.某一风关调节阀,膜头风压力为0.8Kg/cm^2,那么该调节阀的开度为?如何计算的?

 

发表于 2017-4-9 08:08:27

评分

参与人数 3财富 +17 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
天净沙小李 + 5 发起议题
ardance1977 + 7 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 LYshihua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

libingtaoff8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
要知道膜头的膜片弹性系数吧

 

发表于 2017-4-9 08:44:45

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
B0SS + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
调节阀开度你为啥看压力呢?为啥不看行程指示标牌?

 

发表于 2017-4-9 09:36:22

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
B0SS + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
0.2kg/cm^2---1.0kg/cm^2输入气动信号对应行程(开度)0--100%。

 

发表于 2017-4-9 14:12:48

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
B0SS + 4 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

LYshihua楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
回复

使用道具 举报

LYshihua楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
libingtaoff8 发表于 2017-4-9 08:44
要知道膜头的膜片弹性系数吧

啥系数?能给个公式不?

 

发表于 2017-4-9 16:54:51

回复

使用道具 举报

我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个要看调节阀的减压阀后气源压力范围,有的条件阀为20-280KPA,有的为20-100kpa.

 

发表于 2017-4-9 21:25:59

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
LYshihua 发表于 2017-4-9 16:54
我看资料,对应不上,说是开度25%

可能不是线性阀,是等百分比阀吧?

 

发表于 2017-4-10 10:24:11

回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般来说,膜头风压为0.2至1.0,对应阀门开度为0到100%,按线性比例计算就是75%

 

发表于 2017-4-10 10:36:46

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.181453 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197