液氨储罐液位超高时,sis联锁关闭进料处的紧急切断阀,还需要联锁停进料泵吗?
进料泵本来是和DCS联锁的

 

发表于 2017-11-2 17:09:23

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 图耐衣服 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个不是谁说的算,必须有原始设计和逻辑图作为依据,不能靠想和别人说,没事还好有事你就是第一责任人

 

发表于 2017-11-2 19:51:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果关闭进料阀会造成泵憋压就要联锁停泵了

 

发表于 2017-11-3 07:52:29

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

进SIS的信号,还是要经过HAZOP分析和SIL 评级。如果没有这些,那就联锁信号尽量进SIS。

 

发表于 2017-11-3 08:05:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
设计院出连锁图。泵如果是变频调节倒是进不进都行。

 

发表于 2017-11-3 09:59:35

回复

使用道具 举报

njmxc86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
进料泵是离心泵还是往复泵,SIS连锁都是设计院设计的,只要他们设计了,咱就的弄上,要是没设计你需要开个联络单问问这个事,按照生产流程,进料阀门都关闭了,你还开着泵往里面打,这是不对的,SIS是什么,它就是一启动把这个全部停掉,把风险降到最低,建议SIS连上机泵的变频器,到时候SIS直接把机泵变频降到0就行

 

发表于 2017-11-3 12:38:52

回复

使用道具 举报

hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有sis了就用吧,多一两个点

 

发表于 2017-11-3 14:11:32

回复

使用道具 举报

cookyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看HAZOP分析结果!一般是关了阀门,就停泵了!

 

发表于 2017-11-3 22:09:58

回复

使用道具 举报

关阀停泵,不会憋泵

 

发表于 2017-11-4 08:15:09

回复

使用道具 举报

qq348469708VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
关阀停泵,不会憋泵,氨易气化超压泄漏,个人觉得要连锁停泵的!

 

发表于 2017-11-10 11:30:46

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.098156 second(s), 98 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197