刚在外地回来,现将更改后的计算过程列出,请各位海友大神审核下,敬谢!
1、已知条件(未变):常压,温度不大于80度,物料比重:1.5g/cm3
2、NB/T 47003.1—2009中常压容器设计压力(表压力)在-0.02~0.1MPa之间,因容器顶部有开孔未密封,与大气相通,安全起见则取值0.01MPa,设计温度100
3、计算压力为设计压力加上液柱静压力,例直径6000高10000的常压容器(实际应用高度为不到9米,按9米来计算)计算压力
为pc = 0.01+1.5*9.8*9/1000=0.1423MPa
4、设计温度下圆筒的计算厚度按NB/T 47003.1—2009式(6-1)确定:δ=pc Di / 2[ σ ] t φ
查《GB150.2-2011压力容器》表5中允许产生微量变形元件,100度s30408的许用应力[ σ ] t =137,φ取值双面焊局部无损检测0.85,计算上式
得 δ=0.1423*6000/(2*137*0.85)=3.68mm .
容器壁2米分段,则从 上到下
计算压力为:0.0247MPa,0.0544MPa, 0.0835MPa, 0.1129MPa, 0.1423MPa
计算厚度为: 0.64 mm, 1.4mm , 2.15mm , 2.9mm , 3.68mm
5、厚度附加余量C=C1+C2,C1腐蚀裕量:不锈钢轻微腐蚀取值1;C2板材负偏差7.5以下取值0.6
则C=1.6;设计壁厚为3.68+1.6=5.28,(五段设计壁厚为:2.24,3.0,3.75,4.7,5.28)
取整选取壁厚为3,4,4,5,6mm
6、刚度校核经验公式Di/1000+4=10mm>取用壁厚,后续增加加强环以保证刚度
这些是我重新计算常压容器壁板参数的过程,有些细节未做的那么到位,还想向各位海友大神们学习。
|