[求助] 用艾默生475手抄器怎么把J型热电偶变送器改为K型

[复制链接]
2.9K |18
阅读字号:
阳光大男孩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
用艾默生475手抄器怎么把J型热电偶变送器改为K型热电偶变送器,是从设备信息里面-现场设备信息-型号里改吗?还有压力变送器调节零点怎么调?艾默生手抄器没有用过,哪位大侠帮帮忙,详解一下,先谢谢了。

 

发表于 2018-11-22 01:02:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 阳光大男孩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你之前接触的布朗协议智能仪表?

 

发表于 2018-11-22 06:27:26

回复

使用道具 举报

qq_^.^269269VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
那要看你变送器支不支持了,有些变送器可以改,有些不行。

 

发表于 2018-11-22 07:53:43

回复

使用道具 举报

前行85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
热电偶的型号与电极材料有关,无法更改,变送器是通用的

 

发表于 2018-11-22 08:03:19

回复

使用道具 举报

南海16号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
分度号是不能改的

 

发表于 2018-11-22 14:18:38

回复

使用道具 举报

阳光大男孩楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qq_^.^269269 发表于 2018-11-22 07:53
那要看你变送器支不支持了,有些变送器可以改,有些不行。

变送器带Hart协议,变送器一开始是J型变送器,改成K型变送器,不知道用艾默生手抄器怎么改。

 

发表于 2018-11-22 19:35:44

回复

使用道具 举报

阳光大男孩楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
tiger2010 发表于 2018-11-22 06:27
你之前接触的布朗协议智能仪表?

是带Hart协议的变送器,用艾默生手抄器不知道怎么改。

 

发表于 2018-11-22 19:37:10

点评

你看说明书了么?你要改的温变是哪个品牌/型号的?  详情 回复 发表于 2018-11-22 20:31
回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
阳光大男孩 发表于 2018-11-22 19:37
是带Hart协议的变送器,用艾默生手抄器不知道怎么改。

你看说明书了么?你要改的温变是哪个品牌/型号的?

 

发表于 2018-11-22 20:31:38

回复

使用道具 举报

阳光大男孩楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
tiger2010 发表于 2018-11-22 20:31
你看说明书了么?你要改的温变是哪个品牌/型号的?

单位别的仪表工调试了,我没有吧看见他怎么调的,应该是艾默生的温变。

 

发表于 2018-11-22 22:18:10

点评

有图片么?是不是475界面是英文的/你操作475不熟悉菜单呀,一般这种设置就在setup/configuration子菜单下面  详情 回复 发表于 2018-11-23 07:01
回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
阳光大男孩 发表于 2018-11-22 22:18
单位别的仪表工调试了,我没有吧看见他怎么调的,应该是艾默生的温变。

有图片么?是不是475界面是英文的/你操作475不熟悉菜单呀,一般这种设置就在setup/configuration子菜单下面

 

发表于 2018-11-23 07:01:58

回复

使用道具 举报

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个要确认你的热电偶变送器支持改型,压力变送器24V情况下,挂上HART进入第一个界面,然後点击进入online,然後进入第二项设置(configure),再进入第一项,然後点击zero,再连续点击OK,稍等一会儿,再点击OK,就可以了。

 

发表于 2018-11-23 08:38:29

回复

使用道具 举报

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
475手操路改变分度号 1. 选择“HART” 2. 选择“2 online” 如出现其他画面跳出选“yes”跳过 3. 选择“1.Device setup” 4. 选择“3.configuration” 5. 选择“2.sensor config” 6. 选择“1 sensor 1” 7. 选择“ connections ” OK 选择分度号(如K分度选择T/C typek

 

发表于 2018-11-23 08:41:49

回复

使用道具 举报

2010凌云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
罗斯蒙特248变送器导轨安装的在CONFIGURATION中选SENSOR CONGFIG菜单选SENSOR1进入选CONNECTION菜单里面有分度号选择合适的就行了。

 

发表于 2018-11-23 13:01:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阳光大男孩楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
石头_HOTO 发表于 2018-11-23 08:41
475手操路改变分度号 1. 选择“HART” 2. 选择“2 online” 如出现其他画面跳出选“yes”跳过 3. 选择“ ...

好人啊,找的就是这个步骤。

 

发表于 2018-11-23 22:25:06

回复

使用道具 举报

阳光大男孩楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
2010凌云 发表于 2018-11-23 13:01
罗斯蒙特248变送器导轨安装的在CONFIGURATION中选SENSOR CONGFIG菜单选SENSOR1进入选CONNECTION菜单里面有 ...

太谢谢了。

 

发表于 2018-11-23 22:38:17

回复

使用道具 举报

kmyyyzmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果是艾默生温度变送器的话好改,可以加我qq,99884912免费提供服务

 

发表于 2018-11-25 23:55:05

回复

使用道具 举报

wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以在网上查找475手操器的菜单树,便于以后所有HART协议仪表的编辑修改。

 

发表于 2018-11-26 08:32:57

回复

使用道具 举报

最好把厂家型号提供一下,各个厂家的仪表,HART菜单是不一样的。如果智能仪表的话。

 

发表于 2018-11-26 09:00:35

回复

使用道具 举报

这个没法改,分度号是怎么来的分析下就知道了

 

发表于 2018-11-26 09:53:43

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.129401 second(s), 116 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197