次氯酸钠溶液储罐安装的智能压力式液位变送器测量数据总是比实际液位值发生偏离(增大,和实际值比越来越大),怎么解决?

 

发表于 2017-11-6 10:00:00

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
dennyshen2549 + 3 积极参与
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 bailonbo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 



1、谁家的“智能压力式液位变送器”挖?

2、神马外型结构的“智能压力式液位变送器”挖?

   铅笔画个安装草图,拍个照儿发上来,让大家先瞅瞅,才好针对性分析它呀


3、不然大家不着边际瞎猜乱分析,会把你搞糊涂滴
   

 

发表于 2017-11-6 10:14:45

点评

品牌:日产横河和日产azbil类型:单法兰头带隔膜智能压力式液位变送器 安装:安装储罐底部距离地面大约20cm高度 储罐:开放式与外界相通(灌顶有排气口与大气相通),储罐外部只有一个加药泵向使用点加药,储罐物  详情 回复 发表于 2017-11-7 09:59
回复

使用道具 举报

Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一楼说的有道理。
如果液位趋势较为平稳上升,工艺也要查一下,不单单查仪表这边。

 

发表于 2017-11-6 10:26:38

回复

使用道具 举报

杨小五VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
荣誉会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
换新的

 

发表于 2017-11-6 12:10:01

回复

使用道具 举报

evox515mVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是不是结晶啊!影响测量。谁家的不重要

 

发表于 2017-11-6 12:55:10

点评

无结晶  详情 回复 发表于 2017-11-7 10:00
回复

使用道具 举报

zmg369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
除了PVC,这个储罐及管道用什么材质,氯含量10%/12%。

 

发表于 2017-11-6 16:25:22

点评

储罐不锈钢的  详情 回复 发表于 2017-11-7 10:03
回复

使用道具 举报

bailonbo楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2017-11-6 10:14
1、谁家的“智能压力式液位变送器”挖?

2、神马外型结构的“智能压力式液位变送器”挖?

品牌:日产横河和日产azbil类型:单法兰头带隔膜智能压力式液位变送器
安装:安装储罐底部距离地面大约20cm高度
储罐:开放式与外界相通(灌顶有排气口与大气相通),储罐外部只有一个加药泵向使用点加药,储罐物料由外部厂家用槽罐车加入(3天加一次)
物料:次氯酸钠,相对水密度1.1

 

发表于 2017-11-7 09:59:19

回复

使用道具 举报

bailonbo楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
evox515m 发表于 2017-11-6 12:55
是不是结晶啊!影响测量。谁家的不重要

无结晶

 

发表于 2017-11-7 10:00:48

回复

使用道具 举报

bailonbo楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zmg369 发表于 2017-11-6 16:25
除了PVC,这个储罐及管道用什么材质,氯含量10%/12%。

储罐不锈钢的

 

发表于 2017-11-7 10:03:11

回复

使用道具 举报

bailonbo 发表于 2017-11-7 09:59
品牌:日产横河和日产azbil类型:单法兰头带隔膜智能压力式液位变送器
安装:安装储罐底部距离地面大约2 ...

1、哦 。。。。曰本狗子的表哈
2、溶液密度,近乎恒定
      即使厂家不同批次浓度会有点差异,
      那么按最坏情况估计,
      溶液密度波动,咋说也不应该超过±2.5%
3、而"测量数据","增大,和实际值比越来越大"
4、黑黑,
       这个小曰本狗表,它闹啥病了呢?
       哥估计,
       它闹得是心猿意马时漂病,时漂严重
       时漂,时间漂移的简称也
       时漂分为,零位时漂和满位(灵敏度)时漂,

5、零漂,你可以通过校零或迁移,修正它
      满漂,你可以先给定仪器个已知液位,观测对应的压力测值大小,搞清实际的对应关系,然后按此关系,重新去计算量程跨度值,最后把值重新设置下。
      注意:修正满漂前,必须先修零漂


6、时漂是仪器的固有属性,
      就是说,我们所做的纠偏校正工作,
      管得了一时,管不了永久,
      如果仪器的时漂太严重呀,
      那楼主把曰本狗子,打倒算球喽





 

发表于 2017-11-7 11:31:39

回复

使用道具 举报

7、另外,
      仪器如果总是朝一个方向漂呢,比如测值一直闹增大,或者一直闹减小,,,那么也有种可能,是仪器某个部位,发生有微漏,有微漏油,,,这样仪器抗不了好久呢,它就会彻底趴窝的喽 。。。

微漏用眼睛,一般是没法观测出来,需要把表计装到压力校验台上做比较长时间的恒压,才能发现。

 

发表于 2017-11-7 11:42:32

点评

哥,科学技术不分国界,日本在仪表方面目前确实领先咱们,日本人可恶,但要尊重科学技术。……前言 两个表都是新换的,旧表的问题,更换2个新表后,问题依旧。 个人猜测应该是适用条件问题造成的,并非仪表本身问  详情 回复 发表于 2017-11-9 14:14
回复

使用道具 举报

zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
拆下来校核下吧

 

发表于 2017-11-7 11:44:38

回复

使用道具 举报

bailonbo楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2017-11-7 11:42
7、另外,
      仪器如果总是朝一个方向漂呢,比如测值一直闹增大,或者一直闹减小,,,那么也有种可能 ...

哥,科学技术不分国界,日本在仪表方面目前确实领先咱们,日本人可恶,但要尊重科学技术。……前言
两个表都是新换的,旧表的问题,更换2个新表后,问题依旧。
个人猜测应该是适用条件问题造成的,并非仪表本身问题,次氯酸钠容易产生气体,猜测哥物料特性有关。


 

发表于 2017-11-9 14:14:45

回复

使用道具 举报

我感觉这是测量系统和介质的变化产生的偏差。

能否将近期的数据发给我看看,包括液位的变化情况,温度,罐内气体组成变化等。

 

发表于 2017-11-9 14:34:39

点评

公司有严密保安政策,我没办法发出来数据图,只能用手机回复,温度变化:最近我们这的气温变化10度-17度。 液位变化:储罐内药品实际液位最近7天内从55%降低到40% 变送器数据:从50%降低到45%,相当于测量数据和液  详情 回复 发表于 2017-11-10 08:51
回复

使用道具 举报

提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
回复

使用道具 举报

是否检验过溶液的成分?如果溶液成分变化太大有可能影响液位指示,特别是小厂的产品。

 

发表于 2017-11-9 20:29:39

回复

使用道具 举报

bailonbo楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2017-11-9 18:21
1、哦~~~~
      曰本人呀,彬彬有礼挺好的,不"可恶"呀,
      还"领先"全球爱吃屎挖~~~

我要是知道还用上这求助?怀疑物料是因为好几种药品储罐,只有次氯酸钠储罐有这种问题产生,其他药品储罐都没问题。尊称你一声哥,别蹬鼻子上脸,我们都讨厌日本人,但在落后人家的领域,就要虚心学习,等技术方面超过了日本,自然就不会用日本的东西了。

 

发表于 2017-11-10 08:36:22

回复

使用道具 举报

bailonbo楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
qugd 发表于 2017-11-9 14:34
我感觉这是测量系统和介质的变化产生的偏差。

能否将近期的数据发给我看看,包括液位的变化情况,温度, ...

公司有严密保安政策,我没办法发出来数据图,只能用手机回复,温度变化:最近我们这的气温变化10度-17度。
液位变化:储罐内药品实际液位最近7天内从55%降低到40%
变送器数据:从50%降低到45%,相当于测量数据和液位实际液位偏差从5%增大到10%,
罐内物料:次氯酸钠溶液,相对水密度1.1,物料易产生气体,但储罐顶部有出气口与大气相连。

 

发表于 2017-11-10 08:51:19

回复

使用道具 举报

潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
偏差大,那就拆下来校验呗。
关闭根部阀,拆几个螺栓,对空大气,看仪表归不归0。标下0点,再装上。或者可以彻底拿回去重新打压看下量程线性。
如果经常漂,那就换表呗。

 

发表于 2017-11-10 10:55:36

回复

使用道具 举报

提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 