前两天出的图纸,看了下管架(pipe-rack)和仪表槽盒的平面图,

发现相同建筑的相同楼层内,管架平面图和仪表槽盒平面图无法重叠,

有的地方有仪表槽盒经过,但管架图里没有管架。

1、按常理槽盒不是放在管架上面吗?

2、还有,我听到领导们讨论说,电气槽盒放好了之后,仪表槽盒要吊到电气槽盒下面?
     这样也行吗?还是我理解错了??

 

发表于 2019-5-5 15:49:16

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
liuyun001 + 2 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 ooxtoo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

fpiliuweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 fpiliuwei 于 2019-5-5 16:28 编辑

1.仪表电缆槽盒的设计应该考虑配管管道的跑冒滴漏,防止因为腐蚀导致的电缆损坏、防止强电干扰导致信号传输出现错误的情况。以此为原则,就需要设计人员尽量选择管廊的顶部设置仪表专业的电缆槽盒。2.可以吊在电气槽盒的管廊下面,但是相比于在管廊上的施工,吊架施工非常不变,铺设电缆槽盒也更为不便利,因此非首选。
尽可能早的阶段规划仪表电缆槽盒的位置,在总体设计、基础设计阶段就预留占据相应的槽盒位置。否则在详细设计阶段,再找位置,设计槽盒走向,困难重重。

设计工程师,本身要具有一定的前瞻性,当然这种前瞻性需要一定的经验积累。

 

发表于 2019-5-5 15:56:43

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
275340019 + 2 同意你的观点
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1、按常理槽盒不是放在管架上面吗?
答:一般来讲桥架都放在管廊的最上层,so,有些地方重合不上,可能是电气or仪表专业先出桥架布局图,结构or管道专业后出图,所以就无法重合。到了现场再微调呗,这就是中国式设计。

2、还有,我听到领导们讨论说,电气槽盒放好了之后,仪表槽盒要吊到电气槽盒下面?这样也行吗?还是我理解错了??
答:你没理解错,电气桥架和仪表桥架平行敷设是可以的(有个最小间距的问题,具体间距查国标,与本题无关),仪表桥架放置在电气桥架下面也是可以的。你们领导是电气的吧,我设计桥架一般都是仪表在上,电气在下……

 

发表于 2019-5-5 16:33:14

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ooxtoo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP韩国
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

明白了,谢谢楼上大神们的答复。

 

发表于 2019-5-5 17:25:45

回复

使用道具 举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
2楼师傅说的挺好了。
1、新项目设计,仪表槽盒肯定是设计在管架上的。若非,各专业分工和交叉设计时是混乱的才会造成这样的局面。基础设计阶段或详细设计阶段初期(无基础设计)就应该把槽盒条件先预估提给管道和结构专业。   槽盒位置具体看相关规范吧。

2、同上,一个新项目如果大部分路径都按你领导的说法做,简直是丑爆了,如此设计也不一定能满足规范要求。

 

发表于 2019-5-5 17:40:48

回复

使用道具 举报

wx_猕猴桃428428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我这里的设计更可悲,电气和仪表的线缆走的同一个槽盒,这个有影响么?大神们?

 

发表于 2019-6-30 06:08:31

回复

使用道具 举报

军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wx_猕猴桃428428 发表于 2019-6-30 06:08
我这里的设计更可悲,电气和仪表的线缆走的同一个槽盒,这个有影响么?大神们?

电力电缆和仪表信号电缆走一个槽盒自然会有干扰,一般按规定是不能走同一电缆槽盒的。

 

发表于 2019-6-30 14:25:00

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100718 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197