[求助] 仪表取压根部阀需要打压吗?

[复制链接]
3.4K |9
阅读字号:
却语苍白VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如题,一般仪表的根部阀(压力表,变送器等)在安装图图上是划分到工艺的,最近有个装置,设计是把根部阀划在仪表这边(P/I分界,材料表里也给了数量,只有DN15,DN50,DN80这3种),然后业主就要求我们仪表专业在安装前进行打压,小弟想问下,有没有什么标准能说明必须或者不必须打压?因为以前都是工艺的弄,他们打压,他们安装的。而且找了几个规范,说的都是管道上安装的阀门,仪表的根部阀也是一样的吗?求大神解惑。

 

发表于 2019-7-29 17:59:07

评分

参与人数 3财富 +11 收起 理由
275340019 + 2 发起议题
zxg.wylton + 5 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 却语苍白 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

却语苍白楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
阀门都是法兰闸阀

 

发表于 2019-7-29 18:01:00

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

首先你认可了的事情就该负责了。
不过看这阀门的规格做根部阀门给仪表,真的是过大了吧?如果你认为且保证,不需要打压也可以。使用时不漏就是了。不过这么大口径的阀门真的是要打个压比较稳妥,就是打过压力的也不保证在使用时不漏。按照规范打压就是了。应该是双方、监理三方现场打压认可最好,免得试车出问题找后帐。这里包括非仪表人员在使用中造成的泄漏。

 

发表于 2019-7-30 08:21:22

回复

使用道具 举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
设计、施工分工界面不明确造成

 

发表于 2019-7-30 08:34:25

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个好像不需要....

 

发表于 2019-7-30 08:55:48

回复

使用道具 举报

这个是纯扯,就是工艺和仪表关系不和谐,配合不到位!本来主管线、设备就需要打压气密,仪表根部阀只需要在主管线、设备打压、气密的同时进行就可以了,工艺人员给了压力介质后,仪表人员进行逐个检查确认就好了,毕竟这些阀门以后是仪表专业用的,工艺不可能帮你去检查,阀门内漏了也是仪表痛苦。

 

发表于 2019-7-30 09:04:29

回复

使用道具 举报

imysmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
要打压,且要随主设备管道一起进行压力测试。水压试验打压到1.5倍设计压力。

 

发表于 2019-7-30 09:17:17

回复

使用道具 举报

wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
工艺管线的第一道根部阀是需要打压的,无论是工艺专业还是仪表专业。第一道根部阀如果在生产期间泄露则需要停车处理,损失是很大的。
仪表专业的测量管线也是需要打压式漏的,只是在仪表专业在安装完后再现场进行打压。

 

发表于 2019-7-30 14:03:29

回复

使用道具 举报

我给你传一份,你自己看一下。之前碰到类似的事情,装上去又拆了拿出去打压了。

 

发表于 2019-7-30 16:23:19

SH3518-2000阀门检验与管理规程.pdf

42.02 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

另需要【20  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]  

.

回复

使用道具 举报

却语苍白楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
跟项目部商量好了,我们出小工,工艺出钳工,还是要打压的

 

发表于 2019-7-31 11:06:02

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083730 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197