请问高位塔往低位接受罐,此种情况如何避免塔内不会产生负压呢? 可以从自控或者设置什么小装置角度,谢谢

02百力设备条件图--根据审核意见修改-2018.07.11-Model.jpg

 

发表于 2018-7-11 17:12:56

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
青涩年华 + 6 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8100256】  已绑定手机   已实名认证   悬赏大厅 发布(1)  承接(0/0)   
正常是泵打水进入塔,放空阀是关闭的,排液阀是打开的,但因为塔高,会不会在塔内形成负压呢??

 

发表于 2018-7-11 17:13:59

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

an-creatVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高二  |  头衔:  【高级工程师】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
zb030121eric 发表于 2018-07-11 17:13
正常是泵打水进入塔,放空阀是关闭的,排液阀是打开的,但因为塔

 

发表于 2018-7-11 23:58:07

回复

使用道具 举报

塔装个呼吸阀

 

发表于 2018-7-12 07:55:10

点评

但这个还会进入蒸汽 属于压力容器,且液体为易燃易爆的,能装呼吸阀不?  详情 回复 发表于 2018-7-12 09:33

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

很可能产生负压 装个呼吸阀

 

发表于 2018-7-12 08:10:39

点评

但这个还会进入蒸汽 属于压力容器,能装呼吸阀不?  详情 回复 发表于 2018-7-12 09:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川讲师  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
加不加呼吸阀还是由高位塔中的工艺介质决定的?气相是易燃易爆的吗?介质就只是水吗?塔的设计压力多少的?推荐在排尽管设置个拱形形成液封;如果介质只是水和空气的话,加个呼吸阀也可以

 

发表于 2018-7-12 08:59:14

点评

液封好像也没用吧,会产生虹吸  详情 回复 发表于 2018-7-12 09:32

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8100256】  已绑定手机   已实名认证   悬赏大厅 发布(1)  承接(0/0)   
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-7-12 08:10
很可能产生负压 装个呼吸阀

但这个还会进入蒸汽 属于压力容器,能装呼吸阀不?

 

发表于 2018-7-12 09:31:14

评分

Hansonwen 发表于 2018-7-12 08:59
加不加呼吸阀还是由高位塔中的工艺介质决定的?气相是易燃易爆的吗?介质就只是水吗?塔的设计压力多少的? ...

液封好像也没用吧,会产生虹吸

 

发表于 2018-7-12 09:32:20

评分

但这个还会进入蒸汽 属于压力容器,且液体为易燃易爆的,能装呼吸阀不?

 

发表于 2018-7-12 09:33:45

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chenwelseVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
压力容器?操作压力是多少?正常操作的时候,如果是连续运行,控制液位稳定就好。液位控制排水阀的开度。

 

发表于 2018-7-12 09:56:20

点评

问题是塔内有填料 是无法安装液位计的  详情 回复 发表于 2018-7-12 13:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川讲师  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
zb030121eric 发表于 2018-7-12 09:32
液封好像也没用吧,会产生虹吸

呼吸阀一般用在常压容器,你这个压力容器而且液相还是易燃易爆的,建议在液相出口管设置液位控制阀,为保险起见的话还可以加切断阀;还有就是你这个液相进高位塔后会挥发气相或者闪蒸出气相吗,如果有的话,气相空间除了设置放空还会有破真空调节阀(分程控制),即压力过低后塔顶压力变送器信号控制一股正压气进行补压(补压的气性质应该是和塔内气相介质相近的,且不会反应的)

 

发表于 2018-7-12 11:34:50

点评

不知道还有什么其他好办法没  详情 回复 发表于 2018-7-12 13:37
塔顶分程控制是不是这个意思: 装一个压变,压力高于一定值,放空阀打开,压力低于一定值,破真空阀打开? 然后在塔顶附近设置一个液位开关,当液位低于该开关位置时,就调整出口控制阀开度,从而保证塔内一定的液  详情 回复 发表于 2018-7-12 13:36
塔内装满了石英砂填料 无法安装液位计,而且泵进料是要连续的,流量一定的,不能间断,  详情 回复 发表于 2018-7-12 13:33

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zb030121eric + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

倒啊倒流程VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
直接在塔顶上分程控制

 

发表于 2018-7-12 13:17:08

点评

大侠,能具体讲讲吗? 怎么个控制  详情 回复 发表于 2018-7-12 13:30
回复

使用道具 举报

zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8100256】  已绑定手机   已实名认证   悬赏大厅 发布(1)  承接(0/0)   
chenwelse 发表于 2018-7-12 09:56
压力容器?操作压力是多少?正常操作的时候,如果是连续运行,控制液位稳定就好。液位控制排水阀的开度。

问题是塔内有填料 是无法安装液位计的

 

发表于 2018-7-12 13:29:44

回复

使用道具 举报

zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8100256】  已绑定手机   已实名认证   悬赏大厅 发布(1)  承接(0/0)   
倒啊倒流程 发表于 2018-7-12 13:17
直接在塔顶上分程控制

大侠,能具体讲讲吗?  怎么个控制

 

发表于 2018-7-12 13:30:19

回复

使用道具 举报

zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8100256】  已绑定手机   已实名认证   悬赏大厅 发布(1)  承接(0/0)   
Hansonwen 发表于 2018-7-12 11:34
呼吸阀一般用在常压容器,你这个压力容器而且液相还是易燃易爆的,建议在液相出口管设置液位控制阀,为保 ...

塔内装满了石英砂填料 无法安装液位计,而且泵进料是要连续的,流量一定的,不能间断,

 

发表于 2018-7-12 13:33:47

回复

使用道具 举报

塔顶分程控制是不是这个意思: 装一个压变,压力高于一定值,放空阀打开,压力低于一定值,破真空阀打开?
然后在塔顶附近设置一个液位开关,当液位低于该开关位置时,就调整出口控制阀开度,从而保证塔内一定的液位和不形成真空??

 

发表于 2018-7-12 13:36:48

回复

使用道具 举报

不知道还有什么其他好办法没

 

发表于 2018-7-12 13:37:42

回复

使用道具 举报

Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川讲师  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
zb030121eric 发表于 2018-7-12 13:36
塔顶分程控制是不是这个意思: 装一个压变,压力高于一定值,放空阀打开,压力低于一定值,破真空阀打开 ...

是的,就是塔顶压力变送器检测信号分程控制放空阀和破真空阀。这种设置一般在塔或容器对于操作压力要求比较高的时候设置,当塔顶压力检测超过允许值,开启放空阀,且超压程度越大,阀门开度越高;当压力检测低于允许的低限值,破真空调节阀开启,且真空程度越低,破真空阀门开度越大。你的操作介质和工艺流程具体是什么?直接装呼吸阀进空气至系统还有可能引发爆炸等安全事故

 

发表于 2018-7-12 14:20:19

回复

使用道具 举报

倒啊倒流程VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
zb030121eric 发表于 2018-07-12 13:30
大侠,能具体讲讲吗?  怎么个控制
一根补压线,一根放空线,各一控制阀   

 

发表于 2018-7-12 16:38:42

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
催化一粟 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

月竹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
如果是非易燃易爆介质,加装一个呼吸阀也就行了,如果是易燃易爆的,量设备之间的气相设置一个气相压力平衡就行了。

 

发表于 2018-7-12 16:43:41

点评

接受槽还需要往外打料,那气相平衡管会不会影响往外打料呢  详情 回复 发表于 2018-7-13 11:45

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.446344 second(s), 152 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197