[消防] 控制室或机柜间面向火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准要求。

[复制链接]
7.7K |7
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
各位朋友。
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第十三条:控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准冠宇防火防爆的要求。
假定1:有一个控制室,控制室和具有火灾、爆炸危险性装置之间还有别的建筑或不具危险性的装置,那这个控制室的布置是否满足这一条?
假定2:有一个建筑物,控制室在一楼,控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧没有门窗,是实体墙,但该建筑二楼有窗户,这个控制室是否满足这一条。
请大家给点意见。


 

发表于 2018-4-4 09:19:36

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
fight3558586 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 fbs8521 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

自在游渔-许VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我觉得符合甲类安全距离是符合。

 

发表于 2018-4-4 21:13:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
fight3558586 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
两个都是符合要求的。

 

发表于 2018-4-5 10:48:20

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
fight3558586 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cdb999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
个人感觉假定1、假定2都符合要求。

 

发表于 2018-6-11 22:16:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
个人认为最主要的还是防火间距必须满足要求才行。

 

发表于 2018-6-15 14:55:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wonder0413VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我觉得与防火间距无关

 

发表于 2018-7-8 21:26:15

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

左右_GLSKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
首先,控制室与具有火灾、爆炸危险性装置之间需要满足防火间距的要求,与不同装置之间防火间距的要求详见GB50160第5.2.1条。
其次,控制室应位于爆炸危险区域范围之外。
第三,控制室面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不燃烧材料实体墙。
以上三条都满足了,楼主的2个假定没问题。

 

发表于 2018-7-10 11:31:32

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

忧伤的星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
假定1还行吧,建筑物设计是有要求的要查规范!假定2的二楼有窗户那么二楼与一楼之间如何设计才能符合防爆、防火灾、中毒窒息等要求呢!
我们单位操作室一侧是具有火灾、爆炸危险装置,整个操作室1、2楼均无窗户(门是防爆门)设计防爆要求级别忘了(全钢筋混泥土),中央空调恒温!

 

发表于 2018-7-10 22:08:05

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.178381 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197