[求助] 丙B类拱顶储油罐防雷接地的做法。

[复制链接]
2.3K |1
chougfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
丙B类(基础油)储油罐,我们现在是从罐底板焊接一扁铁引入地下,作防雷保护。按GB15599-2009规范4.1.2引下线宜在距地面0.3至1.5米之间设断接卡。既然是宜,那也就是可采用或不采用。而GB50650规范对于断接卡没有明确要求。
好几次各路专家来,都明确做断接卡,请问一定要做断接卡吗?

 

发表于 2017-6-6 14:04:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hnan + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 chougf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

XZDING01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
“宜”在规范中表达的意思是有条件的必须执行,不具备条件的制定执行计划,否则发生因此发生问题将会追究责任。短接卡应该做,不然给定期检验测电阻带来不必要的麻烦,如需要动火切割。意见供参考。

 