[求助] 孔板测量流量时,孔板应该装在调节阀前还是调节阀后?

[复制链接]
8.4K |30
阅读字号:
chengxiemangVIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
孔板测量要求流体是层流,调节阀后的一定距离内是达不到要求的,要装到阀后很远的地方

 

发表于 2017-3-17 08:40:34

回复

使用道具 举报

shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
孔板流量计强烈建议装在调节阀之前,且两者之间应该留有至少20倍(更长更好些)的直管段长度。
如果调节阀后孔板流量计前面有足够长的能够保证流体流场的,孔板流量计也可以装在调节阀后后面
孔板基于理想流体理想流场,任何扰动都会产生测量误差。

 

发表于 2017-3-17 18:01:22

回复

使用道具 举报

利华益温兴舟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
阀前,确保流量稳定

 

发表于 2017-3-18 08:10:15

回复

使用道具 举报

hkhero007 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
孔板流量计节流原件应该装在调节阀前

 

发表于 2017-3-18 08:11:49

回复

使用道具 举报

9shanghaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
流量计一般都安装阀前

 

发表于 2017-3-19 06:25:54

回复

使用道具 举报

战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
阀前

 

发表于 2017-4-9 10:33:54

回复

使用道具 举报

白开水的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
流量计要安装在调节阀的前面,如果安装在调节阀的后面,一定要远离调节阀。

 

发表于 2017-4-9 14:27:51

回复

使用道具 举报

zurlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
NZVOO 发表于 2017-3-13 16:04
一、在节流装置测量流量的理论推导中,理论上有两个假设,即流体流动是连续的,并且流体流动过程中遵循能量 ...

学习了,回复真详细

 

发表于 2017-4-9 14:53:16

回复

使用道具 举报

liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
阀前的 上面分析的已经很详细了

 

发表于 2017-4-9 15:10:36

回复

使用道具 举报

lujiankeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习了,谢谢

 

发表于 2017-4-10 11:33:09

回复

使用道具 举报

前行85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
阀前,因为如果装阀后控制调节阀时影响流量测量,波动严重

 

发表于 2017-4-10 18:52:42

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.354298 second(s), 113 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197