此阀门为气关阀,机械式定位器HEP-15,单作用(之前只用过YT系列的)
1、阀门线性开度不好是定位器质量差吗?
2、现控制室和现场开度相反,想把定位器改成反作用与中控室开度一致,把量程固定螺丝松掉改装到下面旋钮朝上,结果阀门不动作,不知道还有什么需要改的?
3、在DCS逻辑输出取反也能达到效果,不知是否妥当,望赐教。
不得不喷一句,这玩意太垃圾了,马上试车担心自动都投不上

 

发表于 2017-9-7 11:49:27

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
xzzgjxmf + 3 字字珠玑
dennyshen2549 + 3 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 智能 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

像你这种情况,只需要在DCS上输出设置为反作用就好了

 

发表于 2017-9-7 12:00:47

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
xh8618 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
定位器的正反作用与调节阀气开气关是相互对用的,不能随便改动。

 

发表于 2017-9-7 13:12:16

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
xh8618 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

942761213VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
从图看,你这是正作用执行机构,行程旋钮就得朝下。只需更改控制器输出特性为反作用即可。

 

发表于 2017-9-7 14:30:24

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
xh8618 + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mazmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
调节阀为FO,DCS设置反输出,没特殊情况调节阀定位器都是正作用的。不要随意改动定位器的正反作用。

 

发表于 2017-9-7 14:34:08

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
xh8618 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

智能楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
线性不好真的是不好调,说明定位器性能不好。如果阀门动作方向满足控制要求,只需要在DCS输出取反就可以,没必要在定位器上改正反作用。

 

发表于 2017-9-8 11:37:07

回复

使用道具 举报

snsvalvesVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8101339】  已绑手机  
1、阀门线性开度不好是定位器质量差吗?

答:  可以这么说,连线性都做不好,还能有什么好质量;
2、现控制室和现场开度相反,想把定位器改成反作用与中控室开度一致,把量程固定螺丝松掉改装到下面旋钮朝上,结果阀门不动作,不知道还有什么需要改的?
答:你的改动没有问题,正常是没有什么需要改动的了,注意反馈杆位置即可。
3、在DCS逻辑输出取反也能达到效果,不知是否妥当,望赐教。
答:是可以的,正反其实和执行器有关,对应的就是阀门的安全位置。如果安全位置不做要求,那么没有问题。

不得不喷一句,这玩意太垃圾了,马上试车担心自动都投不上

答:确实垃圾,国产好一点的机械定位器也就几百块。进口的就1千多块。这是要差钱到什么地步,才买这个垃圾货。

 

发表于 2017-9-8 14:21:28

评分

参与人数 2财富 +12 收起 理由
shyg0813 + 5 深入讨论
shrien + 7 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

多问001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1、线性不好是定位器问题;2、控制室和现场开度相反是因为是气关阀的原因,控制室显示的是开度,定位器不用改。

 

发表于 2017-9-15 09:18:29

回复

使用道具 举报

zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1.首先这种HEP15您说线性度差估计是您没有调好,我遇到一个厂里全是这种定位器,经过我调试后很好用的,2。量程调节器正反不是对应主控信号而是对应调节阀阀执行机构来说的,比如风开阀就是正作用,风关阀就是反作用,这个调整正确后再调节零点和量程调节线性就好了3.这个真的不行,等会给你发分说明书

 

发表于 2017-9-15 10:59:33

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
学海游子 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
看看吧,这家伙非常耐用的

 

发表于 2017-9-15 11:01:58

HEP-15阀门定位器说明书.pdf

1.59 MB, 下载次数: 7, 下载积分:财富 -5 财富值

另需要【40  财富值】  [记录]  [预览]  

.

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
学海游子 + 6 资料文件共享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

智能楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
多问001 发表于 2017-9-15 09:18
1、线性不好是定位器问题;2、控制室和现场开度相反是因为是气关阀的原因,控制室显示的是开度,定位器不用 ...

控制室显示的25开度,实际是75的阀位可行?

 

发表于 2017-9-15 12:50:15

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
学海游子 + 3 积极反馈

查看全部评分

回复

使用道具 举报

智能楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
zym19860920 发表于 2017-9-15 10:59
1.首先这种HEP15您说线性度差估计是您没有调好,我遇到一个厂里全是这种定位器,经过我调试后很好用的,2。 ...

1、任何形式的定位器要在阀门开度50的时候调节反馈杆水平的,这个出厂气源已经定了,可上下滑动的距离不大,偏的很多。2、没看见您发的什么东东……

 

发表于 2017-9-15 12:53:44

回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-18 08:37:44

回复

使用道具 举报

你们DCS系统是哪个厂家的,有的厂家DCS系统显示的是开度,有的显示的是输出百分比。你 说的显示25%,现场开度75%的话,你们单位DCS系统显示的应该是输出百分比。个人认为你改定位器到反作用是没问题的,改后阀门不受控,应该是你哪个地方没操作对,你仔细看一下定位器说明书。

 

发表于 2017-9-18 08:42:30

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.082188 second(s), 111 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197