各位老师
       我公司有一个500m3的丁醛储罐,常压,有氮封,有呼吸阀,现在又要求加一个紧急泄压装置,麻烦问一下大家,紧急泄压人孔设置有什么规范吗,泄压人孔的压力怎么选择。

 

发表于 2018-3-27 16:52:16

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索1950246可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 逍遥行 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

紧急泄压人孔???能否利用安全阀,呼吸阀等接出支管在支管上加设紧急泄压阀,阀门可以选择蝶式及其它形式的快切阀(电磁阀控制的气动阀)看看是否可行。

 

发表于 2018-3-27 17:28:24

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

泄压人孔的压力设定高于呼吸阀,而低于偖罐的安全设计压力。

 

发表于 2018-3-27 22:41:52

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

紧急泄压人孔是快速泄压装置,其技术性能、主要零部件材料与呼吸人孔相同。 紧急泄压人孔是是安装在石油化工等设备和储罐上的安全应急通风装置,通常与罐顶上安装的呼吸阀配套使用,维持罐内的正常压力,既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时。其压力高于呼吸阀,低于容器设计压力

 

发表于 2018-3-28 11:00:27

点评

学习了,谢谢!  发表于 2018-3-28 13:21

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cjgj008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【安全技术 经理】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你看一下《石油库设计规范》(GB50074-2014),其中有很明确的描述

 

发表于 2018-3-29 09:29:04

a.webp

点评

学习了,谢谢!  详情 回复 发表于 2018-5-2 09:54

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shixiangwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
5楼的好详细,学*了

 

发表于 2018-3-29 10:23:50

回复

使用道具 举报

qq_幸福是动词971971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
SH3007中有要求,有氮封的储罐就要有泄压人空,这是储罐的最后一级保护措施,开启压力低于储罐设计压力!一般要高于呼吸阀,毕竟不到不得已的时候还是不希望他开的!

 

发表于 2018-4-9 23:02:22

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

alex4587VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
  终身会员:HC8101676  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
怎样理解“紧急放空人孔盖”?在线等!

 

发表于 2018-5-2 09:35:35

回复

使用道具 举报

cjgj008 发表于 2018-3-29 09:29
你看一下《石油库设计规范》(GB50074-2014),其中有很明确的描述

学*了,谢谢!

 

发表于 2018-5-2 09:54:48

回复

使用道具 举报

xiaozibiezhuaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
加了氮封阀和泄压人孔储罐还是常压储罐吗?

 

发表于 2019-5-11 15:14:10

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096779 second(s), 80 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】