用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

搜索

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 
【活动】海川定制logo保温杯来了
【参与活动能免费获得】从本月起任何在“建设者”体系中,你的上月建设者分数......
企业会员 第二期招募【特惠】
特惠为 9999元/ 2 年 百万次传播 20241112 详询客服18840911640

小锅炉,长距离蒸汽管道如何吹扫?

[复制链接]
1.6K |3
dmz329227VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 dmz329227 于 2017-5-9 09:31 编辑

如题,现有一个12吨的余热锅炉,外线DN150管道长1600m,其中有膨胀弯,疏水点等必要设施;
因距离实在过长,根据经验,12吨的锅炉DN150的管道,100m左右吹扫时也仅能维持2~3分钟,那时汽包压力已经降低到极限,水位也低的不行了;
如此长的管道,很可能末端刚刚出气就断气了,又得重新憋气
请问大家有没有高招吹扫该管道应?
谢谢指点!

 

发表于 2017-5-9 09:25:29

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
xychao329 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 dmz329227 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

平凡弟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
分段呗

 

发表于 2017-5-9 10:31:55

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
xychao329 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dmz329227楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  

把这1600m的管道分成几段来吹扫?自始端开始,合格了再往下继续吹?没有别的好方法了吗?

 

发表于 2017-5-12 10:06:22

回复

使用道具 举报

毛裤太扎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
分段吹扫

 

发表于 2017-5-19 11:40:36

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.045490 second(s), 50 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197