[控制系统] 关于仪表信号传输方式+电缆的区别,RS485 RTU协议、AI HART协议,对应的电缆区分?

[复制链接]
13.2K |14
阅读字号:
328104062 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 328104062 于 2017-3-10 10:13 编辑

如题:
接口方式RS485 MODBUSRTU协议,必须采用RS485专用电缆,双绞线+1mm2屏蔽
AI方式,Hart协议,采用阻燃电缆,ZR 1.5*2

问题:
1、两种电缆有什么区别?

2、哪个传输的信号更加远?

3、RS485为什么不能用AI的电缆,直接进AI的中间接线箱呢?

4、RS 485信号的如何转换的(模拟量转换为数字量)?

5、RS485怎么用两根电缆来进行多组数据的传输?(类似于总线)
6、AI HART 用hart475来检测和测试,那么RS485用哪种仪器来测试呢?


 

发表于 2017-3-10 09:14:40

评分

参与人数 3财富 +11 收起 理由
fffsusan + 5 发起议题
chensf123 + 3 发起议题
normalboy + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 328104062 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wangqingsiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
好专业  用过但从没研究过  我也想了解下

 

发表于 2017-3-10 09:50:38

回复

举报

zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
好专业  用过但从没研究过  我也想了解下

 

发表于 2017-3-10 10:07:30

回复

举报

如果通讯距离不远的,普通屏蔽控制电缆即可。

 

发表于 2017-3-10 13:10:41

回复

举报

328104062楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
回复

举报

平凡之路2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
XUEXI

 

发表于 2017-3-10 21:42:22

回复

举报

tuke123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习学习

 

发表于 2017-3-10 22:22:24

回复

举报

Zor0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都Akari
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你说的ai是卡件类型还是什么

 

发表于 2017-3-11 14:15:20

回复

举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
问题:
1、两种电缆有什么区别?
   一种是串行数据通信电缆,一种是4-20mA的数模混合信号传输电缆。
2、哪个传输的信号更加远?
    双绞线不加中继器只能用到100米,阻燃铜电缆一般能用到1000多米。
3、RS485为什么不能用AI的电缆,直接进AI的中间接线箱呢?
   需要考虑阻抗问题吧。
4、RS 485信号的如何转换的(模拟量转换为数字量)?
    本身传输的就是数字信号
5、RS485怎么用两根电缆来进行多组数据的传输?(类似于总线)
    RS485是是串行总线
6、AI HART 用hart475来检测和测试,那么RS485用哪种仪器来测试呢?
    RS485总线连接两个设备的话,设备本身就可以检测啊。

 

发表于 2017-3-11 16:23:01

点评

如果没有仪器测试的话 ,你怎么知道接线是否正确呢?  详情 回复 发表于 2017-3-13 08:09

评分

参与人数 1财富 +14 收起 理由
yuchenchf + 14 积极参与

查看全部评分

回复

举报

328104062楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1。485总线应采用什么样的通讯线   必须采用国际上通行的屏蔽双绞线。我们推荐用的屏蔽双绞线的型号为RVSP2*0.5(二芯屏蔽双绞线,每芯由16股的0.2mm的导线组成)。采用屏蔽双绞线有助于减少和消除两根485通信线之间产生的分布电容以及来自于通讯线周围产生的共模干扰。   工程商大都x i惯采用5类网线或超5类网线作为485通信线,这是错误的。这是因为: <  BR>(1)普通网线没有屏蔽层,不能防止共模干扰。  (2)网线只有0.2mm平方,线径太细,会导致传输距离降低和可挂接的设备减少。  (3)网络线为单股的铜线,相比多芯线而言容易断裂。 2。 为什么要接地   485收发器在规定的共模电压-7V至+12V之间时,才能正常工作。如果超出此范围会影响通讯,严重的会损坏通讯接口。共模干扰会增大上述共模电压。消除共模干扰的有效手段之一是将485通讯线的屏蔽层用作地线,将机具、电脑等网络中的设备地连接在一起,并由一点可靠地接入大地。   4。485通信线应如何走线?   通信线尽量远离高压电线,不要与电源线并行,更不能捆扎在一起。   5。为什么485总线要采用手拉手结构,而不能采用星形结构?   星形结构会产生反射信号,从而影响到485通信。总线到每个终端设备的分支线长度应尽量短,一般不要超出5米。分支线如果没有接终端,会有反射信号,对通讯产生较强的干扰,应将其去掉。  6。485总线上设备到设备之间可以有接点吗?   在同一个网络系统中,使用同一种电缆,尽量减少线路中的接点。接点处确保焊接良好,包扎紧密,避免松动和氧化。保证一条单一的、连续的信号通道作为总线。   7。什么叫共模干扰和差模干扰?如何消除通讯线上的干扰?  485通信线由两根双绞的线组成,它是通过两根通信线之间的电压差的方式来传递信号,因此称之为差分电压传输。  差模干扰在两根信号线之间传输,属于对称性干扰。消除差模干扰的方法是在电路中增加一个偏值电阻,并采用双绞线;   共模干扰是在信号线与地之间传输,属于非对称性干扰。消除共模干扰的方法包括:  (1)采用屏蔽双绞线并有效接地  (2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽  (3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线  (4)不要和电控锁共用同一个电源  (5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)   8。什么情况下在485总线上要增加终端电阻?  一般情况下不需要增加终端电阻,只有在485通信距离超过100米的情况下,要在485通讯的开始端和结束端增加终端电阻。  9。如何延长485的通讯距离   485网络的规范之一是1.2公里长度,32个节点数。如果超出了这个限制,那么必须采用485中继器或485集线器来拓展网络距离或节点数。    利用485中继器或485集线器,可以将一个大型485网络分隔成若干个网段。485中继器或485集线器就如同485网段之间连接的"桥梁"。当然每个网段还是遵循上面的485规范,即1.2公里长度,32个节点数。    利用485中继器延长网络距离图示:    利用485中继器解决485分叉问题,如图所示:   利用485集线器构造星型485网络   485集线器是485中继器概念的拓广,它不仅解决了多分叉问题,同时也解决了网段之间相互隔离的问题,即某一个网段出现问题(例如短路等),不至于影响到其它网段,从而极大地提高了大型网络的安全性和稳定性。  我们可以从局域网从总线型到星型的发展历程,来体会星型布线网络给我们带来的好处。同样,采用485集线器构成的星型485网络也将是485网络发展的一个方向。      利用RS-485通讯协议实现PC机与单片机的多点通讯  作者:刘涛,马积勋,廉海涛   来源:互联网    点击数:910   更新时间:2007-2-1   摘  要 介绍一种RS-485接口芯片MAX485,利用此芯片可以很方便地实现PC机与单片机之间的串行通讯,同时给出PC机与单片机实现多点通讯的实例。  关键词 RS-485串行通讯多点通讯??     随着数据采集系统的广泛应用,通常由单片机构成的应用系统,如仪器仪表、智能设备等,都需要与PC机之间交换数据,实现与PC机之间的通讯功能,以充分发挥PC和单片机之间的功能互补,资源共享的优势。以往常用的RS-232协议在很大程度上已不能满足设计的要求,如传输速率慢,传输距离短,传输信号易受外界的干扰等缺点。本文介绍一种性能优越的RS-485接口芯片,以及如何利用此芯片实现单片机与PC机之间的远程通讯,并讨论将其功能进行扩充,实现PC机管理单片机阵列的功能。?  1 RS-485协议简介及MAX485芯片介绍?     由于RS-232的种种缺点,新的串行通讯接口标准RS-449被制定出来,与之相对应的是RS-485的电气标准。RS-485是美国电气工业联合会(EIA)制定的利用平衡双绞线作传输线的多点通讯标准。它采用差分信号进行传输;最大传输距离可以达到1.2 km;最大可连接32个驱动器和收发器;接收器最小灵敏度可达±200 mV;最大传输速率可达2.5 Mb/s。由此可见,RS-485协议正是针对远距离、高灵敏度、多点通讯制定的标准。?        MAX485接口芯片是Maxim公司的一种RS-485芯片。?     采用单一电源+5 V工作,额定电流为300 μA,采用半双工通讯方式。它完成将TTL电平转换为RS-485电平的功能。其引脚结构图如图1所示。从图中可以看出,MAX485芯片的结构和引脚都非常简单,内部含有一个驱动器和接收器。RO和DI端分别为接收器的输出和驱动器的输入端,与单片机连接时只需分别与单片机的RXD和TXD相连即可;/RE和DE端分别为接收和发送的使能端,当/RE为逻辑0时,器件处于接收状态;当DE为逻辑1时,器件处于发送状态,因为MAX485工作在半双工状态,所以只需用单片机的一个管脚控制这两个引脚即可;A端和B端分别为接收和发送的差分信号端,当A引脚的电平高于B时,代表发送的数据为1;当A的电平低于B端时,代表发送的数据为0。在与单片机连接时接线非常简单。只需要一个信号控制MAX485的接收和发送即可。同时将A和B端之间加匹配电阻,一般可选100Ω的电阻。? 2用PC机实现与8031单片机的多点通讯 ?   用8031单片机实现与PC机之间的通讯时,必须使用电平转换接口芯片,因为单片机输出的是TTL电平,必须经过电平转换才能和PC机的一致。本文中采用的是RS-485协议,所以单片机需要采用RS-485接口;而在PC机侧使用的是RS-232与RS-485的电平转换接口。在本文中采用的是武汉新特电子公司的电平转换接口,该接口使用简便、无需外加电源、数据传输速率最高可达10 Mb/s,而且不用任何软件初始化和修改。另外实现多点通讯还需要了解器件的驱动能力,当器件的驱动能力足够大时,我们就可以根据需要加入所需要的节点。     本文中所举的例子就是利用一台PC控制64块单片机的工作,采用多点通讯形式。通过发送控制字和工作方式字给相应的单片机,使其进行相应的操作。单片机在接收到数据后,进行数据的采集工作,等到PC机再发指令,将采集到的数据反馈给PC机,PC机对数据进行分析和计算。?     ???????     PC机的程序可以采用Windows下任何一种面向对象的高级语言来编写,它比在DOS下的利用串口中断的方式进行更加简便,应用程序将控制权交向串口的驱动程序,接收和发送的中断完全由串口驱动程序来控制,减轻了编写过程中的很多麻烦。本程序中选用的是Delphi的串口通讯控件Spcomm来实现。参数的设置可以自动完成。单片机采用中断工作方式,用汇编语言编写,通讯波特率为1?2 kb/s,由于要和PC机进行通讯,选用11?0592 MHz的晶振,保证和PC机的波特率完全一致,避免由于波特率不同引起的收发错误。为了配合多机工作方式,选用工作方式3。单片机的通讯流程图如图3所示。 ?     下面给出用Delphi编制的通讯程序和单片机的接收和发送程序。 ?        单片机初始化子程序: ?      单片机接收子程序:?         REPT:CLRRI?                   MOVA,SBUF?                   MOV@R0,A?                   RET?     在程序编写过程中,为了保证接收和发送数据的正确性,我们加入了CRC校验程序,另外PC机发送给单片机的是ASCII码形式的数据,同样需要经过简单的变换,在此均作了省略。?利用RS-485协议进行串行通讯,可以保证快速、稳定远距离地传输数据。在目前以及以后的工业控制和其他方面必将得到越来越多的应用。? 参考文献?  1武自芳, 虞鹤松.微机控制系统及其应用?西安: 西安交通大学出版社,1998? 2Maxim的产品资料? 3李朝青编著. PC机及单片机数据通信技术.北京:北京航空航天大学出版社, 1999?   485通讯基础知识zz  1。485总线应采用什么样的通讯线?一条总线上可以挂接多少台设备?  必须采用RVSP屏蔽双绞线。所用屏蔽双绞线规格,与485通讯线的距离和挂接的设备数量有关,如下表所示。采用屏蔽双绞线有助于减少和消除两根485通信线之间产生的分布电容以及来自于通讯线周围产生的共模干扰。 通讯距离 设备数量 通讯线规格 1-400m 1 - 32 台 0.5mm2 400-800m 1 - 16 台 0.5mm2 400-800m 17 - 32 台 0.75mm2 800-1200m 1 - 8 台 0.5mm2 800-1200m 9 - 21 台 0.75mm2 800-1200m 22 - 32台 1.0mm2 工程商大都x i惯采用5类网线或超5类网线作为485通信线,这是错误的。这是因为:(1) 普通网线没有屏蔽层,不能防止共模干扰。(2)网线只有0.2mm平方,线径太细,会导致传输距离降低和可挂接的设备减少。 (3)网络线为单股的铜线,相比多芯线而言容易断裂。   2。 为什么要接地   485收发器在规定的共模电压-7V至+12V之间时,才能正常工作。如果超出此范围会影响通讯,严重的会损坏通讯接口。共模干扰会增大上述共模电压。消除共模干扰的有效手段之一是将485通讯线的屏蔽层用作地线,将机具、电脑等网络中的设备地连接在一起,并由一点可靠地接入大地 。 电控锁和控制器/读卡器可以用同一个电源共电吗?  不能。在电控锁不动作的情况下,SKPS的纹波电压只有40-50mV; 一旦动作,即在电控锁在开门和关门时,纹波电压会上升到100mV-300mV,该纹波会通过地线进入控制器和读卡器,导致通讯芯片和CPU发热,导致通讯不稳,严重的还会烧毁芯片。而且电控锁在断电和上电的瞬间,电控锁里面的线圈,会充放电产生一个高达850mA的脉冲,如果电控锁的两端没有并联二极管的话,该纹波信号也会传入控制器和读卡器。玺玛克公司推荐一个控制器和它下面挂接的所有读卡器共用一个SKPS电源;该控制器下面每个电控锁各使用一个单独的SKPS电源。  4。485通信线应如何走线?   通信线尽量远离高压电线,不要与电源线并行,更不能捆扎在一起。   5。为什么485总线要采用手拉手结构,而不能采用星形结构?   星形结构会产生反射信号,从而影响到485通信。总线到每个终端设备的分支线长度应尽量短,一般不要超出5米。分支线如果没有接终端,会有反射信号,对通讯产生较强的干扰,应将其去掉。 玺玛克门禁系统中,有两个地方应用到485总线。一是计算机到下面挂接的控制器,二是控制器到下面挂接的485读卡器。  6。485总线上设备到设备之间可以有接点吗?  在同一个网络系统中,使用同一种电缆,尽量减少线路中的接点。接点处确保焊接良好,包扎紧密,避免松动和氧化。保证一条单一的、连续的信号通道作为总线。   7。什么叫共模干扰和差模干扰?如何消除通讯线上的干扰?  485通信线由两根双绞的线组成,它是通过两根通信线之间的电压差的方式来传递信号,因此称之为差分电压传输。 差模干扰在两根信号线之间传输,属于对称性干扰。消除差模干扰的方法是在电路中增加一个偏值电阻,并采用双绞线; 共模干扰是在信号线与地之间传输,属于非对称性干扰。消除共模干扰的方法包括:(1)采用屏蔽双绞线并有效接地(2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽(3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线(4)不要和电控锁共用同一个电源(5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)   8。什么情况下在485总线上要增加终端电阻?  一般情况下不需要增加终端电阻,只有在485通信距离超过300米的情况下,要在485通讯的开始端和结束端增加终端电阻。尤其是485总线上设备数量较少时。当设备数量较多时(如超过22台)。一般不需增加终端电阻,因为终端电阻会降低485总线的负载能力。当需要增加终端电阻时,只要将控制器上面的终端电阻跳线置位既可,如果另一端连接的是计算机的话,同时将485转换器的棕色和白色短路。   9。如何延长485的通讯距离  485网络的规范之一是1.2公里长度,32个节点数。如果超出了这个限制,那么必须采用485集线器来拓展网络距离或节点数。   利用485集线器,可以将一个大型485网络分隔成若干个网段。485集线器就如同485网段之间连接的"桥梁"。当然每个网段还是遵循上面的485规范,即1.2公里长度,32个节点数。   利用485集线器延长网络距离图示: 利用485集线器解决485分叉问题,如图所示: 利用485集线器构造星型485网络 485集线器是485中继器概念的拓广,它不仅解决了多分叉问题,同时也解决了网段之间相互隔离的问题,即某一个网段出现问题(例如短路等),不至于影响到其它网段,从而极大地提高了大型网络的安全性和稳定性。 我们可以从局域网从总线型到星型的发展历程,来体会星型布线网络给我们带来的好处。同样,采用485集线器构成的星型485网络也将是485网络发展的一个方向。

 

发表于 2017-3-12 20:21:15

评分

参与人数 1财富 +26 收起 理由
yuchenchf + 26 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

328104062楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有些没读懂

 

发表于 2017-3-12 20:21:48

回复

举报

QXYDMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
回答的很专业啊

 

发表于 2017-3-13 07:18:30

回复

举报

328104062楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ssln123 发表于 2017-3-11 16:23
问题:
1、两种电缆有什么区别?
   一种是串行数据通信电缆,一种是4-20mA的数模混合信号传输电缆。

如果没有仪器测试的话 ,你怎么知道接线是否正确呢?

 

发表于 2017-3-13 08:09:07

回复

举报

lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习,讲得真好

 

发表于 2017-3-13 09:25:23

回复

举报

太有才了。

 

发表于 2020-7-4 22:21:26

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

本区【企业会员】 加入

 红外热成像专家

 18615071768 网址

 微信手机同号

 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。

 流体控制专家

 13798581976 网址

 微信电话同号

 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-01 08:17:10, Processed in 0.006295 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197