前不久有检查的专家在我们的生产装置现场,发现防静电接地跟厂房的防雷接地线连在一起了,要求分割开,不能接在一起。不知道有没有规范规定防雷接地与保护接地、静电接地不能够接在一起?

 

发表于 2018-10-15 16:41:03

评分

3

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 ds66616 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  【海川活跃分子】
必须分割开,不能接在一起,这几种接地的电阻值要求不同。看看要求的电阻值就知道了。

 

发表于 2018-10-15 18:47:30

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  【海川活跃分子】
对于防雷接地最好不要与静电接地、电气设备外壳接地共用,静电接地要求30欧姆以下。
配电箱内接零端子板、接地端子板接到哪里去了?接零端子是接变压器的中性线上也就是在变压器低压侧接地的。
设备外壳接零保护也是变压器中性线上。
设备外壳接地保护是接到接地网上,但不是防雷接地网。
《建筑物防雷设计规范GB50057-94》《GB15599-1995》。

 

发表于 2018-10-15 20:33:58

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

印象中防雷接地要求接地电阻是不大于10欧姆,静电接地是不大于100欧姆,而且防雷接地,将雷电引入大地时由于接地电阻的存在,会造成对地电压的存在,影响到静电接地的工作。

 

发表于 2018-10-15 21:15:06

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
头衔:  TA暂未设置 
不能接在一起

 

发表于 2018-10-15 22:01:35

点评

有什么支持的规范依据,或者有什么分析原因 ?  详情 回复 发表于 2018-10-16 08:58

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


有什么支持的规范依据,或者有什么分析原因 ?

 

发表于 2018-10-16 08:58:01

回复

使用道具 举报

muiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
不接一起,需要考虑不同接地体间的距离,防止反击;疑问:防雷接地、保护接地和静电接地可不可以统一做等电位接地?

 

发表于 2018-10-16 10:59:21

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

为什么不能接一起
化工厂,一般防雷、防静电、保护和工作接地都共用一个接地系统,在装置内和建筑物内做总等电位联结和局部等电位连接
这是SEI对一个新项目的总体设计规定

 

发表于 2018-10-17 16:21:59

点评

没有依据就说不能的请亮出规范条纹来  发表于 2023-11-20 17:45
共用接地系统,接地电阻小于1欧  发表于 2021-4-20 22:31
能谈谈项目总体设计规定的规范条文吗  详情 回复 发表于 2018-10-28 21:22
有安监检查人员提出不允许。也不好钉着他要依据。 我过后现场了解了一下,基本上都是公用接地极,只不过接地线没有那么明显的连在一起,多数是分别接入接地极而已。所以来找海友们帮忙找规范依据  详情 回复 发表于 2018-10-17 22:48

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qihang2017 发表于 2018-10-17 16:21
为什么不能接一起
化工厂,一般防雷、防静电、保护和工作接地都共用一个接地系统,在装置内和建筑物内做总 ...

有安监检查人员提出不允许。也不好钉着他要依据。
我过后现场了解了一下,基本上都是公用接地极,只不过接地线没有那么明显的连在一起,多数是分别接入接地极而已。所以来找海友们帮忙找规范依据

 

发表于 2018-10-17 22:48:50

回复

使用道具 举报

qihang2017 发表于 2018-10-17 16:21
为什么不能接一起
化工厂,一般防雷、防静电、保护和工作接地都共用一个接地系统,在装置内和建筑物内做总 ...

能谈谈项目总体设计规定的规范条文吗

 

发表于 2018-10-28 21:22:56

回复

使用道具 举报

ds66616 发表于 2018-10-28 21:22
能谈谈项目总体设计规定的规范条文吗

SH 3097 3.6条可以看一下

 

发表于 2018-10-29 09:32:20

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

touckVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
三种接地是要单独分开的。

 

发表于 2018-11-7 10:36:26

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

inhabitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
SH/T 3164—2012石油化工仪表系统防雷设计规范中明确了是要求连接的。
“6.1.5 仪表系统防雷工程的接地系统由接地装置和接地连接系统构成,接地连接系统应符合本规范6.3节的规定。“。
"6.3.2.1  控制室内宜沿墙设置环形接地排或延长型接地排作为仪表系统泄放雷电电涌的接地排,并作为仪表总接地排;控制室较小或机柜数量较少时,也可采用仪表接地汇总板作为仪表系统泄放雷电电涌的接地排。"

 

发表于 2018-11-8 09:23:32

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhangqi90001 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  【chief】
老实说我没太看明白,按最新防雷接地要求,可以做到三网合一啊,只要低于1欧姆即可。

 

发表于 2018-11-8 22:15:09

点评

我确实希望得到这样的结论! 接地接零都是迅速将电荷输入大地,不会还残留在某个位置或者往电阻高的地方去罢?  详情 回复 发表于 2018-11-9 22:10

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhangqi90001 发表于 2018-11-8 22:15
老实说我没太看明白,按最新防雷接地要求,可以做到三网合一啊,只要低于1欧姆即可。

我确实希望得到这样的结论!
接地接零都是迅速将电荷输入大地,不会还残留在某个位置或者往电阻高的地方去罢?

 

发表于 2018-11-9 22:10:18

回复

使用道具 举报

防雷接地可以和防静电接地共用。有下列规范依据如下:
1、GB50151-2010《泡沫灭火系统设计规范》第3.7.10款:钢制甲、乙、丙类液体储罐的防雷接地装置可兼作防静电接地装置。
2、SH3136-2003《液化烃球形储罐安全设计规范》第8.2款:球形储罐的防雷接地设施可兼作防静电设施,每组防静电接地体的电阻应小于100Ω。
3、GB50074-2014《石油库设计规范》第14.3.17款:石油库内防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻应按其中要求最小的接地电阻值确定。
4、GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》第9.3.7款:除第一类防雷系统的独立避雷针装置的接地体外,其他用途的接地体,均可用于静电接地。
5、GB13348-2009《液体石油产品静电安全规程》第3.1.1款:油品生产和贮运设施、管道及操作工具等应采取静电接地措施。当它们与防雷、电气保护接地系统共用时,不再采用单独静电接地措施。
先说这些,还有规范中有类似规定。

 

发表于 2018-11-10 20:45:27

点评

很全面,这个共用的概念叫做"全厂等电位"  发表于 2023-5-25 15:56
高手  详情 回复 发表于 2021-6-1 15:52

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
slll611 发表于 2018-11-10 20:45
防雷接地可以和防静电接地共用。有下列规范依据如下:
1、GB50151-2010《泡沫灭火系统设计规范》第3.7.10 ...

赞一个,现在都是公用接地极,不过防雷接地一般用建筑内主钢筋做接地极,其他接地先通过接地铜板再连接至主钢筋,如果接地阻值不够, 补埋接地极。

 

发表于 2018-11-12 16:17:16

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

可共用https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... 01&pid=21220177

 

发表于 2018-11-14 14:32:01

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

峰哥好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
好帖!学习了!!!!

 

发表于 2021-4-19 14:12:22

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
依据联合接地形成等电位连接,可以共用。

 

发表于 2021-4-21 15:50:43

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-28 20:40

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.203727 second(s), 97 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197