本帖最后由 ren786199017 于 2017-8-30 13:08 编辑

eja变送器显示sp无压力显示,dcs压力显示正常什么原因?求解
125814x2n382zfud4euu8t.webp

 

发表于 2017-8-30 12:58:16

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
RSchufaqi + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 ren786199017 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

shengli5307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
弱弱的问一句,你确认这是横河原厂的表嘛?感觉和俺用的不一样,是你遇到李逵了,还是我遇到李鬼啦

 

发表于 2017-8-30 13:19:14

回复

举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
看来变送器是有输出的,检查现场表头接插件是否松动?

 

发表于 2017-8-30 14:12:52

回复

举报

ren786199017楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

新款的

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

 

发表于 2017-8-30 14:16:53

回复

举报

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你这是测压力的还是差压的?表头显示只有这一项内容吗,还有没有其他内容。SP应该是管道压力,有可能变送器显示多个变量,而输出到系统的是差压信号

 

发表于 2017-8-30 17:38:10

回复

举报

ren786199017楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
xxkhc 发表于 2017-8-30 14:12
看来变送器是有输出的,检查现场表头接插件是否松动?

没有松动的

 

发表于 2017-8-30 23:34:49

回复

举报

ren786199017楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ゞ①點ゞ 发表于 2017-8-30 17:38
你这是测压力的还是差压的?表头显示只有这一项内容吗,还有没有其他内容。SP应该是管道压力,有可能变送器 ...

测的是压力

 

发表于 2017-8-30 23:35:14

回复

举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你确定你看的是同一个点?

 

发表于 2017-8-31 08:44:09

回复

举报

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ren786199017 发表于 2017-8-30 23:35
测的是压力

DCS显示是多少?你这个应该是绝压,看看两端的量程设置,检查下DCS是不是做了其他的逻辑运算。表头怎么就显示到小数点后一位?

 

发表于 2017-8-31 10:49:07

回复

举报

無じ間VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
把sp改成p就行了,显示设置里面可以改,我们公司刚刚也遇到了这个问题

 

发表于 2018-1-6 08:24:24

回复

举报

xuguohui1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
shengli5307 发表于 2017-8-30 13:19
弱弱的问一句,你确认这是横河原厂的表嘛?感觉和俺用的不一样,是你遇到李逵了,还是我遇到李鬼啦

这是横河川仪的EJA-E系列,你原来看到的都是EJA-A系列,外观和原来的有很大的不同!

 

发表于 2018-1-8 11:32:48

回复

举报

青红造了个白46VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你用手操器挂一下看变送器得输出是不是正常得,还有你把现场得电断一下,看中控是不显示断线,确认是不是同一个点,表如果有联锁得话,记得先切除联锁

 

发表于 2018-1-9 15:24:51

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122550 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197