国产的变频电机。 三相变频电机铭牌上标明恒转矩频率范围是5-50HZ,恒功率50-100HZ。 功率110KW,额定电流201A。 实际运行电流140A,已调至50HZ。 这个电机是带风机的,但现在风量不够,能否继续调高频率,以增加电流,提高功率,提高风量? 请赐教。

 

发表于 2018-1-2 22:06:58

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
青涩年华 + 6 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

1959dsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
真佩服你能够问出这样的问题。
变频电机带的风机是独立的电机工频工作,变频电机调速不影响风机转速。
发现变频电机风量不够,找厂家或用临时风机吹。

 

发表于 2018-1-3 07:40:13

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
青涩年华 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1959dsf 发表于 2018-01-03 07:40
真佩服你能够问出这样的问题。<br />变频电机带的风机是独
呵呵,不用佩服我,我把频率调上来,风量大了很多。

 

发表于 2018-1-3 11:45:10

回复

使用道具 举报

305724675VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
难道还能超频?搞不懂!

 

发表于 2018-1-3 13:06:53

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
青涩年华 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/2)   
配套电机是否是独立风冷的变频电机啊?

 

发表于 2018-1-3 13:21:22

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
liangmaoqian 发表于 2018-01-03 13:21
配套电机是否是独立风冷的变频电机啊?
是的啊。

 

发表于 2018-1-3 13:47:49

回复

使用道具 举报

shuishouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我曾经把110Kw恒转矩的泵调到60Hz,效果很好,运行多年了

 

发表于 2018-1-3 14:28:38

回复

使用道具 举报

北韩的夜空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
大功率风机制作的时候,主轴,叶轮的扭矩都计算有10个点余量,超频运行主要看电机了,现在开起来了,要多观察电机的发热,主轴磨损等现象,频率增加10HZ,真个系统的负荷绝对不是20%这么简单。

 

发表于 2018-1-3 15:43:05

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
青涩年华 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
shuishou 发表于 2018-01-03 14:28
我曾经把110Kw恒转矩的泵调到60Hz,效果很好,运行多年
是的啊,完全可以。

 

发表于 2018-1-3 17:07:26

回复

使用道具 举报

轩仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
实践出真知

 

发表于 2018-1-4 10:29:07

回复

使用道具 举报

哈哈,电机超频。服

 

发表于 2018-1-5 16:58:03

回复

使用道具 举报

背书包的小蜗牛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
明月心18 发表于 2018-1-5 16:58
哈哈,电机超频。服

人家是变频电机,只要在5—100HZ内运行,都不是超频运行。超过100HZ才是超频,并不是超过50HZ就是超频,只不过50HZ以上工作模式变为恒功率,50HZ以下恒转矩而已。区分工频电机和变频电机

 

发表于 2021-4-7 16:57:16

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/2)   
佩服,学习了

 

发表于 2021-4-7 17:03:33

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087208 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197