本帖最后由 mmkingzm 于 2018-2-3 15:24 编辑

厂区的锅炉系统,制冷系统,空压机,制氮机,纯化水等设备带PLC,能做Modbus通讯到DCS进行监控,控制吗?有几个疑问:

1、Modbus 的通信的带宽,速率能否满足要求(30*AI,50*DI,20*DO);

2、有无相关的规范设计要求?
3、实施过程中有那些注意的要点?


 

发表于 2018-2-3 15:12:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 mmkingzm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wagenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可以的,有两种方法,一种直接改plc程序,将需要监控的变量发送给dcs.这种方法需要单站plc的原程序。还有一种直接找到你要监控的变量的仪表,通过硬线接到dcs里,这个比较费通道和线缆

 

发表于 2018-2-3 15:48:05

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阿发_GWTEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
最好是同一品牌的做通讯,如两边都是西门子的,这样的话稳定性比较高。如果不同品牌的PLC通讯比较麻烦。还有通过通讯过来的最好不参与连锁控制。

 

发表于 2018-2-3 20:15:44

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
budaoweng123 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

modbus通讯不太可靠,监视还可以,控制就算了。

 

发表于 2018-2-3 21:43:12

回复

使用道具 举报

budaoweng123 发表于 2018-02-03 21:43
modbus通讯不太可靠,监视还可以,控制就算了。
modbus的监控问题不大,控制确实没底,

 

发表于 2018-2-4 19:33:04

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hai8487 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阿发_GWTE 发表于 2018-02-03 20:15
最好是同一品牌的做通讯,如两边都是西门子的,这样的话稳定性比
相同品牌怎么也好说,

 

发表于 2018-2-4 19:34:19

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
hai8487 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

modbus通信控制不可靠的原因是什么?

 

发表于 2018-2-4 21:35:00

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
hai8487 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
PLC本身就完成控制了,连锁的话通过通讯确实不怎么可靠,可以通过硬接线实现接入DCS连锁,其他监视通过通讯。

 

发表于 2018-2-5 13:16:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
hai8487 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mmkingzm楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  【自动化工程师】
已绑手机  
wftoptech 发表于 2018-2-5 13:16
PLC本身就完成控制了,连锁的话通过通讯确实不怎么可靠,可以通过硬接线实现接入DCS连锁,其他监视通过通讯 ...

通信的目的是通过主控室进行监控,控制,尽可能是实现无人值守

 

发表于 2018-2-5 19:49:10

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hai8487 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tonysun12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1、不建议采用Modbus通讯的方式进行控制,如果是启动和停止的话,建议采用硬接线的方式,参数修改的话可以使用通讯的方式。另外要看这些单机距离中控的距离,距离不同对应设置的通讯波特率也会不同。
2、需要做两部分工作,首先PLC端要确认是否支持Modbus通讯,如果不支持需要安装对应的通讯卡,然后编写通讯程序,建议程序编写时,采用连续变量,例如多个布尔量可以放在一个16位或32位数中,这样可以减少请求的次数,一次将数据读多来。
3、确认DCS支持Modbus通讯,如果不支持,需要增加类似串口服务器等设备,然后编写程序进行通讯。

 

发表于 2018-2-7 08:50:32

回复

使用道具 举报

Allen-80后VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1、楼主,你提到的MODBUS通讯也比较含糊,传统的多以RS485通讯为主,这种通讯受传输字节限制,要计算,距离建议在1000米左右,多用于监视,可不用于控制;MODBUS还有一种协议就是TCP/IP,就是我们常说的网线,距离远时可用光纤转接,现在国内的PLC大多数还是RS485的对外标准通讯协议,但西门子老外在国外已经在推TCP/IP这种卡了,而且国内项目老外做也会用这种卡,带宽高,传输数据量大,比较稳定,可用于控制;在说DCS,其实霍尼韦尔的PKS就是这种控制结构,控制器带防火墙,与外界通讯就是串口服务器的形式,其余DCS厂家也有TCP/IP通讯卡,现在已经开始普及并广泛应用;
2、应该是没有规范要求,传统x i惯用RS485,现在用TCP/IP的较多;
3、实施过程中注意传输距离,当然光纤转接都可以实现,再有就是数据传输的量,通讯量会影响DCS的控制器负荷的,你提供的这点数据量没问题。
重要的联锁信号、启停机信号还是硬线直链最靠谱,一些写入的信号可以用TCP/IP协议,供你参考。

 

发表于 2018-2-7 13:33:56

回复

使用道具 举报

Allen-80后 发表于 2018-02-07 13:33
1、楼主,你提到的MODBUS通讯也比较含糊,传统的多以RS
感谢感谢

 

发表于 2018-2-7 21:04:30

回复

使用道具 举报

huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
mmkingzm 发表于 2018-02-04 19:33
modbus的监控问题不大,控制确实没底,
设备本身带PLC,控制联锁都没问题,远控只允许停机,开机执行人工操作(毕竟开机有操作要求);其次如果进行无人化,那么设备PLC方面建议加装小型UPS以应对停电问题(提升一定的可靠性),组态方面适当修改可以判断外部电源(控制电和动力电)故障

 

发表于 2018-2-8 09:30:40

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.151727 second(s), 108 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197