[控制系统] 电机从手动切换到自动还会继续运行吗?

[复制链接]
3.7K |6
阅读字号:
raifacnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 raifacn 于 2017-6-8 23:36 编辑

在化工场合中,现场操作柱转到“手动”后现场起动电机,然后转到“自动”,请问这时候电机还会继续运行吗?如果继续运行,是靠电气实现的还是靠DCS程序实现的。
如果继续运行,这时就可以回到控制室内远程监控电机,而中间没有间断(不需在DCS上再起动)。

 

发表于 2017-6-8 23:34:24

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
guxioaye + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 raifacn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

YIYIYAYA1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个不可以,就地和远方是分别串进控制回路的,每次切换都会断开相应的控制回路,电机停转。

 

发表于 2017-6-9 17:52:16

回复

使用道具 举报

这个当然是可以的,一般DCS的电机控制BLOCK,都有就地追踪功能,实现无扰动切换

 

发表于 2017-6-11 09:44:48

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
自动应是DCS这边来控制启动或者停止,手动切换到自动不会停电机,因为电机自锁了。



 

发表于 2017-6-11 11:04:41

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
控制电机起停一般都是脉冲信号,然后再电气侧自锁,所以理论上你在现场启动后,切换远程/就地并不会影响电机的状态

 

发表于 2017-6-11 21:18:22

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

suzongjinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看DCS和电气这边是怎么配合的?正常情况是自动情况由DCS启停,手动情况下现场启动后,DCS这侧的启动信号应该是未触发状态,所以切换到自动后就停了,另外现场的手自动开关在切换过程中会短时把二次回路断开,

 

发表于 2017-6-12 10:35:00

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
yuchenchf + 7 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

maoqi8251VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱文莱大学
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以的,大点机组都是现场手动启动后再切自动吧,一般不允许远程启动,特别是大机组,不知说的对不对

 

发表于 2017-6-12 11:42:27

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  3.554852 second(s), 81 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197