[讨论] 关于双法兰液位计的整定

[复制链接]
2.9K |10
年轻就要多读书VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
对于双法兰引压毛细管介质为硅油,密度设定为1,假设罐子内介质为水,双法兰距离2.5米,
      对于空罐子来标定的话可以直接清零量程设为0~25kpa,
      按理论来标定的话量程设为-25~0kpa
对于第一种量程设置方法个人感觉局限为必须空罐才能这样设定,不知道大家有没有这么设定的 实践中有什么弊端
对于第二种设定个人感觉理论充分,具有科学依据
不知道大家对这两种设定方法有什么想法,

 

发表于 2018-7-26 18:31:23

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 年轻就要多读书 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 ylb913 于 2018-7-26 19:23 编辑

对于双法兰液面显示的负牵引,必须搞明白被测介质的密度与隔离液介质的密度。负牵引的调整不是在线调,而是在实验室做好,或在现场不起表前做好。对于空罐子来标定的话可以直接清零量程设为0~25kpa——这个说法是错误的。即便是空罐子的情况下,对于液面测量仪表而言,负压端高于正压端那个硅油的液柱高度差是不变的;
按理论来标定的话量程设为-25~0kp——这个没错。

 

发表于 2018-7-26 19:17:46

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

别搞懂这搞懂那咧。
热涨冷缩,日月星辰一年四季,密度都在变化撒。密度一年波动个3%、5%,
恰如你年年发情一回又一回。

空罐对应的压差值,就是零位,要迁移它就是迁移量。
满罐对应的压差值,就是满位,不迁移呢,就按两点式方程,测液位撒。




 

发表于 2018-7-26 21:01:05

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

年轻就要多读书楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
ylb913 发表于 2018-7-26 19:17
对于双法兰液面显示的负牵引,必须搞明白被测介质的密度与隔离液介质的密度。负牵引的调整不是在线调,而是 ...

我是按理论公式计算量程是为-25-0,但是想不明白如果空管的话我直接把初始的-25偏移掉不就可以从0开始做零点吗

 

发表于 2018-7-27 08:21:39

回复

使用道具 举报

年轻就要多读书楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
ylb913 发表于 2018-7-26 19:17
对于双法兰液面显示的负牵引,必须搞明白被测介质的密度与隔离液介质的密度。负牵引的调整不是在线调,而是 ...

我是按理论公式计算量程是为-25-0,但是想不明白如果空管的话我直接把初始的-25偏移掉不就可以从0开始做零点吗

 

发表于 2018-7-27 08:21:44

回复

使用道具 举报

年轻就要多读书楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1111111 发表于 2018-7-26 21:01
别搞懂这搞懂那咧。
热涨冷缩,日月星辰一年四季,密度都在变化撒。密度一年波动个3%、5%,
恰如你年年发 ...

意思是把初始的-25偏移也就是做清零,作为零点,满量程设为25是合理的吗?

 

发表于 2018-7-27 08:23:50

回复

使用道具 举报

生活_NBYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
仪表新人,进来看看 学习了

 

发表于 2018-7-27 08:57:18

回复

使用道具 举报

年轻就要多读书 发表于 2018-7-27 08:23
意思是把初始的-25偏移也就是做清零,作为零点,满量程设为25是合理的吗?

对头,
安装固定好仪器以后,空罐时仪器测数是多少,就迁移多少——这个值没必要算,算了也是胡球算瞎扯蛋,毫无用处。

迁移置零以后,估算工作量程,按静压法公式△P=ρ·g·h,
h:最大液位,你这里取2.5米,取3米可能更好。
ρ:被测料液的平均密度,单位 克/厘米3。
g:仪器安装位置的重力加速度,单位米/秒2
   估算值取9.8,
   实际值鬼知道是9.79还是9.76几几几?




 

发表于 2018-7-27 10:45:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
你这个搞法不是不可以,就是你把-25KPa的差压硬性的定位为0,那么他可能会零漂的厉害,而且一般都是把对大气定位零位,而你改过以后,把两个法兰放平,变送器显示25Kpa,零漂可能会严重。

 

发表于 2018-7-27 10:45:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
看不懂 ,,硅油密度也不是1,  空罐你就看看现在测多少压力,这个压力+上水的量程就是设定量程,,什么温度啥的根本不用考虑, 有点误差无所谓。

 

发表于 2018-7-29 22:14:18

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
实际装上后 实际零液位 显示多大的值 迁了就行

 

发表于 2018-7-30 17:03:30

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
liu530014416 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.072091 second(s), 96 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197