[求助] 危险化学品仓库内必须设置应急照明?

[复制链接]
16.9K |11
阅读字号:
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  一些易燃易爆甲类仓库不通电源,无应急照明。应急照明是否必须?视频监控是否必须?谢谢。

 

发表于 2019-5-15 17:20:41

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
飞虎小桃 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zhu2005163 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

一个菜sirVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
查一下规范呢

 

发表于 2019-5-15 21:31:58

回复

使用道具 举报

应急疏散指示标志是需要设立的,应急照明倒没有具体的规定,监控设施呢建规是没有的你看看石化规有没有

 

发表于 2019-5-16 14:07:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

aswan2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不用

 

发表于 2019-5-16 22:43:26

回复

使用道具 举报

love12-34VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应急照明的作用是什么啊?

 

发表于 2019-5-17 08:28:27

回复

使用道具 举报

fylr2619VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1、甲类仓库一般不设应急照明和视频监控,但涉及到气体和液体的应设可燃和有毒气体检测报警设施;
2、化工行业的甲类仓库涉及到重大危险源的,按照《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ3025-2010应设有相对独立的安全监控预警系统。

 

发表于 2019-5-17 18:25:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
匆匆的过客 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

feiyang2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
虽然没有找到法规要求说甲、乙类厂房和库房要设应急照明,但我所在公司的甲类厂房是设了应急照明的

 

发表于 2019-6-7 13:40:58

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
匆匆的过客 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
甲类仓库不通电源,这是哪家的规定?哪条条款?

 

发表于 2019-6-10 22:44:45

回复

使用道具 举报

feiyang2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
建规没有说单多层甲类库房需要应急照明设施,甚至灯光疏散指示标志也没有要求[但要求高层厂房(仓库)及单多层甲、乙、丙厂房要设灯光指示标志】。
甲类库房可以有电啊。建规GB50016第10.2.5规定:可燃材料仓库内宜设低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施,不应使用卤钨灯等高温照明灯具。 配电箱及开关应设置在仓库外。

 

发表于 2019-6-26 09:20:06

回复

使用道具 举报

feiyang2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
至于监控视频,同意六楼的:化工行业的甲类仓库涉及到重大危险源的,按照《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ3025-2010应设有相对独立的安全监控预警系统。

 

发表于 2019-6-26 09:21:32

回复

使用道具 举报

qqxxjjjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
fylr2619 发表于 2019-5-17 18:25
1、甲类仓库一般不设应急照明和视频监控,但涉及到气体和液体的应设可燃和有毒气体检测报警设施;
2、化工 ...

《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ3025-2010是AQ3035-2010

 

发表于 2021-7-15 15:38:25

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
规范要求甲类仓库不用设置。符合要求的。   视频监控我这里地方规定,甲、乙、丙类仓库和危废库全部要安装视频监控。

 

发表于 2021-7-16 09:27:44

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.393297 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197