93%硫酸管线,长度约2000米,DN100,设计压力1.6Mpa。有8处弯头和3个膨胀弯。平日正常泵送,现在管线堵塞(初步判断是酸泥),不知道具体堵塞位置,只是从管线的两头给氮气,不能互通。用1.2Mpa的氮气没顶通。里面现在是氮气、空气、和氢气的混合环境。管廊上还有很多其他管线。请问各位大侠,要怎么处理比较合适?有没有什么仪器能探测到堵塞部位?另外,当地环保形势较严峻,对于异味管理严格。

 

发表于 2019-10-20 17:46:52

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
青涩年华 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 xiaomo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

最基本的敲击方法!如果有保温的话,比较麻烦。这种堵塞不应该是一天两天的事情,排查管线有高差变化的地方,如找到大致点,用专用不锈钢切割片,从堵塞部位后切割即可

 

发表于 2019-10-21 08:26:26

点评

为什么要用用专用不锈钢切割片,从堵塞部位后切割即可????  详情 回复 发表于 2020-10-25 11:32

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

查找管道爬坡的拐点,使用木棒敲击,根据声音判断是否堵塞,可在靠近堵塞点的未堵塞管段上断开管道,使用热水冲洗堵塞点

 

发表于 2019-10-21 13:21:40

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_小乐33659VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
硫酸管道检查时不可盲目动火作业,我司检修上酸管时动火作业中氢气爆炸过

 

发表于 2019-10-21 19:49:18

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

RedLee_ZZHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
管道上一个低点都没有设置吗?

 

发表于 2019-10-21 20:02:25

点评

有8处弯头和3个膨胀弯。 感觉是没有做低点的排凝设计 看到这个问题 是否可以借鉴蒸汽管道的做法 在一定管路上边设置分液包 做酸泥的沉淀收集 然后一定时间对分液包管线进行清理呢?  详情 回复 发表于 2020-10-25 11:35

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ds8866VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
使用金属敲击可以检测到堵塞点

 

发表于 2019-10-30 11:32:57

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

高山流水遇知音 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感谢分享

 

发表于 2019-12-12 01:36:53

回复

使用道具 举报

凤舞九天1022 发表于 2019-10-21 08:26
最基本的敲击方法!如果有保温的话,比较麻烦。这种堵塞不应该是一天两天的事情,排查管线有高差变化的地方 ...

为什么要用用专用不锈钢切割片,从堵塞部位后切割即可????

 

发表于 2020-10-25 11:32:09

回复

使用道具 举报

RedLee_ZZHI 发表于 2019-10-21 20:02
管道上一个低点都没有设置吗?

有8处弯头和3个膨胀弯。

感觉是没有做低点的排凝设计

看到这个问题

是否可以借鉴蒸汽管道的做法

在一定管路上边设置分液包
做酸泥的沉淀收集

然后一定时间对分液包管线进行清理呢?

 

发表于 2020-10-25 11:35:38

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108193 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197