[工艺选型] 水罐降温

[复制链接]
2.2K |13
阅读字号:
小沃野VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
现有100方水罐两座,计划将里面的水有70℃左右降至35℃以下,怎么办好?请各位帮忙指点一下。
目前计划加内盘管,但盘管的尺寸和数量怎么确定呢?有没有标准能参考?
如果加外置冷凝器打循环怎么样呢?
降温水进口温度夏季28堵左右,储罐会间歇进水水温70℃左右,连续出水。
不知道我是否说明白了

 

发表于 2018-11-25 14:47:33

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
亚梅 + 5 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 小沃野 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是必须要罐里水温降下去吗?外置冷却器更好些,但是打循环有点浪费,如果只是要求出水温度,在出口加个冷却器就行,不用外置循环泵了

 

发表于 2018-11-25 15:39:38

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
HSLJHZ + 5 同意你的观点
亚梅 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
同意二楼观点

 

发表于 2018-11-25 18:29:06

回复

使用道具 举报

小沃野楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
s21015334 发表于 2018-11-25 15:39
是必须要罐里水温降下去吗?外置冷却器更好些,但是打循环有点浪
谢谢回答,冷却器和冷凝器一样吗?控制出口温度,这是很好的方式,出口流量要求比较小,最大时也就是20方/h。该选用什么用的合适呢?

 

发表于 2018-11-25 18:41:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
亚梅 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

嘉囗巳王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
小沃野 发表于 2018-11-25 18:41
谢谢回答,冷却器和冷凝器一样吗?控制出口温度,这是很好的方式,出口流量要求比较小,最大时也就是20方/ ...

冷却器无相变,冷凝有相变。要选型的话还需要知道塔高度来算进口压力,冷却水进口的流量和压力,以及出口的压力要求

 

发表于 2018-11-26 09:47:46

回复

使用道具 举报

Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
搞个风冷散热器,实在不行搞个冷却塔,并入现有管路。

 

发表于 2018-11-26 10:31:59

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
亚梅 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
小沃野 发表于 2018-11-25 18:41
谢谢回答,冷却器和冷凝器一样吗?控制出口温度,这是很好的方式,出口流量要求比较小,最大时也就是20方/ ...

看看罐液位高度,计算一下,选个普通的浮头换热器就行了,用循环水降温就行,如果高度足够,场地足够,空冷也行,空冷相对来说运行费用低

 

发表于 2018-11-26 13:04:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
亚梅 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
上个凉水塔多方便啊

 

发表于 2018-11-26 14:04:33

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
亚梅 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

为什么不从源头上降温,你这是蒸汽冷凝水吗?? 加内盘管麻烦,且温度不宜控制。外置冷却器比较合适。

 

发表于 2018-11-26 15:04:20

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
亚梅 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

外置板式冷凝器 然后配上温控 电磁阀就行啦 罐内温度控制在要求范围 超出范围就自动循环换热 我做过这小设备 给数控机床控制乳化液温度 提高精度用的 原理和你这个一样的 控制出口温度

 

发表于 2018-11-29 11:11:54

回复

使用道具 举报

小沃野楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
守望者星星 发表于 2018-11-26 14:04
上个凉水塔多方便啊
上凉水塔需要空间,现在比较紧张

 

发表于 2018-11-30 13:15:46

回复

使用道具 举报

小沃野楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
Lucas.S 发表于 2018-11-26 10:31
搞个风冷散热器,实在不行搞个冷却塔,并入现有管路。
现在计划采用这种方式,但是设置形式上没有太多思路,能指点一下吗?

 

发表于 2018-11-30 13:18:11

回复

使用道具 举报

Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
小沃野 发表于 2018-11-30 13:18
现在计划采用这种方式,但是设置形式上没有太多思路,能指点一下
冷却塔或者风冷散热器的启停可以用你需要的冷却后端温度进行控制,需要温度传感器。
至于冷却器要多大的找个这方面的人算一下。

 

发表于 2018-11-30 15:39:56

回复

使用道具 举报

小沃野楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
Lucas.S 发表于 2018-11-30 15:39
冷却塔或者风冷散热器的启停可以用你需要的冷却后端温度进行控制
好的谢谢

 

发表于 2018-11-30 16:38:27

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.147133 second(s), 105 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197