一株行走的草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入千万技术人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
今天安全检查对厂区可燃气体报警器进行测试,现场报警器发出声光报警,但控制室内可燃气体报警控制器没有报警(有一周时间未复位),复位后再次进行测试,现场报警器和控制室报警控制器都能报警,请问这是什么原因,难道是因为没有复位吗

 

发表于 2019-1-28 17:45:01

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索2277892可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 一株行走的草 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

yukanleeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
自问自答?

 

发表于 2019-1-29 08:50:42

回复

使用道具 举报

是啊,你没有复位,或者直接按了静音键,所以就出BUG了。
正常报警器,在使用过程中报警了,不按复位,报警灯是不灭的。
如果控制室报警灯不亮,也没有之前报警未复位的情况。出现楼主你说的那个问题,你要联系厂家了。
每一次报警之后应该复位,但是不报警我还要定期复位吗?对吧……

 

发表于 2019-1-29 13:28:25

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个是有可能,可能是DCS系统设计的原因,这个报警应该是实时的

 

发表于 2019-1-30 08:55:19

点评

他说的应该是个GCS,不是DCS  详情 回复 发表于 2019-2-1 09:25

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

船头浪漫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你这个应该是报警控制器。应该是以前有报警的没复位,直接消音了。报警控制器报警必须复位才能正常工作

 

发表于 2019-1-31 16:40:28

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

石头_HOTO 发表于 2019-1-30 08:55
这个是有可能,可能是DCS系统设计的原因,这个报警应该是实时的

他说的应该是个GCS,不是DCS

 

发表于 2019-2-1 09:25:54

回复

使用道具 举报

本帖最后由 1111111 于 2019-2-1 09:47 编辑

呵呵

不复位,就不再报警喽外?
真是个二蛋二傻子报警器 —— 尿尿晕倒在厕所,昏睡百年把屎吃


 

发表于 2019-2-1 09:43:22

回复

使用道具 举报

理个光光头,刮掉花胡胡
就算误触了按键呢,报警器也该若干时间以后,自动复位,重启程序流程运行撒。咋敢让报警器跟个SB似的,再不报警呢?
软件写得呀,真二蛋...........



 

发表于 2019-2-1 10:07:07

回复

使用道具 举报

叮叮当当2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我遇到的是报警控制器出现报警后不复位,后面也是你说的这种情况

 

发表于 2019-2-3 11:45:21

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
楼主的控制室报警器设置有问题,我们是不管复位不复位,只要有新的报警出现,控制器都会报警。复位的功能往往是有些控制器带输出,去联动阀门或者消防机泵的。

 

发表于 2019-2-4 11:11:21

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yu3606 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没设置好的问题吧!

 

发表于 2019-5-15 21:22:35

回复

使用道具 举报

这个需要看报警的设置原理,如果程序设计报警后不复位就不能消除报警,那个这个有可能,造成触发不了

 

发表于 2019-5-16 08:34:20

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126769 second(s), 63 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】