以前用的设备是两线制,工人描述两线带反馈,主要功能是根据流量自动控制阀门开关量。
我供了一台四线的,现场只接了两根线,没法实现远程开关,在考虑重新购买还是现场调节。
现在有两个问题。
其一,有没有两线制带反馈的阀门定位器,问了好多家,都是四线。
其二,四线制的如何匹配到两线制的现场,实现远程调节。
望各位多多指教。
图一是现场,图二是我的产品。

 

发表于 2018-3-26 08:42:58

084250cg9rb84pbb9btgt4.jpg
084256yclyumccbllljmm8.jpg

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 兔子锅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

生活_NBYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
新人来报到,学习学习

 

发表于 2018-3-26 09:15:04

回复

使用道具 举报

梅雨づ辉煌_YPHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
没有2线制带反馈的仪表,要带反馈就必须四线制。因为2根给定、2根反馈。你只有两根线就在DCS里做一个控制回路不就行了。

 

发表于 2018-3-26 12:39:19

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
zxg.wylton + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

兔子锅楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
梅雨づ辉煌_YPHI 发表于 2018-03-26 12:39
没有2线制带反馈的仪表,要带反馈就必须四线制。因为2根给定、
哦,那应该是现场工程师不清楚,一直跟我说两线要带反馈

 

发表于 2018-3-26 12:57:07

回复

使用道具 举报

yangwenrui100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
两线制也可以,但是定位器要吗是现场总线的,要吗支持HART协议的,回路安装HART信号采集,可以读出阀门回讯型号

 

发表于 2018-3-27 07:18:44

回复

使用道具 举报

huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
梅雨づ辉煌_YPHI 发表于 2018-03-26 12:39
没有2线制带反馈的仪表,要带反馈就必须四线制。因为2根给定、
楼上的说带HART可以,毕竟HART是在两线上读取数据,不过控制端加HART通讯卡了

 

发表于 2018-3-31 21:21:52

回复

使用道具 举报

wx_猴赛雷970970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
输入和输出必须是四线

 

发表于 2018-4-1 00:46:18

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
zxg.wylton + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

amanyzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
反馈两线,意思应该是反馈信号回路需要DCS供电,即反馈信号回路只有两根线,没有独立的供电回路。

这个跟控制信号回路是两码事

 

发表于 2018-4-2 14:54:40

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.050142 second(s), 73 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197