如题:关于电气(电机)的允许启动按钮,仪表信号是接入到电气的哪个回路,通过什么来实现的呢?

1.应该是接入到二次启动回路吗?请问是通过什么来实现允许启动呢?

2.涉及到允许启动按钮的硬件是放置在配电柜里面吗?就是一个继电器么?

 

发表于 2018-12-27 12:50:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 328104062 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

就是继电器通断

 

发表于 2018-12-27 13:25:59

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

风影_XZTLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
继电器

 

发表于 2018-12-27 16:55:05

回复

使用道具 举报

钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一般对大型电机而言,应该有允许启动信号。允许启动是要满足一定的条件,如:压力、温度、液位、阀门开度等等。这些条件是与或关系,这需要与设备和工艺沟通确定。但它总是接入控制回路的。这个过程是用中间继电器实现的。只需将所许的接点,通过电缆送到电气控制柜即可,其他的由电气专业完成。

 

发表于 2018-12-27 17:27:37

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
wx_阿白34243 + 2 说的挺详细的。
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
首先我没明白你所说的允许启动,是谁允许谁?电气方面允许叫做备妥,一般都是在他们自己的二次回路里,再发出一个状态信号给DCS。极少会直接引到DCS,仪表方面允许叫做联锁,本质就是二次回路内的常闭点引到了DCS。

 

发表于 2018-12-27 21:03:40

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

虾米龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1.电气方面允许叫做备妥,也就是现场/就地,一般都是在他们自己的二次回路里。要么现场启/停,要么远程DCS启/停。
2.通过DCS的DO信号控制配电开关柜内的24V继电器线圈,实现电气(电机)的允许启/停按钮。

 

发表于 2018-12-28 09:00:46

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_往后余生113113VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习了

 

发表于 2019-5-19 15:18:54

回复

使用道具 举报

本帖最后由 fjw3081585 于 2019-5-20 08:43 编辑
49205455 发表于 2018-12-27 21:03
首先我没明白你所说的允许启动,是谁允许谁?电气方面允许叫做备妥,一般都是在他们自己的二次回路里,再发 ...

  允启信号是仪表的说法吧,允许启动应该是仪表给电气的点,例如当润滑油管道几个压力全部满足时DCS给电气一个允许启动信号,电气那边高压柜允启灯才亮,电气才能启动。并不应该是电气给仪表的点吧?  我的理解就是当工艺给定的几个参数满足条件时,由DCS给电气的几个DI点(相对仪表DCS这边叫DI)去往电气的二次控制回路,电气那边电机才具备启动的条件,是由仪表控制电气的,实现的目标就是满足工艺参数才能启动电机。举个例子大型压缩机启动前需要满足润滑油的检查,通过的就是润滑油总管上3台压力变送器检测,联锁时我记得是3取2,满足条件才给电气那边发允启信号。

 

发表于 2019-5-20 08:34:27

点评

这是你接触的设备太少产生的局限性。仪表有允起信号是没错的。有些大型电气设备自身也有允起信号,比如万伏电机。而且有个名称叫备妥。  详情 回复 发表于 2019-5-20 19:56

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
wx_阿白34243 + 2 明白人
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

斑蚊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是放在配电柜里,应该就是个接触器回路。

 

发表于 2019-5-20 14:11:01

回复

使用道具 举报

49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
fjw3081585 发表于 2019-5-20 08:34
允启信号是仪表的说法吧,允许启动应该是仪表给电气的点,例如当润滑油管道几个压力全部满足时DCS给电 ...

这是你接触的设备太少产生的局限性。仪表有允起信号是没错的。有些大型电气设备自身也有允起信号,比如万伏电机。而且有个名称叫备妥。

 

发表于 2019-5-20 19:56:15

回复

使用道具 举报

49205455 发表于 2019-5-20 19:56
这是你接触的设备太少产生的局限性。仪表有允起信号是没错的。有些大型电气设备自身也有允起信号,比如万 ...

难道你说的备妥信号自电气给DCS的说的是转换开关打到远程位那种情况?一般工艺也会管那个叫做远控开关吧

 

发表于 2019-5-21 08:56:45

点评

不是,看来你真没接触过。不仅仅是仪表有联锁不让启动。电气也有。  详情 回复 发表于 2019-5-22 22:18
回复

使用道具 举报

无名思WUMINGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
电动机或阀门的允许远超信号,就是设备发给DCS/PLC允许远方启停操作指令,现场实现一个是个就地/远方切换开关,有些或许现场还会串入一些其它条件的接点。

 

发表于 2019-5-21 11:57:57

回复

使用道具 举报

49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
fjw3081585 发表于 2019-5-21 08:56
难道你说的备妥信号自电气给DCS的说的是转换开关打到远程位那种情况?一般工艺也会管那个叫做远控开关吧

不是,看来你真没接触过。不仅仅是仪表有联锁不让启动。电气也有。

 

发表于 2019-5-22 22:18:01

回复

使用道具 举报

wx_阿白34243VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
中间继电器的线圈回路控制允许合闸继电器的吸合。继电器吸和允许启动灯亮,合闸回路只剩下分合开关的一个断点。

 

发表于 2019-6-26 12:22:40

回复

使用道具 举报

looking83VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
其实,这问题没那么复杂,简单理解就是为了防止误操作或意外,导致设备或工艺误动作造成设备损伤或出现安全事故,启动前需要满足的条件要求不同而采用不同的配置,对安全,工艺,设备保护要求越高,需要反馈给操作人员需要确认的点越多。这些点包括工艺,设备,电气,机械等相关专业的要求,一般设备越大型涉及的设备也越多,也就越复杂。

 

发表于 2019-6-29 21:10:58

回复

使用道具 举报

yeyifangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
交流接触器

 

发表于 2019-6-30 11:07:06

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.409321 second(s), 137 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197