请教:装置现有情况:有一压缩机出口缓冲罐,其入口气体含有H2S,因此罐顶安全阀出口不能直接进火炬管网,但是装置附近无硫磺回收装置和酸性气管网,所以安全阀出口要连火炬管网必须先处理掉其含有的H2S组分。但是这个问题的特殊性在于,安全阀起跳的几率小,所以要单独上H2S处理系统肯定太过于奢侈。我的想法是,安全阀出口用碱液(如MDEA)液封,当安全阀起跳后,气体先经过碱液吸收后再进火炬管网。不知道如此是否可行?请问有前辈处理过类似的问题没?谢谢。

 

发表于 2019-10-6 10:51:46

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
智者明 + 10 发起议题
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 华府小书童 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可考虑设置酸性气火炬

 

发表于 2019-10-6 22:08:45

点评

单独一个火炬系统可能是比较保险的,但是根据楼主的条件,可能投资太大了 @ylb913 @智者明 @RedLee_ZZHI  详情 回复 发表于 2019-10-7 11:53

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
看硫化氢浓度,这个液封来吸收效果肯定不行,气体必定冲破液封。一般至少有个小喷淋塔。一般可以考虑将安全阀出口的气体引至入口端的气路或设备里,这也是常见的手法。

 

发表于 2019-10-7 08:52:38

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bfdlwolf 发表于 2019-10-6 22:08
可考虑设置酸性气火炬

单独一个火炬系统可能是比较保险的,但是根据楼主的条件,可能投资太大了

@ylb913 @智者明 @RedLee_ZZHI

 

发表于 2019-10-7 11:53:34

点评

泄放量是多少?火炬系统可不是那么简单, 你有地方建火炬吗?还是看泄放量,看看你的PID ,看看你的压力,只有PSV 吗?应该还有BDV 吧。  详情 回复 发表于 2019-10-7 20:14
回复

使用道具 举报

hai_wq_chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
同意三楼

 

发表于 2019-10-7 15:39:42

回复

使用道具 举报

有多种方式可以处理,如:设立酸性气火炬、碱洗塔喷淋洗涤、RTO焚烧等。总体来讲,单独设立酸性气火炬是一个安全、经济的方式。

 

发表于 2019-10-7 19:19:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

RedLee_ZZHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
沙漠里的游鱼 发表于 2019-10-7 11:53
单独一个火炬系统可能是比较保险的,但是根据楼主的条件,可能投资太大了

@ylb913 @智者明 @RedLee_ZZ ...

泄放量是多少?火炬系统可不是那么简单, 你有地方建火炬吗?还是看泄放量,看看你的PID ,看看你的压力,只有PSV 吗?应该还有BDV 吧。

 

发表于 2019-10-7 20:14:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 给力

查看全部评分

回复

使用道具 举报

华府小书童楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
RedLee_ZZHI 发表于 2019-10-7 20:14
泄放量是多少?火炬系统可不是那么简单, 你有地方建火炬吗?还是看泄放量,看看你的PID ,看看你的压力 ...

您好,阀门误关最大泄放量是76800kg/h。正在让业主找相关PID,之问他们要,一直没有。谢谢

 

发表于 2019-10-8 09:26:52

评分

如果单独为这个安全阀设置酸性气火炬,确实比较费劲,投资太大了。

 

发表于 2019-10-8 09:28:11

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

华府小书童楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
mech 发表于 2019-10-7 08:52
看硫化氢浓度,这个液封来吸收效果肯定不行,气体必定冲破液封。一般至少有个小喷淋塔。一般可以考虑将安全 ...

您好:“一般可以考虑将安全阀出口的气体引至入口端的气路或设备里,这也是常见的手法”请问这个有相关规范或者支撑么?谢谢。

 

发表于 2019-10-8 09:29:38

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

华府小书童楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
智者明 发表于 2019-10-7 19:19
有多种方式可以处理,如:设立酸性气火炬、碱洗塔喷淋洗涤、RTO焚烧等。总体来讲,单独设立酸性气火炬是一 ...

设立酸性气火炬、碱洗塔喷淋洗涤,确实投资大,而且附近没有焚烧炉。

 

发表于 2019-10-8 09:31:02

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
76800kg/h的泄放量并不小,设置酸性气火炬很有必要

 

发表于 2019-10-8 09:55:31

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

原始设计,这个罐(压缩机出口分液罐)没有设置安全阀的,操作压力:0.5~0.8MPa(G),最大1.25MPa(G)。安全检查的时候,发现此隐患,所以新上安全阀。故而出现后续没有酸性气回收系统、或者酸性气火炬的问题。

 

发表于 2019-10-8 13:44:36

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

华府小书童楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
bfdlwolf 发表于 2019-10-8 09:55
76800kg/h的泄放量并不小,设置酸性气火炬很有必要

好吧。谢谢。

 

发表于 2019-10-8 13:45:06

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100352 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197