求助,工厂改造,需要在一个现有厂房内空余地方增设一套甲类装置,这样一来这个厂房火灾危险性就要变成甲类了吧,有几个问题想请教各位前辈,
1.增设的甲类装置考虑装置边缘设置防爆墙,这样是否能符合规范?还是需要对整体厂房的耐火等级做改造?
2.考虑防火间距的时候是以厂房外墙为界还是增设的这个装置边界为界啊?

 

发表于 2017-7-7 10:31:42

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 lbscxx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

心禅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
增设防火墙不知道哪个规范里有说50016里没有解释,需要对整体厂房进行防火等级提升。50016间距是以装置最外边设备边缘算起

 

发表于 2017-7-7 10:39:42

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
lbscxx + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

心禅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
增设防火墙不知道哪个规范里有说50016里没有解释,需要对整体厂房进行防火等级提升。50016间距是以装置最外边设备边缘算起

 

发表于 2017-7-7 10:39:45

回复

使用道具 举报

zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
先请有资质单位做评价做设计再施工安装。参考。

 

发表于 2017-7-7 10:43:51

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
lbscxx + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
这样一来这个厂房火灾危险性就要变成甲类了吧,有几个问题想请教各位前辈,
规上有说明小于防火分区5%的可以不算,但一般来讲都能给你划成甲类。
1.增设的甲类装置考虑装置边缘设置防爆墙,这样是否能符合规范?还是需要对整体厂房的耐火等级做改造?
为什么设置防爆墙呢?这个应该要根据甲类重新进行防火分区划分,超过了就要设置防火墙。如果甲类装置区域设置人员的操作室,可以安装防爆墙。
2.考虑防火间距的时候是以厂房外墙为界还是增设的这个装置边界为界啊?
果你整个个车间是甲类的车间的话,计算防火间距是从车间最边缘开始计算。车间内部不用计算防火间距的。

 

发表于 2017-7-7 12:03:04

点评

高手!  发表于 2017-7-7 13:08

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
lbscxx + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lbscxx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学6年  |  头衔:  【process engineer】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
守望者星星 发表于 2017-7-7 12:03
这样一来这个厂房火灾危险性就要变成甲类了吧,有几个问题想请教各位前辈,
建规上有说明小于防火分区5%的 ...

谢谢版主的回答,如果这个厂房按甲类的话,一些防火间距可能就满足不了石化规的规定了。所以在考虑在厂房里面隔出来一块装置区设置此装置区再设防火墙,这样的话能不能就以此区域的边界来考虑防火间距呢?

 

发表于 2017-7-7 13:32:50

点评

也不一定,看你是什么企业,如果是石化企业,那你看石化规。如果只是化工企业,你看建规。但你的这个甲类装置涉及两重点一重大了,就要看石化规。 防火间距是从厂房最外凸出的部分开始计算的。所以你的这个车间如  详情 回复 发表于 2017-7-7 13:52
回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
lbscxx 发表于 2017-7-7 13:32
谢谢版主的回答,如果这个厂房按甲类的话,一些防火间距可能就满足不了石化规的规定了。所以在考虑在厂房 ...

也不一定,看你是什么企业,如果是石化企业,那你看石化规。如果只是化工企业,你看建规。但你的这个甲类装置涉及两重点一重大了,就要看石化规。

防火间距是从厂房最外凸出的部分开始计算的。所以你的这个车间如果其它地方没有比这个装置更靠近另一车间的地方,你可以从这个装置区计算。如果其它地方有个凸出部位,那就从这个部位开始计算,与你装置区就无关了。

 

发表于 2017-7-7 13:52:10

回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
需要对整体厂房进行防火等级提升。

 

发表于 2017-7-7 18:57:43

回复

使用道具 举报

lbscxx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学6年  |  头衔:  【process engineer】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
守望者星星 发表于 2017-7-7 13:52
也不一定,看你是什么企业,如果是石化企业,那你看石化规。如果只是化工企业,你看建规。但你的这个甲类 ...

这种情况是否可以参照这一条,“当同一建筑物内分隔为不同火灾危险性类别的房间时,中间隔墙应为防火墙。人员集中的房间应布置在火灾危险性较小的建筑物一端。”(GB50160-2008第5.2.15条),相关条文说明为“在同一幢建筑物内当房间的火灾危险类别不同时,其着火或**的危险性就有差异,为了减少损失,避免相互影响,其中间隔墙应为防火墙。人员集中的房间应重点保护,应布置在火灾危险性较小的建筑物一端。”

 

发表于 2017-7-26 10:35:50

回复

使用道具 举报

derong2798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
查看一下建筑防火规范就明白了

 

发表于 2017-7-28 10:58:49

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.196117 second(s), 86 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197