[主页]

海奥膜

[讨论] 切断阀上需串联两电磁阀,一个用于DCS一个用于SIS,有无前后顺序要求?

[复制链接]
19.3K |18
阅读字号:
image.webp

 

发表于 2022-9-29 08:44:07

回复

使用道具 举报

rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可靠性:两电磁阀气源管路并联   安全性:两电磁阀气源管路串联   SIL1的 可采用一台开关阀带两个电磁阀   一路进SIS  一路进DCS  电磁阀肯定是串联了 串联的话 无所谓前后顺序了 只要一个电磁阀动作 阀门均失气

 

发表于 2022-10-9 11:22:40

回复

使用道具 举报

lxpcnpcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
匆匆的过客 发表于 2018-09-07 21:24
一个切断阀(联锁阀)既由SIS控制,又由DCS控制,好像不符合规范吧?做过HAZOP分析吗?
安全可靠性更高,现场实际应用很多。

 

发表于 2022-10-9 22:17:44

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2018-9-9 09:19
安全上还能两头电磁阀,并联控制一个阀?

是不是胡扯了呀?

就是某些。。。胡扯,规范上要求SIL1 DCS和SIS阀门可以共用,SIL控制优先;SIL2要求阀门独立设置。GB50770上的7.2

 

发表于 2022-10-13 14:31:08