大家好,苯是极度危害介质,生产苯的车间设置苯报警仪是必须的,但是如果介质中含有苯,是否需要设置苯报警仪呢?比如汽油中含有苯,根据报警仪规范可以计算出,如果汽油挥发达到爆炸下线,那是苯的浓度已经超过规范要求,需要设置苯报警仪,可是没听说那个装置车间生产汽油,设置苯报警仪的。还有H2S情况也类似。不知道大家遇到这种情况怎么处理。是根据经验值设置吗?这个如果出了事故是设计责任吗?

 

发表于 2017-12-22 14:48:12

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
qy576100527 + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 njgywp 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

貌似汽油比苯更容易挥发。所以设置汽油报警仪就行了

 

发表于 2017-12-22 16:57:49

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
njgywp + 6 说得真好

查看全部评分

回复

举报

njgywp楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
要是这么简单就不用计算了

 

发表于 2017-12-22 19:20:15

回复

举报

生产汽油的装置内报警仪是可燃气体的(报警值并不是汽油的爆炸下限,比下限低很多),硫化氢报警仪的设定值也是根据规范来的(不超过20ppm,一般超过10ppm就报警了)。

 

发表于 2017-12-23 14:15:30

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
njgywp + 15 给力

查看全部评分

回复

举报

njgywp楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
feilong213_NQPB 发表于 2017-12-23 14:15
生产汽油的装置内报警仪是可燃气体的(报警值并不是汽油的爆炸下限,比下限低很多),硫化氢报警仪的设定值 ...

你可以按照那个规范要求算一下,在可燃气体报警仪报警之前,那个苯的浓度已经达到设置苯报警仪的下限了,按照规范要求,这种情况是要设置苯报警仪的,但是现场都没有设置。

 

发表于 2017-12-23 14:31:44

回复

举报

tuzidiandengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可燃,有毒气体场合都要设报警仪器。规范里又新增了116号文件,与规范具有同等效力。可燃气体报警下限的设置一般为爆炸极限下限值的25%

 

发表于 2017-12-23 16:01:13

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
njgywp + 10 给力

查看全部评分

回复

举报

njgywp楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
tuzidiandeng 发表于 2017-12-23 16:01
可燃,有毒气体场合都要设报警仪器。规范里又新增了116号文件,与规范具有同等效力。可燃气体报警下限的设 ...

规范也是这么要求的,你按汽油含苯计算一下再说。看看是不是达到设置苯报警仪的要求了。

 

发表于 2017-12-23 16:04:01

回复

举报

tuzidiandengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你说的计算现在称为风险评估了,在这里是按可燃气体评测(混合油气),不再按有毒气体评测。

 

发表于 2017-12-23 16:08:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
njgywp + 5 不错,赞一个

查看全部评分

回复

举报

njgywp楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
tuzidiandeng 发表于 2017-12-23 16:08
你说的计算现在称为风险评估了,在这里是按可燃气体评测(混合油
规范改了吗,这个项目是去年做的,有一年不干设计了。等有空我再查查。

 

发表于 2017-12-23 22:59:21

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123065 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 | 


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197