  测量环氧乙烷管道可燃性气体报警,现在工艺要求是否可以将可燃性气体的探头设置在保冷层里面(中间的缝隙还是比较大的),这样一旦发生泄漏可以及时发现,3公里管道,隔100米设置一个。请教下这样设置没什么问题吗?在安全上,施工上是否可行,有没有海友做过类似的项目?赐教

 

发表于 2017-11-21 11:49:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 sunwink01 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
保冷层内温度会不会太低影响正常工作。

 

发表于 2017-11-21 13:39:34

回复

使用道具 举报

楼上说的温度低是一个问题,安装时报警器前端要离开管道表面则外部支撑要牢固,一旦报警,就需要拆开保温层将报警器接触到的气体全部置换干净,才能去掉报警信号,非常麻烦。

 

发表于 2017-11-21 14:39:53

回复

使用道具 举报

sunwink01楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
匆匆的过客 发表于 2017-11-21 14:39
楼上说的温度低是一个问题,安装时报警器前端要离开管道表面则外部支撑要牢固,一旦报警,就需要拆开保温层 ...

温度大概5摄氏度,应该可以。如果有报警,说明有泄漏,那就必须处理了,因为环氧乙烷是比较危险的气体

 

发表于 2017-11-21 15:15:52

回复

使用道具 举报

sunwink01 发表于 2017-11-21 15:15
温度大概5摄氏度,应该可以。如果有报警,说明有泄漏,那就必须处理了,因为环氧乙烷是比较危险的气体

报警器检测的位置不一定是泄漏的位置,但是将全部保温中的气体置换好,工作量不小啊。

 

发表于 2017-11-21 15:20:16

回复

使用道具 举报

感觉这样装有两方面问题,一是管道温度低,如保温不好,管道周围有凝露,对探头不利;二是,这样的检测效果比正常安装真的更有效嘛,假设某处理探头较远,保温损坏,泄露介质基本会沿着阻力小的地方跑出,不一定能到达探头处~~

 

发表于 2017-11-22 12:58:37

回复

使用道具 举报

bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
估计不得行,按照GB50016要求应该是在外面才行,而且安装高度、距离也有要求

 

发表于 2017-11-22 14:33:04

回复

使用道具 举报

sunwink01楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
Ameba 发表于 2017-11-22 12:58
感觉这样装有两方面问题,一是管道温度低,如保温不好,管道周围有凝露,对探头不利;二是,这样的检测效果 ...

第二个问题我也想到,也跟工艺提过,本来是隔200米一个,提了后,说可以100米装一个。工艺认为有比没有好。正常的话,在连接口设置就好

 

发表于 2017-11-22 16:27:15

回复

使用道具 举报

建议还是管道两旁,略低于管道安装吧~~

 

发表于 2017-11-22 16:42:46

回复

使用道具 举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
还是严格按照GB 50493-2009 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的要求设置吧。里面有些强条,要严格按照规范执行的。

 

发表于 2017-11-27 08:40:59

回复

使用道具 举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
环氧乙烷不属于卫生部143号文的高毒物品目录,所以只测可燃即可。

 

发表于 2017-11-27 08:46:53

回复

使用道具 举报

rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
还是在管道的连接处、阀门处按规范要求设置吧。

 

发表于 2017-12-5 14:47:17

回复

使用道具 举报

凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可以

 

发表于 2017-12-5 15:26:23

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.066870 second(s), 80 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197