[讨论] 消防控制室(值班室)怎么设?

[复制链接]
4.1K |23
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 匆匆的过客 于 2018-7-21 09:34 编辑

公司发展很快,新的厂区也在不断建成,但是消防值班室的问题,一直困扰着我们, 设计图纸上每个新厂区都有一个消防值班室,不知是否符合规范要求?请海友们介绍一下相关经验,有规范支持更好!谢谢!

 

发表于 2018-7-17 16:22:33

评分

参与人数 4财富 +30 收起 理由
cyaim + 2 发起议题
渝琴 + 10 发起议题
1329135447 + 10 发起议题
飞虎小桃 + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 匆匆的过客 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 ylb913 于 2018-7-17 21:29 编辑

对于处于发展阶段中的中国,规范的不健全程度很高,规范里面的很多东西都是存有疑问的,符合规范的不一定安全。
对于此类的问题,我们已经列为企业的重大风险之一,但是整改起来至今没有什么进展或思路。
类似的问题就是看企业识别风险的能力与能够承受风险的程度。

 

发表于 2018-7-17 21:18:37

点评

非常赞同您的观点! 不知引进装置是如何解决此类问题的,全厂设置一个总的消防值班室吗?  详情 回复 发表于 2018-7-17 21:39

评分

参与人数 3财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 这是真重视
飞虎小桃 + 5 热心助人
匆匆的过客 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ylb913 发表于 2018-7-17 21:18
对于处于发展阶段中的中国,规范的不健全程度很高,规范里面的很多东西都是存有疑问的,符合规范的不一定安 ...

非常赞同您的观点!
不知引进装置是如何解决此类问题的,全厂设置一个总的消防值班室吗?

 

发表于 2018-7-17 21:39:09

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以几个厂区设置一个总消防控制室吧,把所有分控制室的信号引入总控制室,分控制室负责各自独立的区域。

 

发表于 2018-7-18 07:28:18

点评

谢谢回复! 如果将分区信号引入总消防控制室,分区控制室就不必有专门值班人员了吧?正常设备巡检即可。 但是如果这样配置,总控制室发现问题或接到报警信号时,离现场比较远,还是需要依靠现场人员来实施进一步核  详情 回复 发表于 2018-7-18 10:32

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人
匆匆的过客 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
个人建议设置统一的消防控制室,可以选择某个便于全公司管理的控制室改为消防总控制室!一是便于统一管理,节约控制室操作人员,二是集中管理,有效提升公司各厂区的消防协同管理。
建议贵公司在新厂区设计时就要跟设计院交底交清楚,并明确提出要求,新建厂区的消防控制室依托总消防控制室,若总消防控制室内控制柜、应急电源等无法满足新增需要的,由设计院对总消防控制室进行改造扩容即可!

 

发表于 2018-7-18 08:27:55

点评

赞同超版的意见! 如果将分区信号引入总消防控制室,分区控制室就不必有专门值班人员了吧?正常设备巡检即可。 但是如果这样配置,总控制室发现问题或接到报警信号时,离现场比较远,还是需要依靠现场人员来实施进  详情 回复 发表于 2018-7-18 15:19

评分

参与人数 2财富 +3 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 3 热心助人
匆匆的过客 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cyg19741013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【安环工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
新旧厂区消防控制统一由原有或新设一个总控制室,条件不足部分进行改造升级,以便于协同一致,调配管理。

 

发表于 2018-7-18 08:55:23

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
飞虎小桃 + 3 热心助人
匆匆的过客 + 6 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yuyang0520311 发表于 2018-7-18 07:28
可以几个厂区设置一个总消防控制室吧,把所有分控制室的信号引入总控制室,分控制室负责各自独立的区域。

谢谢回复!
如果将分区信号引入总消防控制室,分区控制室就不必有专门值班人员了吧?正常设备巡检即可。
但是如果这样配置,总控制室发现问题或接到报警信号时,离现场比较远,还是需要依靠现场人员来实施进一步核查、控制、启动预案等工作吧?

 

发表于 2018-7-18 10:32:24

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论
飞虎小桃 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
匆匆的过客 发表于 2018-7-18 10:32
谢谢回复!
如果将分区信号引入总消防控制室,分区控制室就不必有专门值班人员了吧?正常设备巡检即可。 ...

具体对这方面也不是很了解,个人觉得还是分控制室有人值班好一点吧

 

发表于 2018-7-18 15:11:05

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 2 热心助人
匆匆的过客 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykai 发表于 2018-7-18 08:27
个人建议设置统一的消防控制室,可以选择某个便于全公司管理的控制室改为消防总控制室!一是便于统一管理, ...

赞同超版的意见!
如果将分区信号引入总消防控制室,分区控制室就不必有专门值班人员了吧?正常设备巡检即可。
但是如果这样配置,总控制室发现问题或接到报警信号时,离现场比较远,还是需要依靠现场人员来实施进一步核查、控制、启动预案等工作吧?那么现场是依靠操作人员吗?

 

发表于 2018-7-18 15:19:19

点评

消防本来就要集中管理,你试想,在一个公司内若是分区管理,无法实现互通的话,一处发现消防报警,其他地方无法第一时间得知并作出相应的动作,这个本身就是一个风险点。 全厂一个消防控制室,发现问题立即通知所属  详情 回复 发表于 2018-7-18 17:07

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论
飞虎小桃 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
匆匆的过客 发表于 2018-7-18 15:19
赞同超版的意见!
如果将分区信号引入总消防控制室,分区控制室就不必有专门值班人员了吧?正常设备巡检 ...

消防本来就要集中管理,你试想,在一个公司内若是分区管理,无法实现互通的话,一处发现消防报警,其他地方无法第一时间得知并作出相应的动作,这个本身就是一个风险点。
全厂一个消防控制室,发现问题立即通知所属车间现场确认,排除隐患风险点后恢复正常,若真是安全事故发生了,消防控制室立即通知全厂启动应急程序、需要疏散的就疏散,该组织救援的就组织去救援,这才能发挥消防控制的目的。

我们的消防控制室原来在厂区的两个控制室内都有控制柜和消防器材
经常发现报警时都是分区域报警,不利于集中管理
后来公司组建消防站和消防专业队伍
所幸就将个消防控制室的信号硬接线接到了消防站,成立全厂消防控制室,由消防队员24小时值班轮守,发现问题第一时间向全厂发出警报和消防广播,**缩短事故的处置时间
消防控制室人员也从4人/班,减到了2人/班

 

发表于 2018-7-18 17:07:40

点评

我们现在基本上是分厂区设置控制室,实际上是同中控室合并,由当班调度员或班长兼任消防值班员,发现问题确认后报告相关领导进行处置,需要消防队的再由企业消防队出动进行专业处置;如果需要支援的由消防队同市级消  详情 回复 发表于 2018-7-18 17:39

评分

参与人数 3财富 +15 魅力值 +2 收起 理由
催化一粟 + 1 积极参与
飞虎小桃 + 5 热心助人
匆匆的过客 + 10 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykai 发表于 2018-7-18 17:07
消防本来就要集中管理,你试想,在一个公司内若是分区管理,无法实现互通的话,一处发现消防报警,其他地 ...

我们现在基本上是分厂区设置控制室,实际上是同中控室合并,由当班调度员或班长兼任消防值班员,发现问题确认后报告相关领导进行处置,需要消防队的再由企业消防队出动进行专业处置;如果需要支援的由消防队同市级消防队联系。
这样的好处是值班人员不用专职消防人员,节省了专职人员配备;但是带来的问题是消防队一直只是负责操作消防车或专用设备灭火,化工专业知识不足,人员主要是退伍军人,面对情况需要现场指挥进行决策,无法提出针对性的方案,也无法指挥整个灭火工作。感觉同社会上的消防队没有多少区别,没有发挥出企业消防队伍熟悉本企业情况、熟悉产品、原料特性的优势。

 

发表于 2018-7-18 17:39:13

点评

当然要考虑企业实际情况 我们原来也是这样 当虽然是兼职,也要考取消防操作员证的,很难考 现在不用了,职责全部划分给消防队了 有一点好处就是:一旦有报警,消防队员就很紧张,就要把问题解决掉,而不是原来  详情 回复 发表于 2018-7-18 17:45

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人
sdwfsgyykai + 10 及时跟踪

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
匆匆的过客 发表于 2018-7-18 17:39
我们现在基本上是分厂区设置控制室,实际上是同中控室合并,由当班调度员或班长兼任消防值班员,发现问题 ...

当然要考虑企业实际情况
我们原来也是这样
当虽然是兼职,也要考取消防操作员证的,很难考
现在不用了,职责全部划分给消防队了

有一点好处就是:一旦有报警,消防队员就很紧张,就要把问题解决掉,而不是原来的工艺操作工对报警已经麻木的状态了

 

发表于 2018-7-18 17:45:52

点评

谢谢超版耐心解答! 现在发现消防控制室的很多火灾报警设备故障率较高,好多两年左右就接近报废,误报不断,当然,设备肯定也是符合规范、消防认证,甚至是消防部门指定的。操作人员很多时候根本不敢相信这些报警信  详情 回复 发表于 2018-7-18 17:56

评分

参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人
匆匆的过客 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykai 发表于 2018-7-18 17:45
当然要考虑企业实际情况
我们原来也是这样
当虽然是兼职,也要考取消防操作员证的,很难考

谢谢超版耐心解答!
现在发现消防控制室的很多火灾报警设备故障率较高,好多两年左右就接近报废,误报不断,当然,设备肯定也是符合规范、消防认证,甚至是消防部门指定的。操作人员很多时候根本不敢相信这些报警信号,开始看摄像头的图像、派现场巡检工逐一确认,后来逐渐不管,这样是很容易误事的。不知贵公司情况如何?

 

发表于 2018-7-18 17:56:53

点评

现在都是第三方维保,消防设施只要出了问题就找维保单位处理,现在消防设施这一块基本没有存在问题的设备,这一点很多消防检查中都给与了表扬 反倒是工艺上有些报警经常误报,导致操作人员麻木,例如某个温度高报、  详情 回复 发表于 2018-7-19 07:44

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
匆匆的过客 发表于 2018-7-18 17:56
谢谢超版耐心解答!
现在发现消防控制室的很多火灾报警设备故障率较高,好多两年左右就接近报废,误报不 ...

现在都是第三方维保,消防设施只要出了问题就找维保单位处理,现在消防设施这一块基本没有存在问题的设备,这一点很多消防检查中都给与了表扬
反倒是工艺上有些报警经常误报,导致操作人员麻木,例如某个温度高报、流量低报等等吧
这个也只能是通过加强工艺管理来逐步改进

 

发表于 2018-7-19 07:44:39

评分

参与人数 2财富 +3 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 3 深入讨论
匆匆的过客 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

想不出来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
ylb913 发表于 2018-7-17 21:18
对于处于发展阶段中的中国,规范的不健全程度很高,规范里面的很多东西都是存有疑问的,符合规范的不一定安 ...

说的很对很好,当前国内的安全水平真的比较落后,规范也写的相对笼统,用词也是不够精准,什么应当应当的,在专业上应当和必须差太多,为了节约成本,应当的东西就可以被忽略!

 

发表于 2018-7-20 16:57:21

评分

参与人数 2财富 +3 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 3 深入讨论
匆匆的过客 + 1 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我不想讨论消防控制室怎么设置。而是消防控制室有哪些职能:
1所有的消防系统信号应该连接到控制室。有报警时要应对。故障时联系维护。
2消防水池和消防泵状态监测。
3发生事故时的沟通,协调和处理。

 

发表于 2018-7-21 15:00:40

点评

谢谢回复! 这些职能都可以实现,主要是控制室设置不同的位置,主要负责人员不同,关注程度和事故时处置的专业性会有所不同,尽管都会经过相应培训和有相应证书,不知贵司是如何解决这个问题的?  详情 回复 发表于 2018-7-21 15:56

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
飞虎小桃 + 3 深入讨论
匆匆的过客 + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

防盗门 发表于 2018-7-21 15:00
我不想讨论消防控制室怎么设置。而是消防控制室有哪些职能:
1所有的消防系统信号应该连接到控制室。有报警 ...

谢谢回复!
这些职能都可以实现,主要是控制室设置不同的位置,主要负责人员不同,关注程度和事故时处置的专业性会有所不同,尽管都会经过相应培训和有相应证书,不知贵司是如何解决这个问题的?

 

发表于 2018-7-21 15:56:07

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
飞虎小桃 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

terran1357VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 中3.4.2 规定消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置应能显示本规范附录A 规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和本规范附录 B 规定的消防安全管理信息,并应为远程监控系统预留接口,同时应具有向远程监控系统传输本规范附录 A 和附录 B 规定的有关信息的功能。
   你可以根据你公司的情况 再结合标准具体看看,消防控制室一般来说还得必须有人,还得放一堆东西像外线电话  竣工图纸(有用)等一堆东西,尽量结合到一起。

 

发表于 2018-7-24 23:08:46

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
如果来讲有多个消防控制室,那么要有一个主控的,其它的为分控制室,主的可以控制所有分的,并且可以显示。各分的可以相互显示,但不可控制。至于值班人员,规范写的消防控制室,没写主的还是分的,应该来讲只要是消防控制室是都是安排值班人员的,不论是主的还是分的。

 

发表于 2018-7-25 14:12:35

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
匆匆的过客 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhaoguiminVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【注册安全工程师】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
所有火灾报警系统、消防视频监控系统、高低压消防水泵连锁控制系统集中到一个控制室,统一监控能节省人工支出。

 

发表于 2018-7-25 15:04:51

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
匆匆的过客 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.339011 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197