。
施工方法,将两侧沿预埋管破拆,在预埋管外中间部位应该有一止水环。这个止水环如果足够可以再次利用是最好的,如果没有还要扩大些。破拆处预埋管与水泥墙洞要留有足够的灌浆空间,采用那种速凝灌浆料。在预埋管两端设置挡板,并设有灌浆孔。预埋管要长出墙壁外5cm,便于以后的管道更换切割链接。(供参考)

 

发表于 2019-10-22 09:28:36

回复

使用道具 举报

kimokk06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
同意3楼的,新项目破拆重新安装预埋管就可以了,实在没必要“冒险”。

 

发表于 2019-10-22 10:26:01

回复

使用道具 举报

lpfwxhao123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
设计院设计的都有余量,但如果你改小了,泵生产厂家汽蚀余量再低点,工艺再波动一下,所有巧合都加在一起,不可能就变可能了

 

发表于 2019-10-22 11:42:05

回复

使用道具 举报

问题不大

 

发表于 2019-10-22 13:11:26

回复

使用道具 举报

shflyxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
同意3楼,一定在预埋管外中间部位设止水环

 

发表于 2019-10-22 13:41:19

回复

使用道具 举报

钢达贸易VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
同意三楼看法

 

发表于 2019-10-22 16:35:05

回复

使用道具 举报

hfhsdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
为什么要改呢,进水管线能穿过,防水做好了就可以到啊。

 

发表于 2019-10-22 16:43:02

回复

使用道具 举报

同意三楼意见,采用直管道也避免很多麻烦。

 

发表于 2019-10-22 17:01:20

回复

使用道具 举报

lfzy1111楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
  终身会员:HC8101621  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2019-10-22 09:28
这个问题首先要分清是谁的责任。这种错误是可以改正的,是必须要按照原设计施工的。
建议局部破拆,更换内 ...

我的意见也是凿掉重新安装防水套管,但是领导怕局部重新浇筑混凝土容易漏水,想改管径,唉~

 

发表于 2019-10-22 21:14:39

点评

其实这个与你家领导不发生什么责任,他应该责成施工方坚持整改的。而且这类事情很常见,都是有补救措施的。如果实在你这里认证,建议不应给予验收签字。这个是很常熟的东西,应该不是问题。除非你家领导与施工方有猫  详情 回复 发表于 2019-10-23 09:30
回复

使用道具 举报

lfzy1111 发表于 2019-10-22 21:14
我的意见也是凿掉重新安装防水套管,但是领导怕局部重新浇筑混凝土容易漏水,想改管径,唉~

其实这个与你家领导不发生什么责任,他应该责成施工方坚持整改的。而且这类事情很常见,都是有补救措施的。如果实在你这里认证,建议不应给予验收签字。这个是很常熟的东西,应该不是问题。除非你家领导与施工方有猫儿腻

 

发表于 2019-10-23 09:30:55

回复

使用道具 举报

gwd91099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  【工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
赞同三楼观点。楼主可能是负责土建的

 

发表于 2019-11-3 16:15:17

回复

使用道具 举报

canghaihezhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
同意三楼看法

 

发表于 2019-11-22 02:52:12

回复

使用道具 举报

lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1 采用双吸泵的主要目的之一是改善汽蚀性能,尽可能提高叶轮吸入端的压力,往往使用在汽蚀条件较差的场合
2 根据图示有限的数据估测,设计条件的入口管段阻力降大约为3.8KPa,当局部缩径后,阻力降增加到4.4KPa,影响汽蚀裕量约0.06m
3 由于图中未列出汽蚀量数据,因此不能断论缩径方案的能与否
4 但确实如各位朋友所说,墙上扩孔不是一个难事,又何必去变更工艺而适应土建,有些本末倒置了。
5 领导的话是命令,但不一定是真理

 

发表于 2019-11-23 20:39:58

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106804 second(s), 72 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】