压力变送器和压力表可以共用一个取压点吗?有没有相关的规范要求?

 

发表于 2019-1-2 18:40:22

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索2241619可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 硝普钠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有规范的

 

发表于 2019-1-2 21:22:14

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以取一个点的。

 

发表于 2019-1-2 23:08:54

回复

使用道具 举报

自己加要求不高可以这么干,但是出问题会同时出问题,不好判断和对比,设计院出的设计基本不会这么干,而且你这样第三方安全检查的看到会提出来的。

 

发表于 2019-1-3 07:46:22

回复

使用道具 举报

硝普钠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
love861204 发表于 2019-1-3 07:46
自己加要求不高可以这么干,但是出问题会同时出问题,不好判断和对比,设计院出的设计基本不会这么干,而且 ...

谢谢

 

发表于 2019-1-3 07:52:36

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有条件的要分开,实在没有就共一个了。

 

发表于 2019-1-3 08:44:24

回复

使用道具 举报

我的名片nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
分开好,远传就地就是对比的作用,共用一个堵了的话都是假了,不好判断

 

发表于 2019-1-3 09:02:45

回复

使用道具 举报

用同一个好参考,使用三通分开

 

发表于 2019-1-3 14:07:38

回复

使用道具 举报

小烈子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
为啥共用一个取压点呢?压力表不装了呗?...
关注后续前辈回复

 

发表于 2019-1-4 09:56:57

回复

使用道具 举报

钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
压力变送器和弹簧管压力表可以共用一个取压点,在规范中没有强制规定。但为测量准确性及维护方便,且条件允许的情况下,还是分开作的好。

 

发表于 2019-1-4 10:59:54

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

蓝天书生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
在规范中没有强制规定不行,压力变送器和压力表可以共用一个取压点,但设在一个取压点,压力表就没什么意义了,最好还是分开作的好。

 

发表于 2019-1-4 18:29:39

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

艾米艾米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这种情况一般出现在设备上,设备开嘴子不容易,比如高压设备,尽量少开嘴子的情况下。

管线的压力变送器和压力表,通常情况会要求分开。

因为设置双表的其中一个目的是为了互相对照,如果同一个取压嘴子,如果嘴子堵了,你如何判断?

 

发表于 2019-1-8 11:09:04

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个问题好难.........

换个问题问下,
你取一个老婆好呢,
还是你取2个5个老婆好挖?伟哥医保管报销呢。



 

发表于 2019-1-8 19:49:57

回复

使用道具 举报

lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
可以的

 

发表于 2019-1-9 13:24:27

回复

使用道具 举报

先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
为什么不可以?仪表安装图集上就有压力表/压力变送器公用一个点的安装方案

 

发表于 2019-1-10 10:25:54

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133931 second(s), 119 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】