由于解析气调节阀调节阀控制后路压力,继而控制进入转化炉解析气量,然而调大调节阀后路压力设定值,调节阀波动严重,造成进入转化炉解析气量波动,引起炉子温度波动,请教各位老前辈,为什么会这样,现在后路压力设定值超过0.016就波动,如何解决,谢谢各位化工前辈

 

发表于 2017-9-22 13:38:36

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索1845887可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 一路向前_CZMP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

联系仪表检查一下解析气阀门定位器有没有问题!阀位是不是有点跳动,到现场确认一下!

 

发表于 2017-9-23 22:03:14

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

为了让生活继续VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
调节阀手动全开再打自动调节,调好比例跟积分

 

发表于 2017-9-24 09:28:10

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ningmongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
此类问题是因为PSA尾气随吸附塔解析逆放形成波动造成,可采用进转化炉尾气流量调节来解决,把原有的尾气压力控制改为流量控制,流量计需要安装在接近转化炉侧,调节阀安装在PSA解析气罐侧,利用调节阀与流量计间的管段作为缓冲,调节阀后可增设限流孔板,这个需要设计计算,调节阀的选型也很重要。

 

发表于 2017-9-30 17:37:37

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148816 second(s), 48 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】