VOC项目,厂家佩戴PLC安装在现场,现想在DCS设起停软点,实现对PLC紧急停车控制,控制电缆必须要用硬线连接吗?想用光纤,光纤可以实现吗?如果可以光纤怎么实现?谢大神们解答!

 

发表于 2018-4-2 09:54:29

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与
zhengpeichun + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 香葱的世界 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

僧伽吒经VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
plc和DCS 之间用光纤通讯,有两种硬线连接方式:
  1)间接方式,DCS 的DI/DO硬线直接接入PLC,通过PLC实现对电动机的启停控制。
  2)直接控制,电动机的已起、已停等反馈信号直接从就地盘的接触器辅助接点中取出,DO信号串接在电动机的合闸、分闸回路中,这种方法比较麻烦,整个电动机的电气回路需要相应的改动,优点是动作直接响应速度快。

 

发表于 2018-4-2 11:09:44

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

香葱的世界楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
僧伽吒经 发表于 2018-04-02 11:09
plc和DCS 之间用光纤通讯,有两种硬线连接方式:<br
您好,您说的DO硬线指的是2芯控制电缆是吧?我想问不用2芯电缆,而是用光纤通讯可以控制plc起停吗?

 

发表于 2018-4-2 11:24:53

回复

举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
光纤那就是走通讯了。要看协议能不能走通。

 

发表于 2018-4-2 16:47:15

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
DCS和PLC之间的通讯,用光缆没有问题。

 

发表于 2018-4-2 17:29:33

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

李达VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以的,只要通讯支持可以控制。相当于dcs系统两个远距离的控制站用光线通讯,一个道理

 

发表于 2018-4-3 16:46:45

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

lymchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
光纤只是介质,关键要看DCS和PLC能不能通讯,厂家的PLC有没有给源程序很关键,如果有的话,可以改程序、加硬件,用通讯或硬接线都行;如果没有源程序,估计只能硬联锁了

 

发表于 2018-4-4 15:14:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

jym_zxdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
单就通讯用光缆是没有问题的  需要两端用光电信号转换器  然后再DCS系统做对应的程序启停即可

 

发表于 2018-4-6 08:49:35

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不用光纤,用485通讯,不过关键点不建议用通讯,实现指定是能实现

 

发表于 2018-4-6 10:16:14

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

RZT4007110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
PLC控制柜有触摸屏吗??我们使用OPC服务器,DCS和PLC通过OPC通讯,在DCS上组态可以和触摸屏完全一样。就是OPC没设置成冗余,一旦OPC服务器死机或关机,OPC数据就会丢失无法操作现场PLC系统(现场触摸屏还是可以操作)。

 

发表于 2018-4-6 11:29:52

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
yiyufengqing + 2 积极参与
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
用光纤没有问题,主要是看通讯协议,MODBUS,还是dp还是tcp/ip,建议用dp还是tcp/ip,数据传输快,稳定。
已经主要是PLC和DCS增加对应的通讯模块还光电转换模块

 

发表于 2018-4-8 10:00:23

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
yuchenchf + 6 积极参与

查看全部评分

回复

举报

tianya3047VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  【仪表主管】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以实现,光纤就是一个传输介质嘛,和网线一样,PLC就和DCS一样嘛,现在你的DCS操作站就是PLC操作站,当然可以。通过数采,OPC,RS485等方式都可以把PLC上点采到DCS中,直接操作这个点就可以。

 

发表于 2018-4-12 22:42:10

回复

举报

紧急停车属于SIS系统,最好不要通讯吧

 

发表于 2018-4-13 10:36:43

点评

我们的SIS系统也和DCS通讯了 ,但是DCS只能读取SIS的数据 数据是无法写入的。这样操作工既可以看到SIS控制的阀门及各种仪表的数值,也避免了一分为二安全栅部分情况下造成的电流有差异的情况。  详情 回复 发表于 2018-4-13 12:52
回复

举报

RZT4007110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
kaikaichkp 发表于 2018-4-13 10:36
紧急停车属于SIS系统,最好不要通讯吧

我们的SIS系统也和DCS通讯了 ,但是DCS只能读取SIS的数据 数据是无法写入的。这样操作工既可以看到SIS控制的阀门及各种仪表的数值,也避免了一分为二安全栅部分情况下造成的电流有差异的情况。

 

发表于 2018-4-13 12:52:50

回复

举报

ccbaby123VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP尼日尔
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你们为什么要用光缆呢?没有任何理由和优势啊?不论从稳定性、故障率、材料费、施工费、后期维护方便方面看光缆都不划算啊。我觉得光缆唯一的优势就是几公里乃至更远距离上,然而VOC不会这么远吧。控制电缆硬接线才是正途吧

 

发表于 2018-4-15 17:05:32

回复

举报

ccbaby123VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP尼日尔
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
即使有现成的光缆可利旧不用额外采购和施工,还是建议再敷设一条控制电缆专用来停车

 

发表于 2018-4-15 17:13:20

回复

举报

沫沫小白VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
没明白 ,急停信号有接入光纤的端子吗 ,我还没见过,光缆一般用于通讯 ,是0 1的传输把,你那个急停能接受这种信号吗?

 

发表于 2018-4-15 18:09:22

回复

举报

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般用硬接线,距离较远,可采用光纤方式

 

发表于 2018-4-15 21:33:28

回复

举报

RZT4007110 发表于 2018-4-13 12:52
我们的SIS系统也和DCS通讯了 ,但是DCS只能读取SIS的数据 数据是无法写入的。这样操作工既可以看到SIS控 ...

实现起来没有问题,但是如果你们HAZPO分析需要上SIS系统,这个紧急停车又是属于ESD的话,这种软报警的做法本身就是不正确的。紧急停车按钮应为实体按钮,安装在辅操台上。

 

发表于 2018-4-16 13:45:25

点评

SIS系统是完善的啊,DCS只是能看到SIS控制阀门的状态对SIS的功能是没有任何影响的,中控大厅也有SIS的辅操台。  详情 回复 发表于 2018-4-16 16:29
回复

举报

RZT4007110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
kaikaichkp 发表于 2018-4-16 13:45
实现起来没有问题,但是如果你们HAZPO分析需要上SIS系统,这个紧急停车又是属于ESD的话,这种软报警的做 ...

SIS系统是完善的啊,DCS只是能看到SIS控制阀门的状态对SIS的功能是没有任何影响的,中控大厅也有SIS的辅操台。

 

发表于 2018-4-16 16:29:56

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.392408 second(s), 168 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197