厂里新装了一批深圳特安的可燃气体报警器,用丙烷自己测试的时候都正常,昨天现场出现漏料的情况,离着报警器很近,好几台报警器都不报警,再用样气测试,还是正常报警。厂里物料是混合碳5.

 

发表于 2018-5-6 09:58:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 巨木 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
C5的挥发可能相对丙烷要小很多
建议检查下你的可燃气体检测仪的铭牌,看看上面主要检测的介质是什么
若检测的不是C5,就要提供被检测介质的性质,根据性质订购专业的报警仪

 

发表于 2018-5-6 10:36:38

点评

这个能通过设置报警器的报警值解决吗?C5挥发小,我把报警值设置的低一些可否?  详情 回复 发表于 2018-5-6 10:42

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

巨木楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdwfsgyykai 发表于 2018-5-6 10:36
C5的挥发可能相对丙烷要小很多
建议检查下你的可燃气体检测仪的铭牌,看看上面主要检测的介质是什么
若检 ...

这个能通过设置报警器的报警值解决吗?C5挥发小,我把报警值设置的低一些可否?

 

发表于 2018-5-6 10:42:05

点评

确切说是不行的 C5基本上属于液体,有一定挥发,但不会像可燃气体那样快速挥发掉  详情 回复 发表于 2018-5-6 10:45
回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
巨木 发表于 2018-5-6 10:42
这个能通过设置报警器的报警值解决吗?C5挥发小,我把报警值设置的低一些可否?

确切说是不行的
C5基本上属于液体,有一定挥发,但不会像可燃气体那样快速挥发掉

 

发表于 2018-5-6 10:45:41

回复

使用道具 举报

订购气体报警器时应该同时订购标准气的,用丙烷气代替标准气不妥。

 

发表于 2018-5-6 10:48:20

点评

我们这计量所都用丙烷来鉴定并出证书的  详情 回复 发表于 2018-5-6 13:03
回复

使用道具 举报

巨木楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
匆匆的过客 发表于 2018-5-6 10:48
订购气体报警器时应该同时订购标准气的,用丙烷气代替标准气不妥。

我们这计量所都用丙烷来鉴定并出证书的

 

发表于 2018-5-6 13:03:26

点评

这个可以理解,计量所面对企业各种气体报警器都订购相应标气成本太高,企业自己要订购并自行标定或者让厂家来人标定,确定报警器没有问题后再检查安装位置等问题即可。  详情 回复 发表于 2018-5-6 18:52
回复

使用道具 举报

yjm6409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
检查安装位置,可燃气比空气轻则报警仪要装在漏点上方,反之装在下方。可燃气报警仪是靠气体扩散到探头才能检测到,如风向不对根本就测不到。

 

发表于 2018-5-6 14:21:43

回复

使用道具 举报

lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1、报警器的安装位置,很讲究的(距离、高度、现场经常性的风向),贵单位的报警器是否安装位置合理呢?
2、泄露料了,泄露量是具体量化数值是多少?超微漏、微漏、能听见声音的漏法? 描述不细致!
3、泄露浓度超标,直接报警失效,事后报警器在露天环境下经过空气的淡化症状消除,恢复正常,这也是有案例可寻的。
具体什么原因,需要当事人在所在现场自己寻找判断,我等的意见只可参考

 

发表于 2018-5-6 18:19:56

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

巨木 发表于 2018-5-6 13:03
我们这计量所都用丙烷来鉴定并出证书的

这个可以理解,计量所面对企业各种气体报警器都订购相应标气成本太高,企业自己要订购并自行标定或者让厂家来人标定,确定报警器没有问题后再检查安装位置等问题即可。

 

发表于 2018-5-6 18:52:51

回复

使用道具 举报

检测一下报警仪设置或者改为泵吸式。

 

发表于 2018-5-31 12:15:57

回复

使用道具 举报

巨木楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢大家。综合大家的意见准备更换一批报警器。

 

发表于 2018-6-1 07:01:27

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.195332 second(s), 92 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197