[主页]

海奥膜

[讨论] 【动设备技术版】每日一题20180408螺杆制冷压缩机输气量调节机构(8)

[复制链接]
4.1K |21
阅读字号:
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一、螺杆机组不能卸载:
  能量调节电磁阀损坏或工作不能正常。电磁阀控制系统有问题,对于SRC-S系统有极能量调节形式的制冷螺杆冷水机组,法兰盖板下的密封垫片安装错误,油缸活塞的密封底片损坏活塞缸的连杆断裂,电机绝缘已损坏,电机绕组内有水分,螺杆式冷水机组电机不能启动,有制冷量的要求保护装置已工作,在启动阶段压缩机已满负载负荷排气压力过小电压值
二、螺杆机组压缩机不能加载:
  螺杆机组运行工况不在规定的应用范围内,油温过低却密度过高,毛细管、油过滤器、油路等的被赌赛、能量调节电磁阀损坏或工作不正常、电磁阀损坏控制系统的问题,能量调节电磁阀底座密封轴垫片损坏或使用、安装错误,能调阀、油缸活塞损坏等都会造成螺杆式冷水机组的损坏或不正常启动。.

 

发表于 2018-4-8 20:17:18

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-8 20:17:27

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

亲亲神奇宝贝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一、螺杆机组不能卸载:
发表于 2018-4-8 22:02:12

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

维维豆奶/kb 发表于 2018-4-8 11:14
1、压缩机处于手动状态,不能自动加减载  2、活塞卡死,造成不能加减载  3、油压偏低或油路堵塞,不能推动 ...

受教啦!!

 

发表于 2018-4-9 11:23:11

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

①压力开关设置不当或设定后出现飘逸,报假数;         ②进气阀动作不良,卡涩等原因;         ③系统停止用气时泄放电磁阀失效,表现状态是压力慢慢往上涨,不是像加载那样一下就上去;         ④控制回路出现故障;         ⑤加载电磁阀故障,现象有在卸载但同时在加载,而加载的气量大于卸载所以压力持续增高;
螺杆空压机无法卸载的解决方案:         ①检修压力开关,必要时更换;         ②进气阀更换保养包,加润滑油;         ③检修或更换卸载电磁阀;         ④检修或更换;         ⑤检查加载电磁阀,是否故障,必要时更换加载电磁阀

 

发表于 2018-4-9 17:50:04

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

左长杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应该是滑阀卡涩所致

 

发表于 2018-4-9 22:29:41

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一、螺杆机组不能卸载:
发表于 2018-4-9 23:53:18

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068949 second(s), 50 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】