我们公司有个15吨锅炉,正在安装,锅炉厂家给配的是变频给水,配高位除氧器,厂家的给水流程是:
软水箱- 除氧水泵- 除氧器(高位安装6.5米)-给水泵-省煤器-汽包。
锅炉给水泵是变频控制的,有个问题跟各位高手讨教:
除氧器的水,因位置高,是不是能自动流入锅炉里?
正常是不是给水泵后面装上一个电动阀更好呢?如果装上电动阀的话,给水泵不给水,此处就是关闭的,是不是能防止除氧器的水自动流入省煤器乃至锅炉?


 

发表于 2018-1-3 11:01:58

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索1889757可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 miqipu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wx_漫步云端242242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不能自动自动流入,锅炉产的蒸汽有压力   远大于除氧器的静压差,一般锅炉供水泵多为多级泵   

 

发表于 2018-1-3 11:49:25

点评

有没有可能在锅炉运行时,锅炉内的压力低于这个静压力??  详情 回复 发表于 2018-1-3 13:31

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

miqipu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wx_漫步云端242242 发表于 2018-1-3 11:49
不能自动自动流入,锅炉产的蒸汽有压力   远大于除氧器的静压差,一般锅炉供水泵多为多级泵

有没有可能在锅炉运行时,锅炉内的压力低于这个静压力??

 

发表于 2018-1-3 13:31:56

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 瓦特节能 于 2018-1-3 15:00 编辑

你的担心是有一定道理的,
如果采用给水泵变频控制锅炉液位,当锅炉停机时,炉内压力与除氧器压力会都变成大气压,锅炉给水会在重力作用下填满锅炉,为再次锅炉起机造成困难!
在锅炉入口增加软密封电动开关阀可以解决,也可以把给水泵与锅炉之间的止回阀改成重弹簧碟片止回阀,使得除氧器的静压刚刚不能开启止回阀,避免锅炉停机漫水。

如果是20吨蒸发量、25公斤蒸发压力一下的自备锅炉,建议采用台湾瓦特低位除氧器,相较与压力除氧,节能20%以上。附件仅供参考。 10-蒸汽干度处理 解决方案.jpg

 

发表于 2018-1-3 14:56:35

CK10节能型除氧水箱.pdf

1.23 MB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值

 [预览]  

点评

您好,非常感谢专业解答。 有个问题,在锅炉入口处加电动开关阀,信号应是怎么样的?根据阀门背压大小来决定开关吗?  详情 回复 发表于 2018-1-3 16:00

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

miqipu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
瓦特节能 发表于 2018-1-3 14:56
你的担心是有一定道理的,
如果采用给水泵变频控制锅炉液位,当锅炉停机时,炉内压力与除氧器压力会都变成 ...

您好,非常感谢专业解答。
有个问题,在锅炉入口处加电动开关阀,信号应是怎么样的?根据阀门背压大小来决定开关吗?

 

发表于 2018-1-3 16:00:46

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

落花飞雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你的担心是多余的。
首先,锅炉正常生产时,产汽压力一般都比较高,远远高于这静压能。其次,就算锅炉停工,那给水泵也的停吧,如果按照正常的停泵要求操作的话,应该是先关泵出口阀门的,才能停泵的,那既然泵出口阀都关好了,那怎么会压到锅炉内呢,

 

发表于 2018-1-3 17:08:29

点评

这个静压能大概是3米左右,也就是锅炉里面随时都要有比这大的压力,未必能保证吧?比如说刚开始蒸汽没产生的时候?  详情 回复 发表于 2018-1-3 17:19

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

miqipu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
落花飞雪 发表于 2018-1-3 17:08
你的担心是多余的。
首先,锅炉正常生产时,产汽压力一般都比较高,远远高于这静压能。其次,就算锅炉停工 ...

这个静压能大概是3米左右,也就是锅炉里面随时都要有比这大的压力,未必能保证吧?比如说刚开始蒸汽没产生的时候?

 

发表于 2018-1-3 17:19:55

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cg424VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
6米高的除氧器压力静压才0.6公斤,除氧器一般微正压出氧效果较好。锅炉汽包安装也有一定高度,及时产生低压蒸汽一般也大于4公斤,基本上不能实现静压差不用泵给水。正常情况下都是通过给水泵+单向阀给锅炉汽包上水,通过调节阀或变频控制上水量。锅炉停工后也要及时停泵或关闭上水阀门。

 

发表于 2018-1-15 14:27:40

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.247387 second(s), 55 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】