消防泵电机接线盒接两根电源是不是降压启动?多大功率以上需要这样做?

 

发表于 2017-1-10 20:18:04

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 灰色轨迹01 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

blueskyym007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
看多大功率,也可能是双拼电缆进线

 

发表于 2017-1-11 09:22:38

点评

37KW的电机  详情 回复 发表于 2017-1-11 10:57

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

灰色轨迹01楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
blueskyym007 发表于 2017-1-11 09:22
看多大功率,也可能是双拼电缆进线

37KW的电机

 

发表于 2017-1-11 10:57:39

回复

举报

丁建2016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是不是双路供电

 

发表于 2017-1-11 16:07:51

点评

不是的,双供电是通过切断开关实现的,不是在电机上接两根电源线。  详情 回复 发表于 2017-1-11 19:30
回复

举报

灰色轨迹01楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

不是的,双供电是通过切断开关实现的,不是在电机上接两根电源线。

 

发表于 2017-1-11 19:30:25

回复

举报

一般是減壓啟東,超過22KW用降壓啟動.直接启动的瞬间电流一般是电机额定电流的5-7倍。对电机绕组的冲击是很大的。一般超过15千瓦的电机都需要使用降压启动。 降压启动是通过线路控制和加装其他设备的方式改变电机启动模式,先低速启动,然后再高速启动,减少对电机的冲击。

 

发表于 2017-1-12 09:17:59

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

举报

blueskyym007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

那基本不会是双拼进线,应该是星三角启动的两路接线,用来降低启动电流的。至于多大功率使用应该没有硬性的规定,应该根据电机所能承受的扭矩、电流来确定的,根据使用和设计要求吧。只要启动过程中对电网不至于造成超出规范允许的影响(主要是电压降),就是可以直接启动的,但是也取决于电机制造工艺能不能允许直接启动。

 

发表于 2017-1-12 10:36:10

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

举报

my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应该是降压启动,  咱们国家工业用电的电机一般涉及这样的降压启动 一般是75KW以上

 

发表于 2017-1-12 14:08:43

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-26 03:49:56, Processed in 0.010147 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197