如题:
新建装置的3D模型审图,配管专业的PDMS模型,重点审查哪些地方,有哪些常见问题。

我能想到的可能的问题如下:
1、平面布置,(如设备、钢结构、平台、容器布置、场地铺砌和排水沟设置、配电间、机柜间、休息室、更衣室、外操室、加热炉等),逃生(安全疏散)、门和梯子布置,初略和细致的平面布置,这个应该没有问题,因为涉及到防火规范、消防验收、职业卫生验收,环保验收等等,各专业、或各相关专业都会会审的
2、消防间距、消防道路的设置(如主干道拐弯半径不低于12米、标高不低于4米、消防栓间距不大于60米等),这个环形消防管网、给排水、总图应该都有图纸验收(消防专项审查的)
3、设备开口方向(如装卸料场地、检修场地、吊装孔、天车标高、吊装空间等),这个配管、总图专业应该会审查的
4、正常和异常期间的流程、装置采样口的设置(如去往火炬、燃料气管网等),这个工艺专业图纸中PID中会涉及
5、CCR内辅操台的设置AUX,仪表专业会审核的

以上这些都有相关的规范,结合实际没有最好,只有更好。

那么作为业主和有生产经验的人员,3D审图审核哪些方面,有哪些常见的问题呢?

 

发表于 2017-5-16 17:29:10

评分

4

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 328104062 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

328104062楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
3D模型30% 及60%审查要点

30%模型审查
所有工艺设备的位置;
所有建筑物(仅外形)的方位,例如控制室、分析室、综合楼、门房等;
所有单路、铺装面、混凝土板和绿化区域;
界区定义;
维修区域,例如,管束抽芯区域;
操作和维修工艺设备、内部装置的人孔。

60%模型审查
设备上的工艺及仪表管口方位;
设备上的梯子、平台方位;
阀门、设备的主要操作平台;
永久性吊车及起重机及横梁;
防火设备(消防栓、检测装置、水喷淋系统、雨淋系统等);
洗眼器的位置;
仪电装置,例如接线盒、变送器、现场配电箱、照明箱;
3” 或DN80及以上的工艺及公用工程管道,包括支架、流量计和主要仪表;
10” 或 DN250及以上管道的应力分析要求;
管廊及区域内的仪电电缆槽架;
坑和沟;

 

发表于 2017-5-16 17:34:05

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

328104062楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
A        总图和设备布置
(1)        是否满足工艺上的集成和优化要求;
(2)        道路/铁路规划;
(3)        大型设备如反应器,塔,空冷器等吊装/检修的可行性;
(4)        公用单元和工艺单元优化布置;
(5)        可能散发可燃气体的工艺装置,罐区,建筑物,汽车/火车装卸区,火炬/  烟囱,污水处理装置,空冷器等布置是否满足全年最小频率风向的要求;
(6)        各工艺单元,罐区和建筑物的安全距离;
(7)        将来改扩建的预留/界面考虑;
(8)        装置内主要设备、建筑物的防火间距是否满足要求;
(9)        进出装置的主要管道;
(10)        检修空间(换热器管束抽出空间,加热炉管抽出空间,大型压缩机,催化剂进料/泄料等);

上述工作,一般在30%模型审查的时候重点考虑。根据个人经验,特别提醒两点:
1、逃生通道是否通畅(不能存在操作逃生屏蔽区,逃生路线不能朝向装置),逃生通道的数量是否满足要求(国外一般要求长度超过12米的平台需要加设双通道);
2、如果有空冷器等高架设备,需要注意起重设备的站位是否足够。

B        安全性和可操作性
(1)        设备的通道/操作/检修的安全性;
(2)        设备框架和平台的安全疏散通道是否满足要求;
(3)        通道空间内是否有障碍物;
(4)        远程切断阀和减压阀是否有安全距离并能保证在紧急情况下人员易于到达,从此位置是否能观察相关设备;
(5)        灭火蒸汽分配管距被保护的设备的安全距离是否能够满足;
(6)        生产人员是否便于操作放净/放空阀门,在此位置视线是否便于观察流体流出;
(7)        主要操作平台、操作温度较高的立式设备平台上是否设置了必要的公用工程软管站;
(8)        蒸汽/凝液的排放是否能导致人员安全受到威胁;
(9)        装置内控制室和分析化验室的鼓风机进口是否位于安全区域。

C        消防
(1)        手动操作的消防设备、阀门是否有便捷、安全的通道;
(2)        如发生事故,当一条道路堵塞时,消防车是否能便于到达;
(3)        考虑相关被保护设备,审查消火栓、消防水炮、水喷淋、消防箱等固定式和移动式消防设施的位置;
(4)        液化气储罐水喷淋系统的管道和喷头布置是否合适;
(5)        雨淋阀集合管是否位于其所保护的设备的安全范围内;
(6)        事故洗眼沐浴器设置是否靠近酸、碱及其它腐蚀性化学品处理设备。
        
D        管道
(1)        管道高度是否能满足通道的净空要求;
(2)        所有蒸汽管道的支管应从主管上部引出;
(3)        气体管道应避免低袋以免产生凝液,如不可避免是否有外部伴热设施;
(4)        放空/放净设置是否合理;
(5)        蒸汽管道低点都应有排凝设施;
(6)        除泵进口水平管道上使用顶平大小头外,其他水平管道上应使用底平大小头;
(7)        压缩机进口管道是否坡向分液罐,每一处低点是否都有放净;
(8)        小口径(<DN25)的冷却水管道应从主管上部引出以防堵塞;
(9)        管道上的仪表是否便于接近/观察,测量点位置是否正确,是否有必要的操作平台或工作通道;
(10)        流量计前后直管段长度是否满足要求;
(11)        超声波流量计周围是否有足够空间以避免传感器撞到相邻管道,科里奥利流量计周围是否有足够空间安装传感器;
(12)        管道布置应做到“步步高”或“步步低”,避免袋形。否则应根据操作、检修要求设置放空/放净;
        
E        阀门
(1)        阀杆不得朝下,不得影响通道通行;
(2)        阀门是否设在容易接近、便于操作、维修的地方,是否有固定或可移动平台;
(3)        阀门手轮是否易于操作;
(4)        注意不同形式的止回阀的安装位置。
        
F        换热器和再沸器
(1)        是否有足够的换热器头盖、管箱拆卸空间,是否有足够的管束抽出设备的行动空间;
(2)        吊车、管束抽出设备是否能进出并抽出、运走管束;
(3)        冷换设备管道只能出现一个高点和低点,并设放空/放净,避免出现袋形;
(4)        易燃易爆气体换热器冷却水出口是否设置了安全阀,并将安全阀的出口放空管引至安全区域,以备万一换热管出现泄漏时气体逸出造成安全隐患。
        
G        泵和压缩机
(1)        泵和压缩机周围的阀门是否便于操作;
(2)        泵和电机的检修空间能否满足;
(3)        双吸泵进口是否有所需的直管段;
(4)        压缩机现场仪表盘应布置在靠近驱动机的侧面或端面,盘后应有检修通道;
(5)        压缩机封油罐是否有放空并在安全区域排至大气;
(6)        离心式压缩机上部不得有障碍物,以便压缩机检修。
        
H        加热炉
(1)        当加热炉有空气预热器、鼓/引风机等辅助设备的检修要求能否满足,鼓风机进口是否处于非危险区域;
(2)        管道是否遮挡窥视孔、通道、回头弯箱封盖;
(3)        吊装炉管的机动机具的通行通道和检修场地能否得到满足。炉管抽出空间能否得到满足;
(4)        燃烧器喷嘴、管道(燃料油、燃料气和雾化蒸汽)能否易于拆卸,是否有足够的拆/装空间;
(5)        加热炉与其附属的燃料气分液罐、加热器的间距,不应小于6M。分液罐和燃烧器的管道应避免低点;
(6)        蒸汽分配管距加热炉体不宜小于7.5m,底部应有疏水设施;
(7)        当手动操作燃料油/气的阀门时,视线应能从窥视孔观察到燃烧器的工作情况;
(8)        燃料气切断总阀应距加热炉15m以外,调节阀要装在地面易于观察和维修处;
(9)        加热炉进料管道应对称布置。
        
I        设备
(1)        人孔所处的平台是否便于打开人孔和人员进入;
(2)        设备仪表是否易于操作/观察,注意液位计不能阻碍通道;
(3)        真空设备的大气腿高度能否满足需要(通常在10m以上)。
        
J        火炬和排放系统
(1)        火炬总管应坡向装置边界处的分液罐或全厂火炬总管,不宜有袋形,否则应有排凝设施;
(2)        火炬总管应在可能吹扫全部管道的端部设蒸汽或氮气吹扫管;
(3)        排入密闭系统的安全阀出口管道是否按介质流向45℃斜接到泄压总管部,且距离尽量短;
(4)        火炬总管的安全阀及其排放管是否高于火炬总管;
(5)        安全阀是否安装在易于检修和调节之处;
(6)        湿气体泄压系统安全阀应高于泄压总管,若安全阀出口低于总管后排出管需要抬高接入总管时,是否在低点易于接近处设分液包;
(7)        可燃气体排气筒、放空管高度是否满足要求。(连续排放:应高出20m范围内平台或建筑物3.5m以上。间接排放:高出10m范围内平台或建筑物3.5m以上。);
(8)        安全阀进口设有切断阀(单闸板闸阀)时,阀杆应水平安装。
        
K        罐区
(1)        各个罐区的布置是否满足防火间距的要求;
(2)        罐区的消防系统设备是否满足规范要求,是否易于接近。例如消防系统控制阀应设于防火堤外,且距罐壁不宜小于15m;
(3)        各个罐区在界区处、管墩、装卸区的布置是否合理;
(4)        控制阀是否都布置在防火堤之外;
(5)        储罐仪表布置是否合理,是否都在易操作处或可观察处。

 

发表于 2017-5-16 17:38:15

回复

使用道具 举报

328104062楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
30%模型审查是设备定位审查,主要审查平面、空间布置是否合理,包括:
l  所有设备的定位及其开口方位;
l  构架(钢和混凝土)和建筑物;
l  主要操作通道和梯子;
l  主要的大管道或关键工艺管道;
l  设备和单元方位;
l  预留的逃逸路线;
l  管桥和主要的管道支撑构架;
l  仪表电气地下电缆沟外形;
吊装/抽芯空间,机动吊车通道。

 

发表于 2017-5-16 17:39:29

回复

使用道具 举报

328104062楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
设计院的模型审查一般分3次,30%、60%、90%,当然,不同的设计院要求不一样
一般前2次模型审查不需要业主参与,主要是设计院自己内部各个专业之间的一个协调会。当然业主也可以参与,主要就是注意一下进度情况就可以
90%的模型审查一般会邀请业主参与,业主主要了解的也主要是项目现在的进展情况,需要业主出面协调的问题也会在会上提出

 

发表于 2017-5-16 17:43:09

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +2 财富

学习学习

 

发表于 2017-5-16 21:02:45

回复

使用道具 举报

xiaoyaoqingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 

回帖奖励 +2 财富

谢谢,我正需要这方面的资料.

 

发表于 2017-5-22 19:59:47

回复

使用道具 举报

pptv58VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 

回帖奖励 +2 财富

流程的合理性、断头管线、钢结构布置等等,我们就是吃了这方面的大亏

 

发表于 2021-4-29 21:48:48

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 21:31

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.148356 second(s), 51 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197