    一套运行了七年半的装置,近一年时间发现,生产利用后的1.0MPa蒸汽凝液管线漏了三次,并且管壁明显变薄,尤其是弯头处;
    请问:这是什么原因引起的?有没有防治的方法?

 

发表于 2017-1-18 12:20:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
xiaojiaoya0546 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 奉山 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 


  七年半了,时间不短了.还得看使用材质.

  弯头处最容易受冲刷,而且漏了三次,有定期测厚吗?

  

 

发表于 2017-1-18 12:52:01

点评

都是普通碳钢材质; 从来未进行过测厚工作,生产风险较大!  详情 回复 发表于 2017-1-18 15:25

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
奉山 + 5 热心助人
xiaojiaoya0546 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
管道有点细了,冲刷大,再配上一根两根并联使用吧。

 

发表于 2017-1-18 13:18:01

点评

看来下次检修得申请更换了,由领导定夺。  详情 回复 发表于 2017-1-18 15:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
奉山 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
气液两向的位置冲刷比较厉害

 

发表于 2017-1-18 13:33:22

点评

弯头的位置就是气液两相交汇的位置么?  详情 回复 发表于 2017-1-18 15:33

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
wsm1988 + 10 同意你的观点
奉山 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

huiyi10000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个很正常,以后多多注意

 

发表于 2017-1-18 14:22:04

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
奉山 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

huiyi10000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
生产怎么久了,很多管线需要检测了,特别是高温高压的

 

发表于 2017-1-18 14:22:58

点评

物料管线、公共工程管线多久需要进行检测壁厚,这点有规定么?还是说检修期间必须进行检测?  详情 回复 发表于 2017-1-18 15:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
奉山 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
冲刷减薄所致

 

发表于 2017-1-18 14:24:39

点评

如何减轻这种危害?只能更换管路么?  详情 回复 发表于 2017-1-18 15:39

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
奉山 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

奉山楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
努力过好每一天 发表于 2017-1-18 12:52
七年半了,时间不短了.还得看使用材质.

  弯头处最容易受冲刷,而且漏了三次,有定期测厚吗?

都是普通碳钢材质;
从来未进行过测厚工作,生产风险较大

 

发表于 2017-1-18 15:25:50

点评

7年半未进行过测厚,牛! 如果频繁泄漏,应该认真测厚,该整改整改,该更换更换,安全第一.  详情 回复 发表于 2017-1-18 16:19
回复

使用道具 举报

奉山楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
QPWVL 发表于 2017-1-18 13:18
管道有点细了,冲刷大,再配上一根两根并联使用吧。

看来下次检修得申请更换了,由领导定夺。

 

发表于 2017-1-18 15:29:51

点评

也不一定,还要看你们使用的管线的最大允许减薄量  详情 回复 发表于 2017-1-19 10:34
回复

使用道具 举报

奉山楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
lovepds 发表于 2017-1-18 13:33
气液两向的位置冲刷比较厉害

弯头的位置就是气液两相交汇的位置么?

 

发表于 2017-1-18 15:33:28

回复

使用道具 举报

奉山楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
huiyi10000 发表于 2017-1-18 14:22
生产怎么久了,很多管线需要检测了,特别是高温高压的

物料管线、公共工程管线多久需要进行检测壁厚,这点有规定么?还是说检修期间必须进行检测?

 

发表于 2017-1-18 15:36:23

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
xiaojiaoya0546 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

奉山楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

如何减轻这种危害?只能更换管路么?

 

发表于 2017-1-18 15:39:16

点评

扩大管径或减小流量  详情 回复 发表于 2017-1-19 09:43
回复

使用道具 举报

奉山 发表于 2017-1-18 15:25
都是普通碳钢材质;
从来未进行过测厚工作,生产风险较大!


  7年半未进行过测厚,牛!

  如果频繁泄漏,应该认真测厚,该整改整改,该更换更换,安全第一.

 

发表于 2017-1-18 16:19:33

回复

使用道具 举报

烈火冰龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
冷凝水管线在压力变化的时候可能出现了闪蒸,闪蒸之后汽液共存,造成冲刷弯头比较厉害,解决的办法是在冷凝水管线上增加一个闪蒸罐,闪蒸之后就可以啦

 

发表于 2017-1-18 19:28:10

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
奉山 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jjyy219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应是气液混相冲刷造成的

 

发表于 2017-1-19 07:58:18

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
奉山 + 4 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qq348469708VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
冷凝水多次减压,还将冷凝水总管弯头换成不锈钢和交汇管道增加加强板,来延长合用寿命,定期对管道进行测厚

 

发表于 2017-1-19 08:07:16

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
奉山 + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kikirunaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
及时更换!

 

发表于 2017-1-19 08:45:35

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
奉山 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
奉山 发表于 2017-1-18 15:39
如何减轻这种危害?只能更换管路么?

扩大管径或减小流量

 

发表于 2017-1-19 09:43:06

回复

使用道具 举报

junjie7575VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
蒸汽冲刷造成的,一般要定期测厚更换,特别是弯头处。

 

发表于 2017-1-19 10:02:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
奉山 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
奉山 发表于 2017-1-18 15:29
看来下次检修得申请更换了,由领导定夺。

也不一定,还要看你们使用的管线的最大允许减薄量

 

发表于 2017-1-19 10:34:41

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.304270 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197